Efter stort temperatur fald på kedlen (mere end 10 Grader) overtager opstarts PI eller dele af denne(hermed menes opstarts I). Dette sker nu hvor det er blevet koldt, for mig efter VVB drift.
Dette afstedkommer at jeg ender med en "ren P" regulator efter VVB drift og kedlen enten "aldrig" når op i temperatur eller er ekstremt langt tid om det.
Hvis ikke kedlen kommer 10 grader under, opnår jeg normal kedeltemperatur efter ca. 20 min, kommer jeg 10 grader under kedel temperatur, når den det ikke på en time.
Som det kan ses af vedhæftede stiger ydelsen ikke i 14 minutter, selvom jeg ligger 9 - 14 grader under setpkt. (kl. 11:17 til 11:31)
Kl. 1031 ændrer jeg setpunkt til 70 grader og det hjælper lidt, men faktisk ikke som forventet. Så jeg tænker at den er helt gal. Det kunne ligne at den kører med min egen P på 2,5 og opstart I, når ikke det giver mere ydelse at skrue 10 grader op.
Kl. 1145 hæver jeg kedel til 80 grader så stiger ydelsen med 23% samtidigt med at min temperatur stiger med 1 grad. Det passer med min egen P på 2,5 og en 10 graders diff.
Kl. 1152 når jeg 60 grader og ændrer setpkt til 60grader. Så falder ydelsen til 32% hvilket viser at jeg fra kl. 11:12 til 11:52 opnår et I bidrag på 32% med en konstant temperatur forskel på ikke under 10 grader og et gennemsnit nok nærmere 17graders forskel.
Herefter regulerer den fint på plads.
Grunden til at jeg mener den er graverende, er at den opstår når det er koldest og jeg har mest brug for varme. Så skal jeg sidde og håndholde fyret for at holde varmen!
Link til tråd hvor bruger FBN beskriver det samme!
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5781.0I må meget gerne komme med tilbagemelding, så vi får en ide om hvor længe vi skal håndholde vores fyr!