Forfatter Emne: Optændning  (Læst 7146 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline aaglimt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 41
  • Respekt optjent: +1/-1
Optændning
« Dato: Jan 04, 2015, 12:45 »
Optændning efter kompressorrens burde vente til kedeltemperatur diff. under er opnået, inden der laves op tændning. Min styring laver næsten altid 2 optændninger. Fordi den bliver lang tid på 10% efter optændning.det er faktisk som om den slet ik kører de piller ind som sværer til 10%

Benny
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Optændning
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2015, 13:35 »
Hvilken styring og version kører du? og hvordan er dine settings til kompressorens og optænding?

Det lyder lidt som om styringen ikke ser lys og derfor starter op en ekstra gang? (at afvente til kedlen er blevet kold burde ikke ændre på dette)

Min starter op med det samme, 1 optænding, og fordi det er varmt springer den i gang på omkring 2 minutter, mod normalt 2:30.

 
Optændning efter kompressorrens burde vente til kedeltemperatur diff. under er opnået, inden der laves op tændning. Min styring laver næsten altid 2 optændninger. Fordi den bliver lang tid på 10% efter optændning.det er faktisk som om den slet ik kører de piller ind som sværer til 10%

Benny
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline aaglimt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 41
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Optændning
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2015, 14:31 »
Den tænder fint op på ca 1 minut og går i drift med flamme. Men pga. Kedel temperatur er over setpunkt bliver den på 10%.
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Optændning
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2015, 14:32 »
Hej Benny,

Det lyder mere som om din "min. Effekt kW" står for lavt.
Når kedlen og skorstenen er varme er trækket absolut størst.

Hilsen
Michael

Optændning efter kompressorrens burde vente til kedeltemperatur diff. under er opnået, inden der laves op tændning. Min styring laver næsten altid 2 optændninger. Fordi den bliver lang tid på 10% efter optændning.det er faktisk som om den slet ik kører de piller ind som sværer til 10%

Benny
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html