Hej Michael
Igår rettede jeg lidt i stokerkontrolen, det gav pote.
Det eneste jeg rettede var ilt lav fra 10 til16%, og ilt høj fra 8 til 12%
Samt slettede pause diff fra 10 til 0 gr.C
Så de nuværende data er følgende
- Blæs lav = 5
- Blæs høj = 15
- Mætning lav = 14,82
- Mætning høj = 16,5
- Sneglydelse= 1125g pr. 6 min
-Korrektion lav= 50
-Korrektion høj= 50
- P= 20,0
- I= 3,0
- D= 0
-Ilt % lav = 16
-Ilt % høj12
Med de nye data køre fyret meget stabilt bortset fra et rimeligt stort forbrug
Det jeg har tænkt mig og er ved at forsøge med er at drosle selve blæseren så jeg tvinger mætningen ned pag den mindre luft...
Mit må var at komme ned på de 8 til 10% ilt igen men ved ikke rigtig om de kan trækkes helt derned uden at fyret går ud
Har du nogle ideer til hvad der ellers kan gøres
Hej
Jeg har også prøvet at se på dine kurver.
Du har en meget kraftig regulering op og ned både p.g.a af stort P-led og p.g.a at din iltregulering også regulerer kraftigt.
En forbrændingsprocess er en langsom proces m.h.t at regulere, da pillemængde på hæd ikke kan ændres pludseligt.
Når ydelse pludselig ændres vil der gå lidt før pillemængde på hærd er i henhold til ydelse, men luft reguleres med det samme i henhold til ydelse.
d.v.s at når ydelse pludselig ændres går der noget tid før luft/pillemængde er på plads, og dermed iltprocent.
Så for at få iltregulring til at køre godt, skal ydelses regulering være langsom. d.v.s indstil PID indtil du har en jævn ydelses regulering.
P ned til 2-4.
Derudover skal kedel være tæt, og iltsonde placeret korrekt, så den måler mest rigtigt.
Hvilke iltprocenter der skal være, afhænger af om noget luft e.v.t ryger uden om bålet, i dette tilfælde skal den køre efter en højere iltprocent.
Derudover , har du kalibreret iltsonde, det ser ud til at den viser 15 % når fyr ikke kører, den skulle vise omkring 21 %.
Men start uden iltstyring slået til.
Sæt korrektioner på 100 %
Kør autoberegning 1 gang.
Fin trim lav og høj ved at iagttag røg ved henholdsvis lav og høj effekt. ( lige netop ingen røg).
Noter iltprocenter ned, så du ved hvilke procenter den kører godt med.
Indstil pid så du har et jævnt ydelses regulering.
Når ovenstående er på plads. (det kan godt tage nogle dage), kan du gå videre.
Indstil de noterede iltprocenter i iltstyring.
Sæt ilt forstærkning ned til 50 % og slå iltstyring til.