Forfatter Emne: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661  (Læst 31342 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline DipperDK

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
  • https://stokercloud.dk/v3/#/dipperdk/main-page
    • DipperDK Facebook
Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
« Svar #15 Dato: Nov 06, 2018, 05:49 »
Gå ind i menu MANUEL
Aktiver udgangene en ad gangen, og find den udgang der aktivere pumpen og indsæt den udgang i menu pumpe.
Find også udgangen der aktivere ventilen på varmt vands beholderen.
Indsæt den udgang i menu VVB

Har du vejet af 6 min ?
Du har ændret pille korrektion men ikke afvejningen  :)

Du har ændret kedeltemperaturen til 75 gr, den kan du så sætte ned til 70 gr igen  :)

Du har haft alarm for overkog termostat.
Tryk overkog sikringen ind og afstil alarmen.

Har du link til en guide angående afvejning? Vi fik afvide af tidligere lejer, at vi bare skulle fylde magasinet helt op, men jeg forstår ikke helt afvejning.
Kan du hjælpe?

Har ændret kedeltemperaturen til 70 igen :)

Hvorhenne ligger overkog sikringen, i hvilken menu? Bruger primært NBE v7 til android tablet :)
Grøn nybegynder ;)
Har ikke styr på træpillefyr endnu :D
Alt hjælp er velkommen ;)

https://stokercloud.dk/v3/#/dipperdk/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
« Svar #16 Dato: Nov 06, 2018, 05:58 »
Gå ind i menu MANUEL
Aktiver udgangene en ad gangen, og find den udgang der aktivere pumpen og indsæt den udgang i menu pumpe.
Find også udgangen der aktivere ventilen på varmt vands beholderen.
Indsæt den udgang i menu VVB

Har du vejet af 6 min ?
Du har ændret pille korrektion men ikke afvejningen  :)

Du har ændret kedeltemperaturen til 75 gr, den kan du så sætte ned til 70 gr igen  :)

Du har haft alarm for overkog termostat.
Tryk overkog sikringen ind og afstil alarmen.

Har du link til en guide angående afvejning? Vi fik afvide af tidligere lejer, at vi bare skulle fylde magasinet helt op, men jeg forstår ikke helt afvejning.
Kan du hjælpe?

Har ændret kedeltemperaturen til 70 igen :)

Hvorhenne ligger overkog sikringen, i hvilken menu? Bruger primært NBE v7 til android tablet :)


Manual V7 : http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline DipperDK

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
  • https://stokercloud.dk/v3/#/dipperdk/main-page
    • DipperDK Facebook
Sv: Hvordan nulstiller jeg mit Blackstar fyr? NBE V7.0661
« Svar #17 Dato: Nov 06, 2018, 11:13 »
Sådan, så er fyret oppe at køre igen, og det kører godt.

Fik en tekniker på besøg der heller ikke kunne forstå hvad der var galt, men fandt ud af det sammen.
Han har 15 års erfaring, men han havde dog stadigvæk svært ved at forstå v7. Synes også selv at det er meget ingenør teknisk præget, det kunne godt være mere "Fool proof" :D haha. Men vi fik renset hele systemet, hvilket jeg tror aldrig er blevet gjort siden det blev installeret for snart 1 år siden.

Så nu er jeg lidt mindre grøn, men stadigvæk grøn :D

Tusinde mange gange tak Michael! Det var virkelig fedt at få kvalificeret og kvalitets hjælp af dig her på forummet:)

Peace! :)
Grøn nybegynder ;)
Har ikke styr på træpillefyr endnu :D
Alt hjælp er velkommen ;)

https://stokercloud.dk/v3/#/dipperdk/main-page