Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: gadegård efter Jan 14, 2022, 16:37

Titel: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 14, 2022, 16:37
Efter opdatering starter min kompressor ikke op er sat på udgang 8 under rens hvor den altid har været koblet på.
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2022, 17:22
Efter opdatering starter min kompressor ikke op er sat på udgang 8 under rens hvor den altid har været koblet på.

Kan den starte hvis du aktiverer udgang L8 i menu manuel ?
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 14, 2022, 18:18
Ja den starter fint op manuel
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 17, 2022, 06:45
Hej Michael: havde du en ide til min kompressor den ikke vil starte
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: michael f efter Jan 17, 2022, 09:12
Hej Michael: havde du en ide til min kompressor den ikke vil starte

Jeg skal have dig ud ved siden af fyret og lave et stop på stop knappen.
Starter kompressoren op ?
Hvilke magnet ventiler aktiverer ?

I loggen skriver den at udgang til kompressor aktivere, og at udgang ventil 3 aktivere og 1 afventer.
Derfor skal jeg lige have præcist at vide hvad sker der  :)

Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 17, 2022, 13:43
Nu har jeg stoppet fyret på stop knappen. Kompresssoren starter fint op den vej, men den aktiver ventil 1 og 3 jeg har kun ventil på brænderhoved nu er den begyndt og tømme kompresser den skriver kompresser udluftning
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: michael f efter Jan 17, 2022, 14:05
Nu har jeg stoppet fyret på stop knappen. Kompresssoren starter fint op den vej, men den aktiver ventil 1 og 3 jeg har kun ventil på brænderhoved nu er den begyndt og tømme kompresser den skriver kompresser udluftning

Prøv at installere den samme opdatering en gang til.
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 17, 2022, 18:57
Kompressor starter fint op nu hvad med den kompressor udluftning den slutter af med den tømmer min tank på 30 liter den er kommet efter opdatering mener jeg ? Mvh Søren
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: michael f efter Jan 17, 2022, 19:33
Kompressor starter fint op nu hvad med den kompressor udluftning den slutter af med den tømmer min tank på 30 liter den er kommet efter opdatering mener jeg ? Mvh Søren

Når kompressor får strøm fra styringen, så bør den tømmes efter rense processen.

Hvis kompressor får strøm fra en stikkontakt, så kan funktion tømningstid sættes til 1
Vælg udvidet setup / teknik indstillinger for at få adgang til alle indstillinger  :)
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 18, 2022, 06:19
Kan ikke finde noget der hedder tømmetid i kompressor rens
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: michael f efter Jan 18, 2022, 06:50
Kan ikke finde noget der hedder tømmetid i kompressor rens

Udvidet setup / teknikindstilling så du har adgang til alle indstillinger.
Menu rensning, nederste linie.
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 18, 2022, 07:41
På min nederste linje står der kompressor udgang under kompressor rensning
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: michael f efter Jan 18, 2022, 07:59
På min nederste linje står der kompressor udgang under kompressor rensning

Ok, er kompressoren tilsluttet styringen i fyret eller er den direkte til stikkontakt ?
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 18, 2022, 08:07
direkte i styringen så ved jeg kompressor ikke køre hvis den skulle komme brud på luftslangen
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: michael f efter Jan 18, 2022, 08:16
direkte i styringen så ved jeg kompressor ikke køre hvis den skulle komme brud på luftslangen

Opdaterede du til samme version igen ?
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 18, 2022, 08:27
Jeg køre med version til ap 1.7.78 styringsversion 13,1017,14 er det ikke den nye version.
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: michael f efter Jan 18, 2022, 08:31
Jeg køre med version til ap 1.7.78 styringsversion 13,1017,14 er det ikke den nye version.

Hvis dit problem skyldes en indlæsningsfejl i programmet, så kan det hjælpe at genindlæse det.
Har du indlæst samme version igen ?
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 18, 2022, 09:46
ja det mener jeg den lægger vel selv den nyeste version ind
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: michael f efter Jan 18, 2022, 10:19
ja det mener jeg den lægger vel selv den nyeste version ind

Geninstaler nuværende version, og se om det løser dit problem.
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: gadegård efter Jan 18, 2022, 11:42
Andre med v13 styring har helle ikke den linje med tømning af kompressor
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: michael f efter Jan 18, 2022, 12:12
Andre med v13 styring har helle ikke den linje med tømning af kompressor

Korrekt
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: 383CI efter Jan 18, 2022, 18:22
Andre med v13 styring har helle ikke den linje med tømning af kompressor

Jeg forstår ikke helt problemet, men mit fyr er opdateret, og jeg stod ved siden af da det startede kompressoren, skød og tømte beholderen.

Gad vide hvorfor og hvordan de har fundet på beholderen skal tømmes??????!!!! 

Kan det være noget med der var en mulighed for at både styring og kompressor brændte af som både programmører og testere havde overset?

Iøvrigt er resultatet af at tømme beholderen i kedlen at mit fyr skyder støv og aske ud i fyrrummet.
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 19, 2022, 05:28
Ha, du er altid så hårdt ramt🤣
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: xkfc efter Jan 19, 2022, 07:06
Andre med v13 styring har helle ikke den linje med tømning af kompressor

Jeg forstår ikke helt problemet, men mit fyr er opdateret, og jeg stod ved siden af da det startede kompressoren, skød og tømte beholderen.

Gad vide hvorfor og hvordan de har fundet på beholderen skal tømmes??????!!!! 

Kan det være noget med der var en mulighed for at både styring og kompressor brændte af som både programmører og testere havde overset?

Iøvrigt er resultatet af at tømme beholderen i kedlen at mit fyr skyder støv og aske ud i fyrrummet.

I min optik er det det glade vanvid at tømme beholderen, jeg har en temmelig stor kompressor i værkstedet, held og lykke med at tømme den.

Det er det glade vanvid at de bare ændrer så radikalt i styringen uden at informere folk om hvad der sker, eller som minimum give folk valg muligheden, så hvis man har købt deres elendige utætte kompressor og gerne vil have den tømt og strømløs så den ikke står og kører hver 5. min, ja så kan man det, men jeg fatter ikke man fjerner den gamle mulighed for dem der har købt en god kompressor der er tæt, min kører måske hver 2. eller 3. gang fyret renser, og lige som dig, så har jeg eksperimenteret mig frem til hvor meget luft jeg skal bruge under rens så det lige passer, hvorfor dælen skyde næsten en ekstra kubikmeter luft igennem?
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: 383CI efter Jan 19, 2022, 15:56


Det er det glade vanvid at de bare ændrer så radikalt i styringen uden at informere folk om hvad der sker, eller som minimum give folk valg muligheden, så hvis man har købt deres elendige utætte kompressor og gerne vil have den tømt og strømløs så den ikke står og kører hver 5. min, ja så kan man det, men jeg fatter ikke man fjerner den gamle mulighed for dem der har købt en god kompressor der er tæt, min kører måske hver 2. eller 3. gang fyret renser, og lige som dig, så har jeg eksperimenteret mig frem til hvor meget luft jeg skal bruge under rens så det lige passer, hvorfor dælen skyde næsten en ekstra kubikmeter luft igennem?

Jeg er helt enig i det ikke er smart. Slet ikke, men omvendt er det jo heller ikke særligt smart at starte en ikke udluftet kompressor op gennem de mikroskobiske printbaner på styringen.

Jeg får tanker om den ændring der satte fyret til at kigge efter ild via lampdasonden. Det var "lidt smart" så er man sikre på folk skal købe den kostbare enhed for fyret overhovedet kan fungere.

'Nu er der jo så, i V13 i hvert fald, mulighed for at vælge om det er lysføler eller sonde der bestemmer.
Selvom en lysfæler til 125kr også er vildt i forhold til indkøb på 25 øre er det da sjovere end næsten 2K for en solde hvis folk køber den meget specielle Denso.

Og jeg har stadigt styr på min pension. 
Titel: Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
Indlæg af: john m efter Mar 14, 2022, 15:12
Er det ikke bare at ændre tiden under kompressor tømningstid?