Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nes efter Dec 14, 2022, 15:06

Titel: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: nes efter Dec 14, 2022, 15:06
Hej 
så har jeg et problem som har været der før 

fyret slukkede nu ved opstart med fejlen at der ikke kan opnås minimum luft  - har tidligere haft reduceret effekt på grund af ikke at opnå nok  - men nu fik den kun 45 ved opstart og slukkede altså..... nogt jeg kan gøre   - det er jo ret kritisk ved disse temperaturer

hilsen nes
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: nes efter Dec 14, 2022, 15:07
PS  - jeg har ellers lige renset det hele  - hvad kan jeg ha gjort forkert?
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: xkfc efter Dec 14, 2022, 15:21
Kan der være et hjørne du har glemt, røgrør? ligger herden rigtigt, er fyret samlet rigtigt og er det tæt ? det er flere gange set at herden ligger eller vender forkert.

Er fyret på Stokercloud?
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: michael f efter Dec 14, 2022, 15:21
Hej 
så har jeg et problem som har været der før 

fyret slukkede nu ved opstart med fejlen at der ikke kan opnås minimum luft  - har tidligere haft reduceret effekt på grund af ikke at opnå nok  - men nu fik den kun 45 ved opstart og slukkede altså..... nogt jeg kan gøre   - det er jo ret kritisk ved disse temperaturer

hilsen nes

Sluk flow regulering og brug blæser tal.
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: nes efter Dec 14, 2022, 15:36
jeg prøver at tjekke efter

hvordan slukker jeg måling?
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: nes efter Dec 14, 2022, 15:37
og ja det er på stokercloud
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: nes efter Dec 14, 2022, 15:37
adressen glemete jeg lige
https://stokercloud.dk/v3/#/sandmosen/main-page
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: nes efter Dec 14, 2022, 15:44
det føles jo lidt panikagtigt med disse udetemperaturer

Jeg kan se at jeg kan slå luftregulering fra - men hvad indebærer det og hvad sker der så - 

mange tak for alle svar og forslag 

NES
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: michael f efter Dec 14, 2022, 16:28
det føles jo lidt panikagtigt med disse udetemperaturer

Jeg kan se at jeg kan slå luftregulering fra - men hvad indebærer det og hvad sker der så - 

mange tak for alle svar og forslag 

NES

Når du slår det fra, går du over til de alm blæser tal.
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: nes efter Dec 14, 2022, 17:09

ok - tak Det vil jeg prøve  - er der ingen problemer i at slå funktionen fra ?
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: nes efter Dec 14, 2022, 17:12
forstyrrer lige alle en gang til

på styringen står følgende:
Ved kalibrering af luft m3/t systemet skal brænderen monteres med faldskakt slange osv. Fyret slukker og starter kalibreringen. Systemet kalibrerer ventilatoren og må ikke afbrydes i løbet af denne tid. Kalibreringen tager 15-20 minutter.

hvad vil det sige  - og kan jeg uden videre slå det fra?  lige nu er fyret som bekendt slukket....
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: michael f efter Dec 14, 2022, 20:52
forstyrrer lige alle en gang til

på styringen står følgende:
Ved kalibrering af luft m3/t systemet skal brænderen monteres med faldskakt slange osv. Fyret slukker og starter kalibreringen. Systemet kalibrerer ventilatoren og må ikke afbrydes i løbet af denne tid. Kalibreringen tager 15-20 minutter.

hvad vil det sige  - og kan jeg uden videre slå det fra?  lige nu er fyret som bekendt slukket....

Det er en test funktion af ydeevnen på blæseren.
Ja den tager lidt tid.
Du kan sætte den funktion ud af drift og bruge blæser tal i stedet.
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: bremer efter Jan 11, 2023, 11:20
vil det ikke være noget rod hvis man har ilt styring med O2 måler som egentlig skulle regulere på blæser så det passede i forhold til pille mængden - for jeg har lidt samme problem at min blæser køre for kraftigt og jeg kan kun få den til at brænde ordentlig hvis jeg snyder lidt med at sige at der køre færre piller ind end jeg kan veje af - det er vel ikke helt den rigtige måde at gøre det på ?`

har bestilt ny kondensator til min extern snegl for det må være den der dosere for lidt -
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: michael f efter Jan 11, 2023, 11:34
vil det ikke være noget rod hvis man har ilt styring med O2 måler som egentlig skulle regulere på blæser så det passede i forhold til pille mængden - for jeg har lidt samme problem at min blæser køre for kraftigt og jeg kan kun få den til at brænde ordentlig hvis jeg snyder lidt med at sige at der køre færre piller ind end jeg kan veje af - det er vel ikke helt den rigtige måde at gøre det på ?`

har bestilt ny kondensator til min extern snegl for det må være den der dosere for lidt -

Snyd ikke med afvejningen.
Se at blæser og snegle fungere korrekt.
Brug blæser tal.
Titel: Sv: hjælp kan ikke opnå minimum luft - slukker
Indlæg af: xkfc efter Jan 11, 2023, 11:46
vil det ikke være noget rod hvis man har ilt styring med O2 måler som egentlig skulle regulere på blæser så det passede i forhold til pille mængden - for jeg har lidt samme problem at min blæser køre for kraftigt og jeg kan kun få den til at brænde ordentlig hvis jeg snyder lidt med at sige at der køre færre piller ind end jeg kan veje af - det er vel ikke helt den rigtige måde at gøre det på ?`

har bestilt ny kondensator til min extern snegl for det må være den der dosere for lidt -

Glem alt om snyd, der er ikke den rigtige metode, det dur ikke.

Du skal bruge den rigtige afvejning, og det kan altid lade sig gøre hvis man gør det rigtigt.

Iltstyringen regulerer ikke selv fyret ind... det er et fiks punkt som crusecontrol i bilen.. den holder den forbrænding du ønsker.