Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Trollefar efter Jan 20, 2023, 08:05

Titel: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: Trollefar efter Jan 20, 2023, 08:05
Hej

Kan ikke forstå O2 kor på fyret køre så skævt. hvad kan det skyldes. jeg har vejet piller af nogle gange siden det blev sat op i efteråret.

Evt. nogle det vil prøve kigge indstillingerne igennem.

http://v16.stokercloud.dk/#runehust

Er det muligt at søge på stokercloud på andre der har lignende fyr?

hilsen Jonas
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: Mikkel6535 efter Jan 20, 2023, 10:49
Hej Jonas

Din o2 styring står kun til vis sæt den på on

Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: michael f efter Jan 20, 2023, 10:53
Hej

Kan ikke forstå O2 kor på fyret køre så skævt. hvad kan det skyldes. jeg har vejet piller af nogle gange siden det blev sat op i efteråret.

Evt. nogle det vil prøve kigge indstillingerne igennem.

http://v16.stokercloud.dk/#runehust

Er det muligt at søge på stokercloud på andre der har lignende fyr?

hilsen Jonas

Prøv at rens og kalibrer lambdasonden  :)
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: Trollefar efter Jan 20, 2023, 12:30
Hvordan gør man den ren?

Den er taget ud. Den er helt sort af støv

Hilsen jonas
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: michael f efter Jan 20, 2023, 12:44
Hvordan gør man den ren?

Den er taget ud. Den er helt sort af støv

Hilsen jonas

Pust på den  :)
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: Trollefar efter Jan 20, 2023, 13:55
Hej

Det hjælper desværre ikke. den melder 269 ved kalibrering i fri luft. og melder der efter uden for måleområde 100-200. det er dælme hurtig hvis den er gået til fyret har kørt siden november. med et fyr til over 70.000 kr

Er der ikke andre muligheder for rengørning af Lambda sonden. en ny koster 2300kr

Hilsen jonas

Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: michael f efter Jan 20, 2023, 15:56
Hej

Det hjælper desværre ikke. den melder 269 ved kalibrering i fri luft. og melder der efter uden for måleområde 100-200. det er dælme hurtig hvis den er gået til fyret har kørt siden november. med et fyr til over 70.000 kr

Er der ikke andre muligheder for rengørning af Lambda sonden. en ny koster 2300kr

Hilsen jonas

Spørg lige der hvor du har købt fyret.
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: 383CI efter Jan 20, 2023, 16:50
Hej

Det hjælper desværre ikke. den melder 269 ved kalibrering i fri luft. og melder der efter uden for måleområde 100-200. det er dælme hurtig hvis den er gået til fyret har kørt siden november. med et fyr til over 70.000 kr

Er der ikke andre muligheder for rengørning af Lambda sonden. en ny koster 2300kr

Hilsen jonas

Min første holdt 5 tons piller, det var bare ærgerligt.
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 21, 2023, 15:41
Min kører perfekt på 8 sæson, så det er 50 tons indtil videre👍🏻
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: Trollefar efter Feb 01, 2023, 07:33
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: michael f efter Feb 01, 2023, 07:58
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.

At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: Trollefar efter Feb 01, 2023, 08:02
Hej Michael

Hvad kan jeg gøre for det passer bedre?

Jeg kan ikke se flammen.

Citat fra: michael f
link=topic=11064.msg88739#msg88739 date=1675238315
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.

At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: michael f efter Feb 01, 2023, 08:28
Hej Michael

Hvad kan jeg gøre for det passer bedre?

Jeg kan ikke se flammen.

Citat fra: michael f
link=topic=11064.msg88739#msg88739 date=1675238315
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.

At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.

Ændre på min effekt og på blæser tal.
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: Trollefar efter Feb 01, 2023, 08:40
Min effekt er vel standart. Hvad skal det op/Ned

Er det under blæser jeg skal ændre blæser tal 10%? Op eller ned.

Hilsen jonas.

Hej Michael

Hvad kan jeg gøre for det passer bedre?

Jeg kan ikke se flammen.

Citat fra: michael f
link=topic=11064.msg88739#msg88739 date=1675238315
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.

At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.

Ændre på min effekt og på blæser tal.
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: scotten efter Feb 01, 2023, 14:54
Din måling af undertryk i kedlen er ustabil, så røgsugeren kører 100% i perioder.

Hilsen Anders
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: michael f efter Feb 02, 2023, 07:14
Min effekt er vel standart. Hvad skal det op/Ned

Er det under blæser jeg skal ændre blæser tal 10%? Op eller ned.

Hilsen jonas.

Hej Michael

Hvad kan jeg gøre for det passer bedre?

Jeg kan ikke se flammen.

Citat fra: michael f
link=topic=11064.msg88739#msg88739 date=1675238315
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.

At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.

Ændre på min effekt og på blæser tal.

Min effekt ændres i menu silo, blæser tal i menu blæser  :)
Som det ser ud lige nu hvor iltstyringen har fået lidt tid til at falde på plads, så er der ikke brug for at justere.

Der er måske brug for at rense forto føler   :)
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: Trollefar efter Feb 02, 2023, 08:08
Hej

Jeg havde lambda sonde ude og kalibrer den viste 20,9% 👌.

Vejet piller af igen 250 gr mindre.

Men døjer med undertryks måleren svigter. Så der kommer lige en mail til forhandleren. Tænker den skal skiftes.

Hilsen jonas
Titel: Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
Indlæg af: michael f efter Feb 02, 2023, 08:32
Hej

Jeg havde lambda sonde ude og kalibrer den viste 20,9% 👌.

Vejet piller af igen 250 gr mindre.

Men døjer med undertryks måleren svigter. Så der kommer lige en mail til forhandleren. Tænker den skal skiftes.

Hilsen jonas

Tag slangen af på tryk føleren.
Pust ind i slangen.
Måske er det bare aske der blokere for trykmålingen  :)

( pust ikke ind i trykføleren )