Forfatter Emne: indstiilinger af phønix 30 KW  (Læst 4223 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
indstiilinger af phønix 30 KW
« Dato: Jan 20, 2023, 08:05 »
Hej

Kan ikke forstå O2 kor på fyret køre så skævt. hvad kan det skyldes. jeg har vejet piller af nogle gange siden det blev sat op i efteråret.

Evt. nogle det vil prøve kigge indstillingerne igennem.

http://v16.stokercloud.dk/#runehust

Er det muligt at søge på stokercloud på andre der har lignende fyr?

hilsen Jonas

Offline Mikkel6535

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2023, 10:49 »
Hej Jonas

Din o2 styring står kun til vis sæt den på on


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2023, 10:53 »
Hej

Kan ikke forstå O2 kor på fyret køre så skævt. hvad kan det skyldes. jeg har vejet piller af nogle gange siden det blev sat op i efteråret.

Evt. nogle det vil prøve kigge indstillingerne igennem.

http://v16.stokercloud.dk/#runehust

Er det muligt at søge på stokercloud på andre der har lignende fyr?

hilsen Jonas

Prøv at rens og kalibrer lambdasonden  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2023, 12:30 »
Hvordan gør man den ren?

Den er taget ud. Den er helt sort af støv

Hilsen jonas

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2023, 12:44 »
Hvordan gør man den ren?

Den er taget ud. Den er helt sort af støv

Hilsen jonas

Pust på den  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2023, 13:55 »
Hej

Det hjælper desværre ikke. den melder 269 ved kalibrering i fri luft. og melder der efter uden for måleområde 100-200. det er dælme hurtig hvis den er gået til fyret har kørt siden november. med et fyr til over 70.000 kr

Er der ikke andre muligheder for rengørning af Lambda sonden. en ny koster 2300kr

Hilsen jonas


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2023, 15:56 »
Hej

Det hjælper desværre ikke. den melder 269 ved kalibrering i fri luft. og melder der efter uden for måleområde 100-200. det er dælme hurtig hvis den er gået til fyret har kørt siden november. med et fyr til over 70.000 kr

Er der ikke andre muligheder for rengørning af Lambda sonden. en ny koster 2300kr

Hilsen jonas

Spørg lige der hvor du har købt fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1412
  • Respekt optjent: +54/-287
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2023, 16:50 »
Hej

Det hjælper desværre ikke. den melder 269 ved kalibrering i fri luft. og melder der efter uden for måleområde 100-200. det er dælme hurtig hvis den er gået til fyret har kørt siden november. med et fyr til over 70.000 kr

Er der ikke andre muligheder for rengørning af Lambda sonden. en ny koster 2300kr

Hilsen jonas

Min første holdt 5 tons piller, det var bare ærgerligt.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2023, 15:41 »
Min kører perfekt på 8 sæson, så det er 50 tons indtil videre👍🏻
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #9 Dato: Feb 01, 2023, 07:33 »
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #10 Dato: Feb 01, 2023, 07:58 »
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.

At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #11 Dato: Feb 01, 2023, 08:02 »
Hej Michael

Hvad kan jeg gøre for det passer bedre?

Jeg kan ikke se flammen.

Citat fra: michael f
link=topic=11064.msg88739#msg88739 date=1675238315
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.

At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #12 Dato: Feb 01, 2023, 08:28 »
Hej Michael

Hvad kan jeg gøre for det passer bedre?

Jeg kan ikke se flammen.

Citat fra: michael f
link=topic=11064.msg88739#msg88739 date=1675238315
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.

At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.

Ændre på min effekt og på blæser tal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Trollefar

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 147
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #13 Dato: Feb 01, 2023, 08:40 »
Min effekt er vel standart. Hvad skal det op/Ned

Er det under blæser jeg skal ændre blæser tal 10%? Op eller ned.

Hilsen jonas.

Hej Michael

Hvad kan jeg gøre for det passer bedre?

Jeg kan ikke se flammen.

Citat fra: michael f
link=topic=11064.msg88739#msg88739 date=1675238315
Hej igen

Så er lambda sonden skiftet til ny.
Kalibreret i fri luft. O2 kalibreringstal. 146  ;)
Vejet piller af. Så alt skulle spille nu. Men syntes o2 korri lav og mellem køre helt af sporet. Hvad går der galt. Fyret køre næsten 10-20% i effekt. Og nærmest køre over kedeltemp. Før da sonden kørte og alt spillede kørte 40-60% i ydelse.

https://v16.stokercloud.dk/#runehust

Hilsen Jonas

Selve kalibrerings tallet er nærmest ligegyldigt.
Det vigtige er hvad sonden måler i fri luft efter kalibrering.
Den bør måle og vise 20.9% ilt eller tæt på.

At dit korrektionstal er forskelligt fra 100% viser at din blæser eller min effekt ikke er helt på plads.

Ændre på min effekt og på blæser tal.

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: indstiilinger af phønix 30 KW
« Svar #14 Dato: Feb 01, 2023, 14:54 »
Din måling af undertryk i kedlen er ustabil, så røgsugeren kører 100% i perioder.

Hilsen Anders