Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: DennisRN efter Dec 22, 2010, 09:42
-
Hej og glædelig jul :D
Lige lidt hurtig hjælp hvis muligt.
Mit fyr har fra den ene dag til den anden begyndt at te sig underligt.
Fra at have en rimlig jævn og pen ydelseskurve er den gået til at blive meget ustabil med svingninger mellem 20% og 80%.
Samtidig kan den ikke holde den ønskede kedeltemperatur.
Jeg har intet gjort når det kommer til forandringer i indstillinger, men har lige fået levert 2400kg piller, har dog stadig
en rest i bund af siloen som skal bruges inden jeg starter på de nye.
Er der en som har et godt bud på hvor den er gal?
Mvh.
Dennis
-
Hej Dennis,
PID ;)
Ligner for meget P og for lidt I ;)
Hvad er dine P-, I- og D-værdier ?
Hilsen
Michael
Hej og glædelig jul :D
Lige lidt hurtig hjælp hvis muligt.
Mit fyr har fra den ene dag til den anden begyndt at te sig underligt.
Fra at have en rimlig jævn og pen ydelseskurve er den gået til at blive meget ustabil med svingninger mellem 20% og 80%.
Samtidig kan den ikke holde den ønskede kedeltemperatur.
Jeg har intet gjort når det kommer til forandringer i indstillinger, men har lige fået levert 2400kg piller, har dog stadig
en rest i bund af siloen som skal bruges inden jeg starter på de nye.
Er der en som har et godt bud på hvor den er gal?
Mvh.
Dennis
-
Hej Michael
Mine PID indstillinger er som følger:
P = 1.2
I = 0.1
D = 0.0
Det var igrund det jeg også tenkte på, men jeg har jo ikke pillet ved dem i lang tid.
Dennis
PS: vedhæfter lige grafen...
-
Hej Dennis,
De ekstremt lave temperature vi har lige nu, stiller store kvav til reguleringen, og så ser man nemmere fejlene ;)
Prøv at halvere P og fordoble I, altså:
P = 0.6
I = 0.2
D = 0.0
Og skriv lige tidspunktet for ændringen her, så skal jeg se på den efter 0,5-1 time ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Mine PID indstillinger er som følger:
P = 1.2
I = 0.1
D = 0.0
Det var igrund det jeg også tenkte på, men jeg har jo ikke pillet ved dem i lang tid.
Dennis
-
Hmmm....
I-ledet må jeg godt lave om på.
Men P er den ikke villig til at lave om på????
Dennis
Tilføjelse:
Jeg har lige genstartet StokerKontrol, og nu er alle felter i PID tomme...
Mon tro om jeg skal genstarte hele maskinen?
-
En lille rettelse,
jeg må ikke gå under 1.0 på P-leddet i stokerkontrol.
Vil lige se om jeg kan gå lavere hvis jeg forsøger at stille den i selve styringen.
Dennis
Tilføjelse:
Heller ikke i styringen må man gå under 1.0 på P-leddet.
Nu vil jeg gå ud og rense fyret grundigt og så kan det heller ikke forstyrre på nogen måde.
Når jeg så starter op igen vil min PID være:
P = 1.0
I = 0.2
D = 0.0
-
Hej Dennis,
Jeg er helt fra den :D
Nej, du kan ikke gå under 1 med P-leddet.
...og det skal du heller ikke, sorry.
Faktisk burde dit P-led også være lidt større, når nu du forøger dit I-led og systemet egentlig har fungeret.
Altså:
P = 2.4
I = 0.2
D = 0.0
Hilsen
Michael
En lille rettelse,
jeg må ikke gå under 1.0 på P-leddet i stokerkontrol.
Vil lige se om jeg kan gå lavere hvis jeg forsøger at stille den i selve styringen.
Dennis
Tilføjelse:
Heller ikke i styringen må man gå under 1.0 på P-leddet.
Nu vil jeg gå ud og rense fyret grundigt og så kan det heller ikke forstyrre på nogen måde.
Når jeg så starter op igen vil min PID være:
P = 1.0
I = 0.2
D = 0.0
-
nåhhh.... er det nisserne der driller?
PID er nu indstillet til henholdsvis 2,4 - 0,2 - 0,0
Dennis
-
Hej Dennis,
Det er sgu' nok for meget gløgg ;)
...eller bare alm. jule kuller :D
Jeg holder lige øje med dine kurver og vender tilbage...
Hilsen
Michael
nåhhh.... er det nisserne der driller?
PID er nu indstillet til henholdsvis 2,4 - 0,2 - 0,0
Dennis
-
Det er da dejligt at du holder øje med mit fyr, for jeg skal afsted og hente konen... :P
Hun er ikke så glad for at køre i det her vær. :D
Jeg er nok tilbage om et par timers tid.
Dennis
-
Jeg er godt nok glad for at jeg ikke har et varmesystem der "surger" så meget som nogens gør. Mine thermostater regulerer blødt, hvor man kan se på dine, at de "hukker"... man kan i hvert fald se det på din retur... og hvis du havde en flowmåler, var det nok også synligt der... jeg gætter på det er derfor din ydelse også flyver op og ned...
Jeg har ca. 40 kvm gulvvarme fordelt over 3 strenge, med retur thermostater på.. det er måske det der er med til at gøre stødpude for mit system.
-
Hej Dennis,
Reducer lige P leddet lidt, prøv med:
P = 1.6
I = 0.3
D = 0.0
Hilsen
Michael
Det er da dejligt at du holder øje med mit fyr, for jeg skal afsted og hente konen... :P
Hun er ikke så glad for at køre i det her vær. :D
Jeg er nok tilbage om et par timers tid.
Dennis
-
OK - det er hermed gjort.
Kl. 16:45
Dennis
-
Hm, Yo-Yo.
Når den Yo-Yo'er er P for stor i forhold til I. Ikke sand Michael? :D Sig ja
-
Hej Martin,
Tjoe, eller I-leddet er for lille ;)
I-leddet gør jo reguleringen træg, da historikken tages med i billedet og derfor kan man ofte med fordel hæve P-leddet lidt når man øger I-leddet.
Der findes mange indreguleringsregeler som hver især tager udgangspunkt i at få styr på et enkelt af leddene først.
Hilsen
Michael
Hm, Yo-Yo.
Når den Yo-Yo'er er P for stor i forhold til I. Ikke sand Michael? :D Sig ja
-
Hej Dennis,
Så har jeg tilbagelagt de 80 km fra jobbet til mit hjem, på bare 2 timer og 30 minutter ;)
Det har givet lidt data i din log at justere udfra :D
Jeg ville måske reducere P lidt men helt sikkert øge I.
Prøv med:
P = 1.5
I = 0.5
D = 0.0
Hilsen
Michael
OK - det er hermed gjort.
Kl. 16:45
Dennis
-
80 km på 2:30 - slet ikke galt i det her vær.
vi brugte 1½t på 40km i går.
Jeg har lavet det om nu.
1.5 - 0.5 - 0.0
Dennis
-
Det er godt nok lang tid at bruge på at komme hjem.
Jeg skal vist ikke tude over at min bil ikke kan nå at blive varm de 7 minutter det tar mig at komme hjem :P
-
Michael, nu får jeg pludselig en spændende ide, men som måske er umulig at udføre i praksis...
Er det muligt at simulere effekten af pid i et stykke software??
Går ud fra at det skal fodres med ret så mange oplysninger, men ville det mon være muligt?
Der er jo meget at tage hensyn til, temp frem og retur, tryk, ltr, kw og mm.
-
Hej Kenneth,
Man kan sagtens simulere effekten af en PID i et stykke software, det der er svært er at simulere det svingende forbrug dit hus har samt brænderens reaktion ;)
I undervisningssituationer har jeg ofte anvendt simuleringsværktøjer, men desværre er de ikke til meget brug i praksis ???
Det bedste værktøj er stadigvæk:
- Erfaring
- Ændrings log
- Resultat log
:D ;D :D
Hilsen
Michael
Michael, nu får jeg pludselig en spændende ide, men som måske er umulig at udføre i praksis...
Er det muligt at simulere effekten af pid i et stykke software??
Går ud fra at det skal fodres med ret så mange oplysninger, men ville det mon være muligt?
Der er jo meget at tage hensyn til, temp frem og retur, tryk, ltr, kw og mm.
-
Det kan godt lade sig gøre. Men det blir svært at få noget brugbart ud af det, uden at have alle variablerne.
Jeg vil dog sige, at hvis man havde alle følere monteret i fyret.. incl. flowmåler. Så kunne man fint opsamle de data over et døgn, og køre en masse simuleringer, og beregninger der finder den mest optimale kurver udfra de kriterier man mokker i svinet... MEN, de færreste har jo alle inputs, og så er det nok ikke andet for end at gøre som MHES siger.... trial and error...
-
Hej Dennis,
Nu har jeg siddet i 10 minutter og betragtet dine tal og der er noget der ikke stemmer ???
I det tidsrum er kedel temperaturen gået fra 70,4 oC til 65,6 oC mens retur temperaturen kun har ændret sig fra 55 oC til 53 oC.
Samtidig er det kedeltemperaturen der falder først, hvor man normalt ser et fald i returen først og derefter et fald i kedel temperatur pga. den koldere retur.
Din kedel temperatur har også spring på 2-3 oC i løbet af 1-2 minutter uden at der er ændring på hverken returtemperatur eller drift%.
Er der noget galt med placeringen af din kedeltemp føler ?
...eller noget galt med selve føleren ?
Hilsen
Michael
80 km på 2:30 - slet ikke galt i det her vær.
vi brugte 1½t på 40km i går.
Jeg har lavet det om nu.
1.5 - 0.5 - 0.0
Dennis
-
Ellers sidder returføleren efter kedelshunt'en
-
Giver stadig det samme resultat set fra brænderens synspunkt, med mindre flowet stiger meget voldsomt.
Det der undrer mig er de store udsving i kedeltemp. uden at der er sving i returtemp.
Ellers sidder returføleren efter kedelshunt'en
-
Men, hvis han har en trevejs kedelshunt, som jeg har, så er returen til kedlen rimelig konstant, fordi den simpelthen ikke lukker returvand til, hvis retur temperaturen ikke kan holdes til fyret....?
-
Hm, hans retur følger da fuldstændig hans fremløb. Den er simpelthen nødt til at sidde på returen efter kedelshunten for at få den kurve der... men det kan Dennis jo fortælle.
(http://www.zeion.dk/filer/stoker/dennisgraf.png)
-
Hej Martin,
Det er ikke returtemp føleren jeg ikke forstår, det er kedeltemp føleren ;)
Kurverne er alt for grove at kikke på, så det jeg har gjort er at følge "live data" på siden, og her kan man se at returen følger med op og ned langt senere end kedeltemp. samt at svingene i returtemp er langt mindre (eller slet ikke eksisterende) end svingene i kedel temp.
Hilsen
Michael
Hm, hans retur følger da fuldstændig hans fremløb. Den er simpelthen nødt til at sidde på returen efter kedelshunten for at få den kurve der... men det kan Dennis jo fortælle.
(http://www.zeion.dk/filer/stoker/dennisgraf.png)
-
Hm, kan vel også være fordi føleren er spændt på noget som er dårlig til at overføre varmen... f.eks. PEX rør? Eller endnu værre, et sted der er afhængig af flow. Det er her det kunne være fedt at have en flowmåler... så man ku se om det fulgte det slavisk.
-
Hej Martin,
Så er vi ved at være i synch igen ;)
Jeg tror at der er noget lurent ved kedeltemp. signalet, en dårlig føler, en uheldig placering, en dårlig varme overføring (plejer dog ikke at give hurtige sving, tværtimod).
Det er simpelthen ikke normalt at have spring på 2-3 grader på 1 minut i kedeltemperaturen.
Hilsen
Michael
Hm, kan vel også være fordi føleren er spændt på noget som er dårlig til at overføre varmen... f.eks. PEX rør? Eller endnu værre, et sted der er afhængig af flow. Det er her det kunne være fedt at have en flowmåler... så man ku se om det fulgte det slavisk.
-
Mm, hvis den sidder i en dyklomme i fyret, og der ligepludselig ikke er noget forbrug i huset... dvs. intet flow, og den står på f.eks. 80%, så tror jeg bestemt den kan stige både 3 og 4 grader på et minut. Prøv og slukke din pumpe :P Men kan godt se hvad du siger. Det virker lidt vildt at den svinger så meget.
-
Hej Martin,
Jeps, jeg medgiver at den under meget mærkilige forhold kan stige rimeligt hurtigt, man den falder ligeså hurtigt og den svinger hele tiden, så jeg tror ikke på at det er rigtigt.
Hilsen
Michael
Mm, hvis den sidder i en dyklomme i fyret, og der ligepludselig ikke er noget forbrug i huset... dvs. intet flow, og den står på f.eks. 80%, så tror jeg bestemt den kan stige både 3 og 4 grader på et minut. Prøv og slukke din pumpe :P Men kan godt se hvad du siger. Det virker lidt vildt at den svinger så meget.
-
Så må han slukke fyret og pumpen, og se om temperaturen stabiliseres
-
Nu kan jeg vist også komme til.... ;)
Det var skam meget på en gang.
Tror en lille foto-rundtur er på sin plads.
Jeg har vedhæftet 3 bilder.
3xFøler.jpg viser fremløb, røg og retur.
Fremløb og Retur er montert under en bøjet stålplade som er fyldt med varmeledende pasta og stripset på.
Trækstabilisator.jpg viser hvor og hvordan den er montert. Den sidder i en kasse som oprindelig var bagkassen på mit gamle fyr.
Shunt.jpg viser hvordan jeg styrer at retur temperaturen ikke kommer under de 40 grader.
Jeg har stadig ikke lavet om i mine rørføringer, så derfor er systemet som NBE anbefaler.
Mvh.
Dennis
-
Har du mulighed for lige at vrappe et stykke glasuld rundt om den fremløbsføler. Den ser ikke ud til at være isoleret særlig godt fra omgivelserne. Mm, og du kunne måske tvære føleren ind i noget fedt inden du taper den fast til røret for at få en bedre forbindelse.
-
Hej Dennis,
Helt som Martin skriver, så prøv lige at sætte noget isolering omkring følerene, gerne noget af det fine skumisolering som du har ved shunt termostaten :D
Det med fedtet kan du glemme, en prof. som dig har jo allerede brugt varmeledende pasta ;)
Til Martin,
Det er det en IT-mand kalder fedt ;D ;D
Prøv også lige at trimme PID:
P = 1.0
I = 0.5
D = 2.0
Hilsen
Michael
Nu kan jeg vist også komme til.... ;)
Det var skam meget på en gang.
Tror en lille foto-rundtur er på sin plads.
Jeg har vedhæftet 3 bilder.
3xFøler.jpg viser fremløb, røg og retur.
Fremløb og Retur er montert under en bøjet stålplade som er fyldt med varmeledende pasta og stripset på.
Trækstabilisator.jpg viser hvor og hvordan den er montert. Den sidder i en kasse som oprindelig var bagkassen på mit gamle fyr.
Shunt.jpg viser hvordan jeg styrer at retur temperaturen ikke kommer under de 40 grader.
Jeg har stadig ikke lavet om i mine rørføringer, så derfor er systemet som NBE anbefaler.
Mvh.
Dennis
-
Føleren ligger under en stålplade.
Stålpladen er buet og fyldt med varmeledende pasta som omkapsler hele føleren.
så der er direkte forbindelse mellem føler, rør og stålplade.
Mvh.
Dennis
-
PID er regulert.
Og jeg løber straks ud og lægger noget isolering rundt om den - hvis jeg da kan huske hvor jeg har gjort af resterne...
Dennis
-
PID er regulert.
Og jeg løber straks ud og lægger noget isolering rundt om den - hvis jeg da kan huske hvor jeg har gjort af resterne...
Dennis
Hej
Så så pas nu på med det løben, der er jo pletvis glat heromkring, hvor vi bor. ;D
-
Føleren ligger under en stålplade.
Stålpladen er buet og fyldt med varmeledende pasta som omkapsler hele føleren.
så der er direkte forbindelse mellem føler, rør og stålplade.
Jeg tror det er det vi IT folk kalder en "heatsink"... gad vide om den arbejder godt sammen med din trækstabilisator... står den og hopper og danser lige så meget som din fremløbstemperatur? :D
-
Nå, så slemt er det heller ikke at løbe/trunte, så lenge jeg ikke skal udenfor.
Trækstabilisatoren virker udmærket, det er ikke meget den beveger sig og aldrig særligt meget ad gangen.
Nu er isoleringen på plads - improvisorisk men tilstrækeligt.
Dennis
-
Så er det spændende om den stabiliserer sig ;)
-
Jep, men det ser jeg først i morgen tidlig.
Nu vil jeg snart i seng, det bliver en hård dag i morgen.
De sidste gaver skal lige i hus inden jeg kan slappe af.
Mvh.
Dennis
-
Sov godt chief, og go jul :)
-
Så er morgenen kommet og jeg er blevet jaget frem fra under dynen... :-\
Ud og se til fyret, om det mon har hjulpet???
Øv-bøv... det er sku ikke meget forandring at se.
Så siger jeg atter en gang "Hvad nu???"
Mvh.
Dennis
-
Hvorfor skete det her?
23/12-2010 - 00:33:16 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
23/12-2010 - 00:28:57 Tilstand ændret:Drift -> Optænding 1
23/12-2010 - 00:20:28 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
-
Tja ... det er et godt spørgsmål. Det er først nu jeg lægger mærke til det.
Men problemet har varet der tidligere, uden at jeg ved hvorfor.
Jeg ville også gerne have svar på det da det er skide irriterende.
Mvh.
Dennis
-
Hm, har du lavet en afvejning for nylig, og ved du om din snegl doserer ensartet? Jeg kan se at du har flere "knæk" i lyskurven... de siger godt nok man ikke kan bruge det til noget, men for mig kunne det tyde på en noget mager blanding i perioder... sikkert fordi sneglen ikke doserer af og til... ellers kører du bare generelt med en noget mager flamme, der så gør at den måske er mere følsom overfor uensartethed i doseringen. Det er svært at sige. Det kan også være du bare generelt kører med en mager blanding?
-
hej Dennis, havde du ikke en anden chipversion tidligere ? Måske skal du ha lavet dine blæseparametre om ?
-
Hej Dennis,
Dit "problem" kort efter midnat skyldes sandsynligvis overtemperatur efter VVB-drift.
Prøv at sætte "Drift difference" til 15 (max) og "Overlap VVB" til max tid.
Mht. PID, så er vi på rette vej ;)
Kurverne er blevet mindre spidse, så vi fortsætter:
P = 1.0
I = 0.7
D = 5.0
Hilsen
Michael
De 80 km til jobbet i dag tog kun 1 time, sikkert fordi "tåberne" slet ikke vovede sig ud til morgen :D
Tja ... det er et godt spørgsmål. Det er først nu jeg lægger mærke til det.
Men problemet har varet der tidligere, uden at jeg ved hvorfor.
Jeg ville også gerne have svar på det da det er skide irriterende.
Mvh.
Dennis
-
Dit "problem" kort efter midnat skyldes sandsynligvis overtemperatur efter VVB-drift.
Prøv at sætte "Drift difference" til 15 (max) og "Overlap VVB" til max tid.
Godt set mester. Men, hvorfor står det ikke i loggen at den er gået i stop?
-
Hej Martin,
Tja, jeg har spurgt om det samme, og det kommer nok i en senere version.
Du ve' hvordan det er med IT-folk, "Man skal ikke gøre tingene bedre i dag, end at der er noget at optimere i morgen" ;D ;D
En lille omskrivning af den japanske filosofi at man hver dag skal lave en lille forbedring ;)
Hilsen
Michael
Dit "problem" kort efter midnat skyldes sandsynligvis overtemperatur efter VVB-drift.
Prøv at sætte "Drift difference" til 15 (max) og "Overlap VVB" til max tid.
Godt set mester. Men, hvorfor står det ikke i loggen at den er gået i stop?
-
Hm, jeg plejer nu at køre efter filosofien "Hvis jeg ikke hører noget fra mine brugere, så er det ros"
-
Ja ja, nu var det jo selvfølgelig heller ikke dig jeg tænkte på ;)
Hm, jeg plejer nu at køre efter filosofien "Hvis jeg ikke hører noget fra mine brugere, så er det ros"
-
Ja ja, nu var det jo selvfølgelig heller ikke dig jeg tænkte på ;)
Men derfor kan jeg jo godt bære nag :P
-
Hvorfor skete det her?
23/12-2010 - 00:33:16 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
23/12-2010 - 00:28:57 Tilstand ændret:Drift -> Optænding 1
23/12-2010 - 00:20:28 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
Der har været fejl på nogle v6.50 chip, der netop laver pludselige driftstop.
Det kan måske være årsagen. Jeg oplevede dem dog 3-5 gange i døgnet, med deraf følgende optændinger, indtil jeg modtog en opdatering. Mener der sto 6.50.02 på chippen.
-
Hej Kenneth,
Jeps, det er fuldstændig korrekt, udover at der står 6.50.20 (det står der i hvert tilfælde på min) ;)
Det lille "uheld" Dennis havde var dog på grund af overtemperatur efter skift fra VVB-drift.
Tidligere var også Dennis "forfulgt" af disse underlige 0% drift stop.
Hilsen
Michael
Hvorfor skete det her?
23/12-2010 - 00:33:16 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
23/12-2010 - 00:28:57 Tilstand ændret:Drift -> Optænding 1
23/12-2010 - 00:20:28 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
Der har været fejl på nogle v6.50 chip, der netop laver pludselige driftstop.
Det kan måske være årsagen. Jeg oplevede dem dog 3-5 gange i døgnet, med deraf følgende optændinger, indtil jeg modtog en opdatering. Mener der sto 6.50.02 på chippen.
-
Hold da op - folk har godt nok travelt med at hjælpe ;D det er da dejligt.
En tur i Bilka og jeg kan nesten ikke følge med mere...
Jeg må prøve at svare fra en ende af.
Martin:
Nej, jeg har ikke lavet en afvejning fornylig, jeg får gerne levert 3-4 tons ad gangen.
De bliver blæst ind i min silo, så vejer jeg af og kører med det indtil neste gang.
Jeg har lige fået 2,5 tons og venter bare på at den skal have spist sig igennem det som var tilbage
af det gamle dvs. det som er helt i bunden af siloen, inden jeg laver en ny afvejning.
Om sneglen doserer jævnt ved jeg ikke - hvordan kan jeg se det?
Men for at imødegå en eventuel ujevn dosering har jeg sat den eksterne snegl til at give 25gr per kørsel
og den interne til at køre 4 gange i minutet. Om jeg kører med en mager eller fed flamme er jeg lidt i tvivl om,
har ikke rigtig fået styr på hvad som er hvad ved at se på flammen.
PAW:
Jo det er rigtig at jeg fik en ny Chip ved åbent hus hos NBE.
Men sidenhen har jeg haft lidt hjælp til at justere fyret ind.
Om blæserparametrene skal justeres ved jeg ikke da jeg kører med autoberegning.
Fortsættes....
-
Michael:
Kan godt være at det skyldes overtemp ved VVB, men min Driftsdiff står allerede til 15 grader
Overlap VVB stod til 5 min. og er nu rettet til 10 min.
PID har jeg også rettet til 1.0 - 0.7 - 5.0
80km på en time i det her vær? Har du en firehjuls trækker? :P
Så har jeg vist svart på det hele og er 'up-to-date' igen.
Hvis i lægger mærke til det, så har jeg lige haft en omgang med VVB prioritering uden den her
underlige optændingsfejl. Mao. så er det ikke hver gang det sker. Og det er jo i sig selv underligt,
hvis det dog bare var noget der skedde hver gang så ville det være nemmere at fejlsøge.
Mvh.
Dennis
-
Hej Dennis,
Nej, ingen firehjuls trækker, bare en Ford Mondeo med ordentlige vinterdæk og en fornuftig chauffør ;)
Hilsen
Michael
80km på en time i det her vær? Har du en firehjuls trækker? :P
Mvh.
Dennis
-
Hej Dennis,
Jeg synes stadig at dine kurver er meget mystiske ???
Kan du ikke tage er skærmklip i stokerkontrol af kurverne, men i et 3-timers interval og sende mig som mail ?
Hilsen
Michael
Michael:
Kan godt være at det skyldes overtemp ved VVB, men min Driftsdiff står allerede til 15 grader
Overlap VVB stod til 5 min. og er nu rettet til 10 min.
PID har jeg også rettet til 1.0 - 0.7 - 5.0
80km på en time i det her vær? Har du en firehjuls trækker? :P
Så har jeg vist svart på det hele og er 'up-to-date' igen.
Hvis i lægger mærke til det, så har jeg lige haft en omgang med VVB prioritering uden den her
underlige optændingsfejl. Mao. så er det ikke hver gang det sker. Og det er jo i sig selv underligt,
hvis det dog bare var noget der skedde hver gang så ville det være nemmere at fejlsøge.
Mvh.
Dennis
-
Det kan jeg da, hvilken mailadr. skal jeg bruge?
Eller så kunne vi lave noget med TeamViewer.
Så kan du se det hele.
Mvh.
Dennis
-
Hej Dennis,
Du bruger bare svensson@mhes.dk (den er som et link i min "side signatur - konvolutten med et brev i).
TeamViever kan komme på tale hvis vi skal dybere, men et skærmklip kan jeg se på når det passer mig ;)
Hilsen
Michael
Det kan jeg da, hvilken mailadr. skal jeg bruge?
Eller så kunne vi lave noget med TeamViewer.
Så kan du se det hele.
Mvh.
Dennis
-
Ok - de er sendt.
Dennis
-
Hej Dennis,
Så har julemaden lag sig i maven og der har været lidt tid til at studere kurver :D
Reguleringen er blevet lidt roligere, men jeg kunne godt tænke mig at du prøvede:
P = 1.0
I = 1.0
D = 5.0
Hilsen
Michael
Ok - de er sendt.
Dennis
-
Det gør jeg lige så snart jeg kommer hjem.
Lige nu er jeg et sted syd for Århus, med næsen rettet mod Alborg.
Det er rimeligt med trafik på motorvejen...
Mvh.
Dennis
-
Sådan - nu er den regulert til 1.0 - 1.0 - 5.0
-
Hej Dennis,
Ups, det var ikke bedre :-\
Vi prøver med:
P = 1,0
I = 0,7
D = 2,5
Hilsen
Michael
Sådan - nu er den regulert til 1.0 - 1.0 - 5.0
-
Nej jeg lagde merke til det, men ville lige give den en sjanse.
Jeg har rettet det til de nye indstillinger nu.
Dennis
-
Hej Dennis,
Det bliver stadig bedre ;)
Prøv lige med:
P = 1.0
I = 0.7
D = 0.0
Hilsen
Michael
Nej jeg lagde merke til det, men ville lige give den en sjanse.
Jeg har rettet det til de nye indstillinger nu.
Dennis
-
Ja - og mit forbrug ser også ud til at få en tand nedover.
Jeg har lavet om til P = 1.0 - I = 0.7 D = 0.0
Nu skulle jeg også have kommet ned til de nye piller, så en gang i løbet af den nærmeste fremtid (efter at vi har spist morgenmad ;))
vil jeg gå ud og lave et par afvejninger.
Mvh.
Dennis
-
sådan... en ny afvejning gav 1440gr i forhold til 1260 tidligere.
-
Hej Dennis,
Ny PID:
P = 1.0
I = 0.7
D = 1.5
Hilsen
Michael
Ja - og mit forbrug ser også ud til at få en tand nedover.
Jeg har lavet om til P = 1.0 - I = 0.7 D = 0.0
Nu skulle jeg også have kommet ned til de nye piller, så en gang i løbet af den nærmeste fremtid (efter at vi har spist morgenmad ;))
vil jeg gå ud og lave et par afvejninger.
Mvh.
Dennis
-
Ok - den er i hus
Dennis
-
Hej Dennis,
Jeg er lige i Odense til billard med min søn, så jeg ser på resultatet i aften.
Hilsen
Michael
-
Hej Dennis,
Ny PID igen:
P = 1.0
I = 0.6
D = 2.0
Hilsen
Michael
Ok - den er i hus
Dennis
-
Tak, så er den også på plads.
Der skal godt nok mange gange til for at den skal
komme på plads...
Dennis
-
Hej Dennis,
Justering af PID er et tålmodigheds arbejde, så du må bære over med mig :D
Er du for øvrigt blevet eskimo ?
...fyret har stået stille fra kl. 20:00 til nu ???
Hilsen
Michael
Tak, så er den også på plads.
Der skal godt nok mange gange til for at den skal
komme på plads...
Dennis
-
Det er bedre at start i P =1,0; I = 0,10; D=0, også ændre på I.
-
Hej Michael
Eskimo? Nejda - selv om konen er fra Grønland...
Men for en gangs skyld kunne jeg komme op på settempen og så slo rumtermostaten fra.
Forresten er det ikke mig der skal bære over med dig - heller omvendt. Det er sku mit fyr der ter sig underligt!
Mvh.
Dennis
PS. Min svoger har fået en BlackStar 10KW. med flowmåler og hele moletjavsen.
Men hans kurver ryger op og ned som om det var bungee elastik på dem.
Han har 2 pumper for tiden, en fra oljefyret(som skal fjernes) og den som kom med stokeren.
Kan pumpen fra oliefyret gøre at han ikke kan få ro på kurvene? Pumpen er slukket.
http://www.nuki.dk/bent/index.html
Er du for øvrigt blevet eskimo ?
...fyret har stået stille fra kl. 20:00 til nu ???
-
Kære Frank,
Vi er midt i en indregulering af PID-parametre og har ikke behov for forvirring.
Du ved ganske godt at jeg har rigtig mange års erfaring i indregulering af PID, og jeg er ganske klar over at du har en anden opfattelse og PID end jeg (og mange lærebøger).
Hvis du gad læse de tidligere indlæg, ville du se at vi faktisk har været rundt om alle 3 parametre, og nu er ganske godt på vej.
Til Dennis,
Du skal helt selv afgøre om du vil tage andres råd og vejledning ind i regulerings forløbet:
Hvis du hellere vil have andre til at hjælpe dig, så er det helt OK med mig.
Hilsen
Michael
Det er bedre at start i P =1,0; I = 0,10; D=0, også ændre på I.
-
Det er bedre at start i P =1,0; I = 0,10; D=0, også ændre på I.
Hej Frank, MHES HAR styr på det. ;)
Følger spændt med :) :)
Ups, MHES har svaret :-X
-
Hej Dennis,
Nej, hvis pumpen er slukket kan den ikke gøre skade.
Hvis det er din svogers fyr man ser på http://www.nuki.dk/bent/index.html (http://www.nuki.dk/bent/index.html), så er der noget galt med flowet, det springer mellem 150 l/h og 1000 l/h (i hvert tilfælde i går nat).
Hvordan er pumpen styret ?
...eller er der noget andet der regulerer flowet ?
Hilsen
Michael
Hej Michael
Eskimo? Nejda - selv om konen er fra Grønland...
Men for en gangs skyld kunne jeg komme op på settempen og så slo rumtermostaten fra.
Forresten er det ikke mig der skal bære over med dig - heller omvendt. Det er sku mit fyr der ter sig underligt!
Mvh.
Dennis
PS. Min svoger har fået en BlackStar 10KW. med flowmåler og hele moletjavsen.
Men hans kurver ryger op og ned som om det var bungee elastik på dem.
Han har 2 pumper for tiden, en fra oljefyret(som skal fjernes) og den som kom med stokeren.
Kan pumpen fra oliefyret gøre at han ikke kan få ro på kurvene? Pumpen er slukket.
http://www.nuki.dk/bent/index.html
Er du for øvrigt blevet eskimo ?
...fyret har stået stille fra kl. 20:00 til nu ???
-
Rolig nu Michael :D
Jeg lader mig ikke så let forvirre, nu er vi to i gang og det bliver jeg ved med indtil fyret
kører som det skal eller du ikke gidder mere.
Regner med at hvis jeg holder mig til en som har forstand på det, så kunne det være at jeg lærer noget samtidig.
Er jo ikke meningen at jeg skal blive ved med at måtte spørge om hjælp hver gang
fyret driller. Og jeg kan sku ikke lære noget hvis jeg stiller om på PID hver gang der kommer et forslag ud af det blå.
Ikke det at jeg ikke tror at Frank også ved hvad han laver, men nu var det os der startede og en 'læremester' er nok.
Det er jo som man siger "jo flere kokke..."
Mvh.
Dennis
-
Hej igen
Ja der er min svogers du ser på den adr.
Og helt hvad som styrer hans flow har jeg ikke haft tid til at finde ud af.
Jeg har bedt ham om at oprette en tråd her på Forummet.
Og jeg tror ikke vi skal rode det ammen med mit fyr, så bliver forvirringen total.
Nu vil jeg gerne have styr på mit og så skal jeg nok oprette en tråd for min svoger hvis han ikke har gjort det selv.
Mvh.
Dennis
Nej, hvis pumpen er slukket kan den ikke gøre skade.
Hvis det er din svogers fyr man ser på http://www.nuki.dk/bent/index.html (http://www.nuki.dk/bent/index.html), så er der noget galt med flowet, det springer mellem 150 l/h og 1000 l/h (i hvert tilfælde i går nat).
Hvordan er pumpen styret ?
...eller er der noget andet der regulerer flowet ?
-
Hej Dennis,
Helt OK, men jeg kan altså godt multitaske :D :D
Hilsen
Michael
Hej igen
Ja der er min svogers du ser på den adr.
Og helt hvad som styrer hans flow har jeg ikke haft tid til at finde ud af.
Jeg har bedt ham om at oprette en tråd her på Forummet.
Og jeg tror ikke vi skal rode det ammen med mit fyr, så bliver forvirringen total.
Nu vil jeg gerne have styr på mit og så skal jeg nok oprette en tråd for min svoger hvis han ikke har gjort det selv.
Mvh.
Dennis
Nej, hvis pumpen er slukket kan den ikke gøre skade.
Hvis det er din svogers fyr man ser på http://www.nuki.dk/bent/index.html (http://www.nuki.dk/bent/index.html), så er der noget galt med flowet, det springer mellem 150 l/h og 1000 l/h (i hvert tilfælde i går nat).
Hvordan er pumpen styret ?
...eller er der noget andet der regulerer flowet ?
-
Hehe... det kan jeg sku også, men ikke hvis jeg samtidig vil lære noget.
Hvis jeg har styr på det jeg laver er det ikke noget problem at holde flere bolde i luften.
Mvh.
Dennis
Hej Dennis,
Helt OK, men jeg kan altså godt multitaske :D :D
Hilsen
Michael
-
Hej Dennis,
Helt OK, men jeg kan altså godt multitaske :D :D
Hilsen
Michael
Hej igen
Ja der er min svogers du ser på den adr.
Og helt hvad som styrer hans flow har jeg ikke haft tid til at finde ud af.
Jeg har bedt ham om at oprette en tråd her på Forummet.
Og jeg tror ikke vi skal rode det ammen med mit fyr, så bliver forvirringen total.
Nu vil jeg gerne have styr på mit og så skal jeg nok oprette en tråd for min svoger hvis han ikke har gjort det selv.
Mvh.
Dennis
Nej, hvis pumpen er slukket kan den ikke gøre skade.
Hvis det er din svogers fyr man ser på http://www.nuki.dk/bent/index.html (http://www.nuki.dk/bent/index.html), så er der noget galt med flowet, det springer mellem 150 l/h og 1000 l/h (i hvert tilfælde i går nat).
Hvordan er pumpen styret ?
...eller er der noget andet der regulerer flowet ?
Er der ikke kun kvinder der ka det, multitaske :D :D
-
Hej Dennis,
Selvfølgelig kan du multitaske :D
Jeg kan se at din svoger har reduceret P enhel del, og det har hjulpet :)
Til gændgæld er hans I alt for lille, så få lige din svoger til at sætte PID til:
P = 1.5
I = 0.5
D = 0.0
Så ser vi mere på det senere.
Hilsen
Michael
Hehe... det kan jeg sku også, men ikke hvis jeg samtidig vil lære noget.
Hvis jeg har styr på det jeg laver er det ikke noget problem at holde flere bolde i luften.
Mvh.
Dennis
Hej Dennis,
Helt OK, men jeg kan altså godt multitaske :D :D
Hilsen
Michael
-
Hej Paw,
Jo, det påstår kvinder, men det er altså ikke at multitaske bare fordi man kan grine og tisse i bukserne samtidig :D :D
Hilsen
Michael
Orv, min kone bliver sur når jeg siger sådan ;)
Er der ikke kun kvinder der ka det, multitaske :D :D
-
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
-
Hej Dennis,
Jeg tror at vi er ved at være tæt på ;)
...dog er jeg stadig utilfreds med din kedeltemperaturs flakken.
De ændringer der sker i driftkurven er blot brænderens forsøg på at følge med anlæggets sving i temperatur.
Din returtemperatur er meget konstant omkring de 55 oC (undtagen når der køres VVB drift), så jeg har dig "mistænkt" for at have et meget stort returflow (shuntning) i anlægget.
Prøv engang at reducere returtermostaten, så den bare holder returvandet på f.eks. 45 oC, det vil give mere flow gennem dine radiatorer.
Hilsen
Michael
-
Hej Michael
Ja jeg er også rimligt tilfreds med hvordan det ser ud lige nu.
Men ang. returtempen så må jeg skuffe dig ved at fortelle dig at den står på ca. 40 grader.
Du kan forresten se det på et af de fotos jeg har hæftet ved tidligere i tråden.
Det jeg tror er problemet er det samme som altid, jeg har ikke nok radiatorer som kan tage af for varmen.
De jeg har er næsten rødglødende. Jeg brænder mig når jeg lægger en hånd på dem.
Men som tidligere nævnt så mangler jeg en radiator i stuen for at kunne holde varmen når det er rigtig koldt.
Mvh.
Dennis
Ps. Jeg er dybt imponert over hvordan min svogers svigersøn ( ;D ja - vi er en stor familie her i byen) kan holde en jævn kurve.
Du kan se den her: http://www.nuki.dk/wisti/index.html
-
Hej Dennis,
Din svogers svigersøn snyder ;)
Det er et spørgsmål om proportioner ;)
"Sluk" for alle grafer undtagen kedeltemperatur og ydelse, så får du et mere virkeligt billede.
Men din svogers svigersøns anlæg er godt indreguleret og sikkert mere velproportioneret end dit, men så stor forskel er der altså ikke.
Han kører heller ikke med VVB-drift som giver megen uro i dit anlæg.
Så du skal ikke være så misundelig :D
Hlsen
Michael
Hej Michael
Ja jeg er også rimligt tilfreds med hvordan det ser ud lige nu.
Men ang. returtempen så må jeg skuffe dig ved at fortelle dig at den står på ca. 40 grader.
Du kan forresten se det på et af de fotos jeg har hæftet ved tidligere i tråden.
Det jeg tror er problemet er det samme som altid, jeg har ikke nok radiatorer som kan tage af for varmen.
De jeg har er næsten rødglødende. Jeg brænder mig når jeg lægger en hånd på dem.
Men som tidligere nævnt så mangler jeg en radiator i stuen for at kunne holde varmen når det er rigtig koldt.
Mvh.
Dennis
Ps. Jeg er dybt imponert over hvordan min svogers svigersøn ( ;D ja - vi er en stor familie her i byen) kan holde en jævn kurve.
Du kan se den her: http://www.nuki.dk/wisti/index.html
-
Kære Frank,
Vi er midt i en indregulering af PID-parametre og har ikke behov for forvirring.
Du ved ganske godt at jeg har rigtig mange års erfaring i indregulering af PID, og jeg er ganske klar over at du har en anden opfattelse og PID end jeg (og mange lærebøger).
Hvis du gad læse de tidligere indlæg, ville du se at vi faktisk har været rundt om alle 3 parametre, og nu er ganske godt på vej.
Kære Michael,
Jeg har nu overværet en del indreguleringer af PID på NBE-kedler (ganske vist ikke på dette forum), og det er med den baggrund, at jeg giver overstående råd.
Mig bekendt er dette ikke dit private forum, og jeg vil derfor gerne have lov til at afgive ovenstående råd, selvom tråden er lang.
Det vil da i øvrigt glæde mig, hvis du virkelig har taget dig tid til at sætte dig ind i den teoretiske baggrund for reguleringsteknik.
-
Kære Frank,
Vi er midt i en indregulering af PID-parametre og har ikke behov for forvirring.
Du ved ganske godt at jeg har rigtig mange års erfaring i indregulering af PID, og jeg er ganske klar over at du har en anden opfattelse og PID end jeg (og mange lærebøger).
Hvis du gad læse de tidligere indlæg, ville du se at vi faktisk har været rundt om alle 3 parametre, og nu er ganske godt på vej.
Kære Michael,
Jeg har nu overværet en del indreguleringer af PID på NBE-kedler (ganske vist ikke på dette forum), og det er med den baggrund, at jeg giver overstående råd.
Mig bekendt er dette ikke dit private forum, og jeg vil derfor gerne have lov til at afgive ovenstående råd, selvom tråden er lang.
Det vil da i øvrigt glæde mig, hvis du virkelig har taget dig tid til at sætte dig ind i den teoretiske baggrund for reguleringsteknik.
Det var da et sølle indlæg at diske op med.
Syntes da det var en høflig henstilling Michael kom med - og iøvrigt flere andre brugere.
Jeg syntes da, at det er glimrende at diske op med et bud på en "grundindstilling" af PDI regulering, men syntes altså ærligt talt også at dit indlæg virkede en anelse henkastet og spontan og bar præg af at du ikke havde fulgt/gennemlæst den øvrige tekst i tråden - og ja.... så bidrager det umiddelbart kun til unødig forvirring Frank :-\
-
Jeg er ikke ude på skrammer, men nu anser jeg sådan set dette for at være 'min' tråd.
Og selv om jeg sætter umådelig pris på all den hjælp jeg får fra alle her i forummet,
vil jeg gerne have meg frabedt at man benytter en tråd jeg har startet til at pege
finger ad hinanden. Det hjælper ikke til løsningen af problemet og gør stemningen i tråden noget
ubehagelig.
Hvis man absolut skal hakke på nogen af brugerne/hjælperne vil jeg foreslå at det gøres under
'Ordet er frit' - så kan de som har lyst til at deltage melde sig der, jeg ønsker ikke at deltage i noget som
er så ukonstruktivt som det.
Mvh.
Dennis
-
Jeg er ikke ude på skrammer, men nu anser jeg sådan set dette for at være 'min' tråd.
Og selv om jeg sætter umådelig pris på all den hjælp jeg får fra alle her i forummet,
vil jeg gerne have meg frabedt at man benytter en tråd jeg har startet til at pege
finger ad hinanden. Det hjælper ikke til løsningen af problemet og gør stemningen i tråden noget
ubehagelig.
Hvis man absolut skal hakke på nogen af brugerne/hjælperne vil jeg foreslå at det gøres under
'Ordet er frit' - så kan de som har lyst til at deltage melde sig der, jeg ønsker ikke at deltage i noget som
er så ukonstruktivt som det.
Mvh.
Dennis
Du har i og for sig ret Dennis.
Men tag det ikke ilde op. Vi følger din tråd for at blive klogere og hælper så vidt det er muligt ;)
Desværre kan "tonefald" ikke så nemt formuleres i tekst og derfor nemt misforstås...
-
Hej Kendrup
Jeg tager det heller ikke ille op, det er jo ikke mig der bliver peget finger af. :)
Men det var sådan set kun min måde at opfordre folk til at holde 'kammertonen'...
Mvh.
Dennis
-
Hej Frank,
Jeg vil ikke kommentere dit indlæg her, men blot opfordre dig til enten at skrive direkte til mig hvis du er utilfreds med min opførsel eller som Dennis foreslår, brug "Ordet er frit.
Din slet skjulte bemærkning om min manglende kendskab til den teoretiske viden bag reguleringsteknik er så langt under lavmålet at jeg betragter den som et surt opstød fra dig og går ud fra at det var en smutter.
Hilsen
Michael
Kære Frank,
Vi er midt i en indregulering af PID-parametre og har ikke behov for forvirring.
Du ved ganske godt at jeg har rigtig mange års erfaring i indregulering af PID, og jeg er ganske klar over at du har en anden opfattelse og PID end jeg (og mange lærebøger).
Hvis du gad læse de tidligere indlæg, ville du se at vi faktisk har været rundt om alle 3 parametre, og nu er ganske godt på vej.
Kære Michael,
Jeg har nu overværet en del indreguleringer af PID på NBE-kedler (ganske vist ikke på dette forum), og det er med den baggrund, at jeg giver overstående råd.
Mig bekendt er dette ikke dit private forum, og jeg vil derfor gerne have lov til at afgive ovenstående råd, selvom tråden er lang.
Det vil da i øvrigt glæde mig, hvis du virkelig har taget dig tid til at sætte dig ind i den teoretiske baggrund for reguleringsteknik.
-
Hej Dennis,
Jeg kunne godt lige tænke mig et lille forsøg ;)
Jeg går ud fra at du i dag kører:
P = 1.0
I = 0.6
D = 2.0
Prøv lige med:
P = 1.0
I = 0.25
D = 2.0
Hilsen
Michael
-
Daw igen
Ny PID er på plads.
Vil jeg ikke få lidt fluktuerende kurver lige nu?
Som jeg kan forstå fra DMI, så kommer vi ind i en periode med noget omskiftende vær..
Mvh.
Dennis
-
Hej Michael.
Jeg har fulgt ivrigt med i indreguleringen af PID-regulatoren i dette anlæg, men har undret mig lidt over hvorfor du beholder d-leddet? Sværger du ikke til at undvære det i en regulering af kedeltemperatur?
Mvh Steffen
-
Hej Steffen,
Tjoe, men nu kører både Dennis og jeg med v6.50 som har dynamisk PID (eller PI) og det gør faktisk en forskel.
...og jeg sværger ikke til at køre uden D-led, men i de fleste tilfælde giver det ingen mening ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael.
Jeg har fulgt ivrigt med i indreguleringen af PID-regulatoren i dette anlæg, men har undret mig lidt over hvorfor du beholder d-leddet? Sværger du ikke til at undvære det i en regulering af kedeltemperatur?
Mvh Steffen
-
Okay....
Det er bare så let kun at have 2 parametre at forholde sig til;-)
-
Hej Dennis,
Jeg har sideløbende med din PID, leget lidt med min egen som jo også er en v6.50.
Jeg er kommet frem til følgende PID, som fungerer fint hos mig:
P = 1.0
I = 0.27
D = 0.0
Hvad med at prøve det ;)
Hilsen
Michael
-
Hej Steffen,
Som du kan se af mit sidste forslag til Dennis, er der netop ikke nogen D-værdi, men det har vi faktisk også prøvet før, uden det store held.
Den nye v6.50 har en lidt speciel PID, som jeg lige skal have skudt mig ind på, og det er ikke noget problem at forholde sig til 3 parametre :D
Hilsen
Michael
Okay....
Det er bare så let kun at have 2 parametre at forholde sig til;-)
-
Hej Michael
Jeg er altid frisk på at prøve.. ;D
så lenge konen ikke fryser, har jeg fred til at gøre som det passer mig - hehe
Hvordan kan det være at i løbet af de dage vi har justeret rund på PID'en, så
har mit forbrug steget med ca. 5-8kg i døgnet.
Jeg laver om på PID nu.
Mvh.
Dennis
-
Hej Dennis,
Det øgede forbrug skyldes helt sikkert ændringer i temperaturen udenfor ;)
Dine kurver er stille og roligt blevet mere og mere rolige og det vil alt andet lige, give lidt mindre forbrug men ikke ret meget.
Jeg er iøvrigt ved at udforske P-delen i vores v6.50 og den ser ud til at have en væsentlig mindre betydning end i de tidligere versioner.
Faktisk kører jeg lige nu med:
P = 10.0
I = 0.3
D = 0.0
Jeg vender frygteligt tilbage i morgen ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Jeg er altid frisk på at prøve.. ;D
så lenge konen ikke fryser, har jeg fred til at gøre som det passer mig - hehe
Hvordan kan det være at i løbet af de dage vi har justeret rund på PID'en, så
har mit forbrug steget med ca. 5-8kg i døgnet.
Jeg laver om på PID nu.
Mvh.
Dennis
-
p = 10.... hold da fast...
Du skal da være velkommen i morgen også, ja selv hvis du stod udenfor og ville have kaffe ;D
Men ikke for sent i morgen - det er jo ikke sikker jeg kan læse hvad du skriver, eller er særlig veltalende... hehe
Mvh.
Dennis
-
Den nye v6.50 har en lidt speciel PID, som jeg lige skal have skudt mig ind på, og det er ikke noget problem at forholde sig til 3 parametre :D
Så kan det kun gå for langsomt med at få fingrene i 6.50... - føler mig allerede udenfor ;)
Det er dynamisk PID, ikke? Altså alle 3 led aftager des tættere temperaturen kommer på setpunktet...?
-
Hej Steffen,
Nej ikke helt ;)
Det er I-leddet der reduceres når temperaturen er indenfor P-båndet, så den er lidt "tricky" ;)
Hilsen
Michael
Den nye v6.50 har en lidt speciel PID, som jeg lige skal have skudt mig ind på, og det er ikke noget problem at forholde sig til 3 parametre :D
Så kan det kun gå for langsomt med at få fingrene i 6.50... - føler mig allerede udenfor ;)
Det er dynamisk PID, ikke? Altså alle 3 led aftager des tættere temperaturen kommer på setpunktet...?
-
Nej ikke helt ;)
Det er I-leddet der reduceres når temperaturen er indenfor P-båndet, så den er lidt "tricky" ;)
Øhh p-båndet?...
Vil det sige at I reduceres når temperaturen ikke ligger tæt på setpunktet? ???
-
Hej Steffen,
Nej omvendt, I leddet, eller rettere sagt tilvæksten/faldet i I-leddet, reduceres når aktuel værdien nærmer sig setpunktet.
Hilsen
Michael
Nej ikke helt ;)
Det er I-leddet der reduceres når temperaturen er indenfor P-båndet, så den er lidt "tricky" ;)
Øhh p-båndet?...
Vil det sige at I reduceres når temperaturen ikke ligger tæt på setpunktet? ???
-
Okay....
Det er da sjovt hvordan det kan bevirke at P-leddet ikke virker så kraftigt....
Det lyder også til at du forsker i det, så jeg vil bare væbne mig med tålmodighed... Jeg klager nok min nød når jeg engang går død i at indregulere PID på 6.50 :P
Sov godt... Og godt nytår....