Er der nogle kvikke hoveder der vil prøve at kigge lidt på mine kurver, har alt for mange start og stop og kurver der farer op og ned....
:-\
Kører med 3-vejs termisk shuntventil - Type VTC ved fyret
På forhånd tak
-
Hvilken version chip har du ?
(Står på chippen)
Har du været igennem guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
Er det standard indstillinger du bruger, eller har du ændret et eller andet ?
Især P og I indstillingen ?
-
version 6.26 hedder den 8)
Og ja har været guiden igennem og efter bedste evne ( måske ikke i top )
Der har siden opstart 1 1/2 år siden kun været problemer, pga. uduelige vvsér som har lavet så meget sjusk og fusk, men er nu ved at have nået i bund med diverse problemer, der er dog luft i systemet især omkring kedel og shunt, til trods for der er sat flere udluftere på, så der kan ligge nogle af problemerne !!
Der er stillet på indstillingerne, og derfor kunne det være rart med en ny start og tage det slavisk...
Der er folk på luft problemet hvis ellers de finder fejlen / løser det....
-
Luft: sider pumpen før eller efter en autoudlufter ?
Før er ok, men efter er somme tider bøvlet fordi pumpen kan suge luft ind igennem udlufteren.
Er støv hætten på autoudlufteren spændt stramt på gevindet !
Så kan den ikke lufte ud. Hætten skal bare være løst skruet på.
På denne side kan du finde din blæser http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html)
Klik på den og gå ind på siden, på side 3 er standard tal for blæseren.
De tal passer helt fint.
-
Versionen hedder 6.26....
og nej før hvor problemet også var sad der ingen udlufter, det gør der nu et stykke før, men har ikke forandret problemet og ja hætterne er løse ;-).....
Vil lige tjekke op på blæser, men har du kigget på kurverne ?? tror ikke det er blæs der er skyld i det, men skal selvfølgelig rettes ind hvis det er....
-
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
-
hej
bare nysgerrig
3-vejs termisk shuntventil - Type VTC ved fyret
hvad er det for en fætter ?
Fik den googlet, prøv at hæve kedeltemp til 70 grader
Hilsen Anders
-
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.
-
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.
Lund....vil vædde på, at vi til sidst når tilbage til de "gamle" normer/pejlemærker med 1/10 I af P ;D
Mvh Folke
-
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
Går ud fra den sidste i PID at der skulle stå D = 0 ?? korrekt ??
Anders : har jo temp. stående til 60 og en diff på 10 så mon ikke det er ok tænker jeg ??
og nu er det ændret, så må vi se hvordan det går ::) ::)
-
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
Går ud fra den sidste i PID at der skulle stå D = 0 ?? korrekt ?? ja
Anders : har jo temp. stående til 60 og en diff på 10 så mon ikke det er ok tænker jeg ?? nej setpunkt 70 grader
og nu er det ændret, så må vi se hvordan det går ::) ::) held og lykke, det koster gratis og kan til hver en tid laves om. :)
-
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.
Jo der skulle have stået D = 0 8)
Godt du gennemskuede den ;)
Tallene er fra sidste nye chip version, derfor.
Hvordan virker de ved dig ?
-
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.
Jo der skulle have stået D = 0 8)
Godt du gennemskuede den ;)
Tallene er fra sidste nye chip version, derfor.
Hvordan virker de ved dig ?
Jeg har ikke prøvet, hvad er forskellen på PI da på de nye versioner chip siden de skal geares ned?
-
pt. går det vist ok, der er ikke forbrug så det ser stabilt ud, men min fotosensor kører til gengæld meget op og ned, er det godt eller skidt... der ændrede sig da jeg indstillede blæs...
-
pt. går det vist ok, der er ikke forbrug så det ser stabilt ud, men min fotosensor kører til gengæld meget op og ned, er det godt eller skidt... der ændrede sig da jeg indstillede blæs...
Det er normalt at den kører op og ned ligesom rutsjebanen i tivoli.
Se at der er flammer ud af kassen ved 10% ( der skal der være )
Er der ikke flammer, så skorstenstræk 1 op.
-
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.
Jo der skulle have stået D = 0 8)
Godt du gennemskuede den ;)
Tallene er fra sidste nye chip version, derfor.
Hvordan virker de ved dig ?
Jeg har ikke prøvet, hvad er forskellen på PI da på de nye versioner chip siden de skal geares ned?
Det er tallene fra de nye chip, så der er der ingen forskel.
Fra de de gamle er de meget mindre.
Det bevirker at den ikke ræser op og ned i effekt.
Det giver et lavere forbrug :)
Prøv, og lad mig høre hvad du finder ud af.
-
Det er lige der vi er nu så mon ikke det kører indtil videre, ellers er jeg hurtigt på igen, forløbig tak O0 O0
-
Det er lige der vi er nu så mon ikke det kører indtil videre, ellers er jeg hurtigt på igen, forløbig tak O0 O0
Kigger lige dine grafer, og de ser da fint ud efter 15.30 :)
-
Fint at du har været guiden igennem.
Sæt P = 1.2 I = 0.25 og I = 0
Det vil give en roligere temperatur kurve.
Ja har kigget kurver :)
Og det er rigtigt at det ikke er blæseren der er skyld i svingningerne.
Det er PID reguleringen.
Nu kan jeg ikke dy mig længere, jeg er ved at revne af nysgerrighed. Michael hvordan kan det være du har ændret holdning til P-I? Sidste år anbefalede du altid væsenligt højere tal.
Jo der skulle have stået D = 0 8)
Godt du gennemskuede den ;)
Tallene er fra sidste nye chip version, derfor.
Hvordan virker de ved dig ?
Jeg har ikke prøvet, hvad er forskellen på PI da på de nye versioner chip siden de skal geares ned?
Det er tallene fra de nye chip, så der er der ingen forskel.
Fra de de gamle er de meget mindre.
Det bevirker at den ikke ræser op og ned i effekt.
Det giver et lavere forbrug :)
Prøv, og lad mig høre hvad du finder ud af.
Hmm jeg er ikke med på hvad du mener, jeg hæfter mig blot ved at du sidste år gav en masse råd vedr. PI indstillinger og der kom tallene 2,5 - 0,25 lige så sikker som amen i kirken, jeg har så her på det seneste set du siger 1,2 - 0,25 hvilket er mindre "tal" end sidste år, derfor spurgte jeg om der var forskel i PI indstillingen på de nye chip ift de der var på markedet sidste år, fordi det kan jeg ikke lige tolke ud fra dit sidste svar.
Jeg har for kort tid siden sat dem ind i min styring i stedet for 2,0 - o,15 som jeg normalt bruger.
-
Hmm jeg er ikke med på hvad du mener, jeg hæfter mig blot ved at du sidste år gav en masse råd vedr. PI indstillinger og der kom tallene 2,5 - 0,25 lige så sikker som amen i kirken, jeg har så her på det seneste set du siger 1,2 - 0,25 hvilket er mindre "tal" end sidste år, derfor spurgte jeg om der var forskel i PI indstillingen på de nye chip ift de der var på markedet sidste år, fordi det kan jeg ikke lige tolke ud fra dit sidste svar.
Jeg har for kort tid siden sat dem ind i min styring i stedet for 2,0 - o,15 som jeg normalt bruger.
Jo der er den forskel at de nye tal giver en endnu mere rolig drift.
I tidligere versioner var tallene endnu højere + en D faktor som nu er væk.
-
Hmm jeg er ikke med på hvad du mener, jeg hæfter mig blot ved at du sidste år gav en masse råd vedr. PI indstillinger og der kom tallene 2,5 - 0,25 lige så sikker som amen i kirken, jeg har så her på det seneste set du siger 1,2 - 0,25 hvilket er mindre "tal" end sidste år, derfor spurgte jeg om der var forskel i PI indstillingen på de nye chip ift de der var på markedet sidste år, fordi det kan jeg ikke lige tolke ud fra dit sidste svar.
Jeg har for kort tid siden sat dem ind i min styring i stedet for 2,0 - o,15 som jeg normalt bruger.
Jo der er den forskel at de nye tal giver en endnu mere rolig drift.
I tidligere versioner var tallene endnu højere + en D faktor som nu er væk.
Ja D faktoren har jeg ikke haft meget længe, det er langt over et år siden den forsvandt hos mig
-
Nå, har nu kigget på natten og morgen, syntes stadig det kører op og ned med mange starter, dog i noget blidere form, men hvad syntes i kære pillebrugere :'(
-
Ja, den kører meget op og ned.
Sker de store ændringer når du laver varmt vand ?
Så var det en mulighed at sætte max drift ned til måske 60%
Problemet er måske at din vvb ikke kan aftage varmen hurtigt nok,
og så stiger der over max temperatur og går ud.
-
Jamen det er nu ændret, så må vi se tiden lidt an og se om det kan afhjælpe det ;-)
-
Jeg har nu kørt et døgns tid på de nye tal, jeg ved squtte om det er tilfredsstillende http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/henning.html
-
Ved nu hellere ikke helt hvad jeg skal sige til kurverne, men måske nogen andre har noget at tilføje ??
-
Hej
Jeg synes at I begge kører med en alt for høj "I-værdi" (ud fra Jeres kurver), og derfor reagerer temperaturen også relativt langsom når den skyder over, selvom "P" er hurtig. Kører selv med "P=2,4" og "I=0,05" og synes det spiller fint. Og selvom forbrugsmønster/behov er forskelligt fra bruger til bruger, kunne I jo prøve med "lille=I" - om ikke andet så bare for sjov ;D
Det gør det naturligvis heller ikke nemmere at have et stort fyr til en forholdsvis lun årstid (overgangstid) og her kunne I måske prøve at sætte max.drift lidt ned. Jeg kører selv altid kun med 75% på drift.max, da det giver en meget finere/roligere forbrænding, og det giver mig ikke problemer med varmemangel.
Overnstående er naturligvis ikke noget der står i den til alle tider omtalte/refererede NBE-manual, men et udslag af opnået erfaring/eksperimenteren, og derfor naturligvis noget der "gror i min egen baghave" ^-^
Mvh Folke
-
Ved nu hellere ikke helt hvad jeg skal sige til kurverne, men måske nogen andre har noget at tilføje ??
Hej Per
Ved ikke hvor mange m2 du opvarmer, men synes da godtnok du bruger mange piller for årstiden? Hvordan er din forbrænding/aske? Har du uforbrændte piller i askeskuffen?
Mvh Folke
-
Folke : det er da værd at prøve og har nu indstillet den efter dit råd, så prøver vi det af ;-)
250 kvm og varmt vand til 5,5 ;-) men ja syntes faktisk også selv den bruger mere end normalt, men kan ikke helt overskue hvad eller hvorfor :-\ og nej ingen uforbrændte piller
-
Folke : det er da værd at prøve og har nu indstillet den efter dit råd, så prøver vi det af ;-)
Birch-nielsen : 250 kvm og varmt vand til 5,5 ;-) men ja syntes faktisk også selv den bruger mere end normalt, men kan ikke helt overskue hvad eller hvorfor :-\ og nej ingen uforbrændte piller
Hvor stor er din brænder?
Mvh Folke
-
16 kW black star
-
16 kW black star
- Og så lige 3 hurtige :D:
- Har du trækstabilisator?
- Er de to rensespjæld monteret i kedlen og ligger de som de skal?
- Hvad er din røgtemperatur?
Mvh Folke
Edit: Ahh, sorry! Så ikke lige dit fyr-link - er på arbejde så jeg løber lidt til og fra ;)
-
HE HE det er ok, men ja til begge spørgsmål og den sidste har du selv set svaret på går jeg ud fra ;-)
-
HE HE det er ok, men ja til begge spørgsmål og den sidste har du selv set svaret på går jeg ud fra ;-)
Jeg synes din røgtemp. er meget høj. Var lige inde og kigge, og der lå den på 123°C. ved 42° i drift. Det var derfor jeg spurgte til dine rensespjæld. Har du gjort din kedel ren for nylig?
Kan også se at dit flow varierer en del, og så går jeg ud fra at din pumpe står på Auto? Jeg har en Grundfos Alfa2, og jeg har slået Auto fra og kører med fast setpunkt på 2 streger=16W. Det siger jeg ikke du nødvendigvis skal gøre da dit setup er anderledes end mit.
Men jeg synes du kører en lang varmeperiode med et relativt stort aftræk, så spørgsmålet er om ikke dit pilleforbrug modsvarer dit aftræk? Måske andre med mere erfaring kan hjælpe her?
Mvh Folke
Ps.: Mht. PI-regulering, så skal du nok lige lade den stå med de nye indstillinger et par dage eller tre - altså medmindre det går helt galt og konen ikke får sit varme bad O0
-
Kører med smedegaards pumper, hvor den ved fyret står i fast og den anden ved gulvvarmen står på auto, ved ikke hvad der er det mest rigtige/ bedst ??
Det er rensedag idag, så det hjælper nok lidt på røgtemp. ;-)
men ja måske andre har et bud på forbruget ??
-
Hej
Jeg synes at I begge kører med en alt for høj "I-værdi" (ud fra Jeres kurver), og derfor reagerer temperaturen også relativt langsom når den skyder over, selvom "P" er hurtig. Kører selv med "P=2,4" og "I=0,05" og synes det spiller fint. Og selvom forbrugsmønster/behov er forskelligt fra bruger til bruger, kunne I jo prøve med "lille=I" - om ikke andet så bare for sjov ;D
Det gør det naturligvis heller ikke nemmere at have et stort fyr til en forholdsvis lun årstid (overgangstid) og her kunne I måske prøve at sætte max.drift lidt ned. Jeg kører selv altid kun med 75% på drift.max, da det giver en meget finere/roligere forbrænding, og det giver mig ikke problemer med varmemangel.
Overnstående er naturligvis ikke noget der står i den til alle tider omtalte/refererede NBE-manual, men et udslag af opnået erfaring/eksperimenteren, og derfor naturligvis noget der "gror i min egen baghave" ^-^
Mvh Folke
Jeg har siden sidste efterår kørt med 2,0 og 0,15 men prøvede de tal Michael anbefalede
-
Hej
Jeg synes at I begge kører med en alt for høj "I-værdi" (ud fra Jeres kurver), og derfor reagerer temperaturen også relativt langsom når den skyder over, selvom "P" er hurtig. Kører selv med "P=2,4" og "I=0,05" og synes det spiller fint. Og selvom forbrugsmønster/behov er forskelligt fra bruger til bruger, kunne I jo prøve med "lille=I" - om ikke andet så bare for sjov ;D
Det gør det naturligvis heller ikke nemmere at have et stort fyr til en forholdsvis lun årstid (overgangstid) og her kunne I måske prøve at sætte max.drift lidt ned. Jeg kører selv altid kun med 75% på drift.max, da det giver en meget finere/roligere forbrænding, og det giver mig ikke problemer med varmemangel.
Overnstående er naturligvis ikke noget der står i den til alle tider omtalte/refererede NBE-manual, men et udslag af opnået erfaring/eksperimenteren, og derfor naturligvis noget der "gror i min egen baghave" ^-^
Mvh Folke
Jeg har siden sidste efterår kørt med 2,0 og 0,15 men prøvede de tal Michael anbefalede
Og det kan også være at det funker fint hos dig, men jeg har været "deroppe" og det kørte bare slet ikke....ALT for langsom regulering. Som udgangspunkt kan man godt anbefale andre en bestemt PI-start-værdi, men det vil være et udgangspunkt, og det vil i sidste instans jo altid være fyrbøder selv der skal fin-tune. :)
Mvh Folke
-
og det vil i sidste instans jo altid være fyrbøder selv der skal fin-tune. :)
Mvh Folke
Her skal der være en "Thums up" :)
-
Ja Folke det har du helt ret i, mangler bare lige fyrbøder eksamen, men den kommer måske med tiden ;-)
og indtil da, er der jo så mange flinke her inde, så kommer vel til at klare mig selv engang ::)...
-
Ja Folke det har du helt ret i, mangler bare lige fyrbøder eksamen, men den kommer måske med tiden ;-)
og indtil da, er der jo så mange flinke her inde, så kommer vel til at klare mig selv engang ::)...
Ja, min dreng, at blive fuldbåren fyrbøder med den helt store pille-eksamen, er en lang, stenet, til tider uretfærdig, men også helt fantastisk rejse O0
Mvh Folke
-
ha ha ::) modtaget....
-
Jeg er gået tilbage til 2.0 - 0,15, kedlen kan ikke følge med ellers ::)
-
ja jeg aner stadigvæk ikke hvad der er det rigtige her.. hver gang fyret slukker, starter det op 15-30 min. senere... er det PID der skal justeres eller hva ?? den kører noget roligere nu end før men jo stadig med for mange sluk og starter !!
-
ja jeg aner stadigvæk ikke hvad der er det rigtige her.. hver gang fyret slukker, starter det op 15-30 min. senere... er det PID der skal justeres eller hva ?? den kører noget roligere nu end før men jo stadig med for mange sluk og starter !!
Ja, den stopper hver gang den bliver for varm, og det skal den.
Så det der er virker.
Prøv at hæve diff. over til 15.
Så kører den lidt længere tid før den går ud.
Det ser ud som om at temperaturen stiger, selv ved 10 % drift.
Så du laver varme ved 10 %.
Det tyder på at din afvejning ikke er ok, eller at dit skorstenstræk skal sænkes.
-
ok, jeg har lige vejet det flere gange idag.. 1120 gr. på 6 min... skorstenstræk er på 1, skal jeg så stille den på 0 og hvad mere skal jeg så gøre ??
-
10 % ydelse og temperaturen stiger, du må da have et meget lille forbrug på dit gulvvarme, har du radiatorer nogen steder?
-
ok, jeg har lige vejet det flere gange idag.. 1120 gr. på 6 min... skorstenstræk er på 1, skal jeg så stille den på 0 og hvad mere skal jeg så gøre ??
Fin afvejning.
Ja, prøv at stille skorstenstræk på 0
Hvis den ikke går ud ved 10% er det sikkert det der skal til.
-
Ja lige pt. er det jo ikke så koldt, har 130 kvm gulvvarme og en hel del radiatore, men de kører ikke pt.
Mener bare jeg har haft skorstenstræk på 0 og det gik i ged... hvis den går ud, hvad skal der så til ??
-
Ja lige pt. er det jo ikke så koldt, har 130 kvm gulvvarme og en hel del radiatore, men de kører ikke pt.
Mener bare jeg har haft skorstenstræk på 0 og det gik i ged... hvis den går ud, hvad skal der så til ??
Hvis den går ud skal der flere piller til = skorstenstræk 1 op,
eller luk op for nogle radiatorer, så du får lidt forbrug.
Bare lidt forbrug.
-
Går allerede mere bar end påklædt ;-) måske det kunne smitte på konen hvis den fik en pind mere :P :P
-
Går allerede mere bar end påklædt ;-) måske det kunne smitte på konen hvis den fik en pind mere :P :P
Ja hvis alle radiatorer er kolde og gulvvarmen ikke trækker, så tror da faen den går i stop.
-
Går allerede mere bar end påklædt ;-) måske det kunne smitte på konen hvis den fik en pind mere :P :P
Ja hvis alle radiatorer er kolde og gulvvarmen ikke trækker, så tror da faen den går i stop.
ja måske, men hvorfor så starte op 15 min efter igen det er da træls... 5 starter siden kl 13.30 idag
-
Går allerede mere bar end påklædt ;-) måske det kunne smitte på konen hvis den fik en pind mere :P :P
Ja hvis alle radiatorer er kolde og gulvvarmen ikke trækker, så tror da faen den går i stop.
ja måske, men hvorfor så starte op 15 min efter igen det er da træls... 5 starter siden kl 13.30 idag
Kedeltemperaturen falder på de 15 min og så starter fyret igen.
-
Går allerede mere bar end påklædt ;-) måske det kunne smitte på konen hvis den fik en pind mere :P :P
Ja hvis alle radiatorer er kolde og gulvvarmen ikke trækker, så tror da faen den går i stop.
ja måske, men hvorfor så starte op 15 min efter igen det er da træls... 5 starter siden kl 13.30 idag
Måske du skulle eksperimentere med noget urstyring? Ja, jeg ved godt du har noget gulvvarme, og at det reagerer uhensigtsmæssigt mht. urstyring, men størrelsen på dit fyr og den relativt lune årstid taget i betragtning, så kan du måske med fordel kigge på MHES' hjemmeside mhes.dk under sommerdrift. Her i overgangsfasen mellem sensommer/efterår/tidlig vinter er der rigtig mange der bøvler med de rigtige indstillinger. Jeg kører personligt kun med 2 varmeperioder a' 2,5 timer pt. og det er nok til at dække vores VVB-behov. Har ikke 3-vejs ventil til VVB-prio, og har endnu ikke koblet noget gulvvarme til. Har så tilmed den mulighed at kunne lægge en pind i brændeovnen, og det er guld værd her i overgangsfasen.
Mvh Folke
-
Folke : har haft prøvet at køre lidt efter den opskrift, men syntes bare det drillede for meget, men nu er den måske kørt lidt mere rigtig ind, så jeg skulle give det en chance til, for der er jo ikke det store behov endnu og derfor driller det hele jo lidt kan man sige, så det kigger vi på imorgen hvis alt går vel ;-)
Endnu engang tak til jer derude :-)
-
Folke : har haft prøvet at køre lidt efter den opskrift, men syntes bare det drillede for meget, men nu er den måske kørt lidt mere rigtig ind, så jeg skulle give det en chance til, for der er jo ikke det store behov endnu og derfor driller det hele jo lidt kan man sige, så det kigger vi på imorgen hvis alt går vel ;-)
Endnu engang tak til jer derude :-)
Hvad er det der driller når du kører urstyring? Hvis du læser MHES' manual i urstyring igennem, og vi får styr på dine PI-værdier, så er jeg ret sikker på at du kan køre med urstyring til langt hen i efteråret. Selv gør jeg det, at jeg i overgangsfasen (altså hvor kedlen stadig kører urstyring/sommerdrift) skruer kraftigt op for gulvvarmen, indstiller termostaten så kredsen ikke lukker som følge af evt. solindfald og brændeovn. Så luner det stadig godt i gulvet under de to varmeperioder. Når så jeg overgår til "heldøgnsdrift" (noget der hedder det?) så justeres gulvvarmekredsen ned på 3, og så passer pengene igen. ;D
Mvh Folke
-
Det var PI værdierne jeg mente, og den har faktisk kørt hele natten uden stop, så måske vi er ved at ramme det rigtige, men lad mig endelig høre når i lige har kigget på kurverne ;-)
God dag til alle...
-
Jeg har lige prøvet at efterligne din drift, jeg har 240 M2 hvor der også er en meget stor gulvvarme flade, jeg har lukket radiatorerne pånær de 2 der sidder i hvert badeværelse. Min 16KW står så også og tøffer på 10% ydelse og kedeltemperaturen går over setpunkt, dog ikke så den går i stop, måske fordi badeværelses radiatoren i stueetagen ikke er termostatreguleret.
Jeg undgik dette problem med urstyring før jeg fik et trådløst rumtermostat, men rumtermostaten klarer så dette problem for mig nu, eneste bagdel ved den er: der kommer til at mangle varme på badeværelset og et værelse på 1 salen f.eks når solen står ind af de store vinduer vi har i stueetagen.
-
Mine badeværelses gulve minder så lidt om dine ;-) og har godt nok rum termostater, men de trådløse var måske en ide ?? regulerer de bedre ( med det samme ) eller tænder de fyret når behovet er der og ikke som nu der starter det bare op uagtet om fyret kører eller ej
-
Jeg har både radiatorer og gulvvarme i badeværelserne for ikke at du skal misforstå det.
Rumtermostaten har jeg koblet på fyret, termostaten sidder i vores køkken/alrum hvor den så er sat til 22 grader, går temperaturen derover, slukker fyret, er du med?
-
Ja ja ja, nu kom solen og min gik også i høj temperatur stop, det er svært at undgå nu i efteråret og foråret, så en trådløs thermostat til at styre fyret, er optimalt.
-
Ja vi skal vel ikke brokke os over vejret ;-) hvilken en trådløs kan du anbefale ?? jeg har kun gulvvarmen i badeværelserne og det er rigeligt ;-)
-
Ja vi skal vel ikke brokke os over vejret ;-) hvilken en trådløs kan du anbefale ?? jeg har kun gulvvarmen i badeværelserne og det er rigeligt ;-)
Jeg har den her http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-rumtermostat-m-modtager-p44561 og den kører uden problemer, jeg har sat en forsinkelse på den på 15 min så starter den ikke fyret op når vi lufter ud. Det er forøvrigt en magen til der styrer mit gulvvarme i stuen.
-
Nu har jeg 2 følere på de 3 gulve med varme delt op i køkken stue gruppe men der ville en jo være fint nok, men kan den så både starte fyret og pumpen til gulvvarmen ??
-
Nu har jeg 2 følere på de 3 gulve med varme delt op i køkken stue gruppe men der ville en jo være fint nok, men kan den så både starte fyret og pumpen til gulvvarmen ??
Du misforstår, den starter og slukker fyret alt efter temperaturen i det rum hvor føleren er placeret og har ikke noget med gulvvarmen at gøre som sådan, der skal du beholde dine esisterende følere. Pumpen kobles på styringen hvis man ikke vil have den til at køre hele tiden f.eks selv om fyret er slukket.
Prøv at læs montering og drift af trådløs termostat næsten i bunden af denne side http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/nbe%20version%206.74.pdf du kan også læse om pumpedrift
Det er så ikke en manual til ver 6.26 som jeg linker til, men monteringen er den samme
-
Ja nu har jeg så også læst det du har skrevet, så nu har jeg fattet det ;-)
takker
-
Ja nu har jeg så også læst det du har skrevet, så nu har jeg fattet det ;-)
takker
Jeg har sat min tilbage på termostatstyring, jeg kan slet ikke styre det med de temperaturer vi har nu ;D
-
Ja nu har jeg så også læst det du har skrevet, så nu har jeg fattet det ;-)
takker
Jeg har sat min tilbage på termostatstyring, jeg kan slet ikke styre det med de temperaturer vi har nu ;D
Nææææhh! Sådan er det jo med dem der absolut skal have potente brændere ;D SÅ ka' I lære det! ^-^
Mvh Folke