Stokerforum
Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: Flunk efter Nov 22, 2012, 10:56
-
Hej
Jeg har taget fri fra arbejde i dag fordi jeg skulle have besøg af NBE til opstartsbesøg kl. 11.00
Der er endnu ikke sket noget, og jeg skal snart tilbage til arbejde.
Hvad sker der for dem??
-
Gi' ham et kald. Han er sikkert forsinket. Da jeg aftale opstartsbesøg, gjorde han meget ud af at sige, at tidspunket ikke kunne være præcist, så jeg skulle være lidt fleksibel.
-
Det er ikke altid alting kører efter en snor.
Af og til sker det uventede, og så bruges der ekstra tid på en opgave.
Derfor er montøren af og til lidt forsinket. ::)
Har du ikke et nr på den montør der ringede til dig og aftalte en tid ?
Evt. kan du kontakte NBE http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Tlf. nr. står nederst på siden.
Det kan være de kan finde nr. på montør der har kontaktet dig.
-
Så har han været her :)
-
Og hvad fandt i ud af ? :)
-
Ja så er først problemerne starter. . .
-
Det første jeg har bemærket er a Stokerkontrol ikke længere virker. Det er sikkert ikke hans skyld, men hvordan genopretter man forbindelsen?
-
I første omgang, sluk pc.
Tænd pc.
Så burde den finde Usb port under opstart.
-
Har prøvet, virker ikke
Har tjekket alle ledninger OK
-
Kig her http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-kan-ikke-finde-porten-hvad-nu/
-
Stokerkontrollen starter op uden fejlmelding om f.eks ikke fundet com port. men alle tal står på 0, og der registreres ikke noget.
Jeg mangler lige som en start knap.
-
Det lyder som om at der ikke er forbindelse fra pc til styreboks.
Normalt starter Stokerkontrol op, og efter et lille stykke tid kommer der tal på.
Har du trådløs forbindelse eller kablet forbindelse ?
-
kablet
-
Hvilket resultat gav test programmet ?
-
Kablet skal demonteres og kortsluttes for at kunne køre testen?
-
Hej,
Ledningerne fra TX og RX skal demonteres i styringen og "kortsluttes"
Det er dem der går til ben 2 og 3 i stikket ved computeren.
Hilsen
Michael
Kablet skal demonteres og kortsluttes for at kunne køre testen?
[/quite]
-
Problemet er at stikket i PC enden af ledningen er ikke til at skille ad.
Det kan være jeg kan få en nyt seriel kabel på arbejde.
-
Det er i den anden ende, ude ved styreboksen at du skal kortslutte ledningerne.
-
ja selvfølgelig. Tanketorsk
:(
-
Hej Flunk
Tror nu mere det er ham opstarts POLAKKEN der er problemet.....han han rykket ledningerne ved styringen i udu......det viste du også selv.
-
Har nu prøvet alt.
Skiftet kabel.
Afprøvet kabel med det program der findes på stokersofts hjemside
Jeg kan ikke komme i tanke om mere?
kan den slåes nfra i styringen, så opstartsmanden ved en fejl er kommet til at deaktivere den?
-
Hej Flunk,
Nej, den kan ikke slås fra i styringen.
Smid en e-mail til support@stokersoft.com Jens plejer at være flink til at hjælpe ;)
Øh, dumt spørgsmål, men du har checket at chippen sidder i styringen som den skal, ik' ?
Hilsen
Michael
Har nu prøvet alt.
Skiftet kabel.
Afprøvet kabel med det program der findes på stokersofts hjemside
Jeg kan ikke komme i tanke om mere?
kan den slåes nfra i styringen, så opstartsmanden ved en fejl er kommet til at deaktivere den?
-
Nej det har jeg ikke.
Den eneste der har pillet ved det er ham opstartsmanden.
Men jeg tjekker lige.
Skal strømmen tages fra for at pille ved chippen?
-
Hej Flunk,
Ja, det er absolut tilrådeligt at afbryde spændingen før du åbner kassen ;)
Hilsen
Michael
Nej det har jeg ikke.
Den eneste der har pillet ved det er ham opstartsmanden.
Men jeg tjekker lige.
Skal strømmen tages fra for at pille ved chippen?
-
Har nu tjekket chippen.
Den sidder som den skal.
Jeg skriver til Jens og håber det bedste.
-
Jeg har nu haft en dialog med Jens fra Stkoersoft., og han har været meget hjælpsom, men ikke løst problemet.
Vi fandt ud af at hvis opstarteren havde sat skorstenstrækkes til -1 ( og det havde han ), ville stokerkontrol ikke virke, men efter at have ændret det tilbage til 0 eller 1 virker det stadigt ikke?
ER det noget med at slukke for styringen, pille batteriback up ud og så vent et stykke tid inden det samles igen?
Og hvis det ikke virker, kan des så være kommunikationschippen der har taget skade ?
-
Ingen hjælp???
-
Hej,
Hvad sagde Jens ?
...for han efterlod dig vel ikke bare med en ikke fungerende software ?
Selvfølgelig kan du forsøge tricket med at afbryde 230 VAC og fjerne batteri back-up lusen (det er ikke nødvendigt at fjerne selve batteriet).
Når du har fjernet lusen, sætter du 230 VAC på igen og monterer derefter lusen igen.
Vil du være helt sikker, slukker du så igen for 230 VAC i 10 sekunder ;)
...men det ville undre mig om det hjalp :-\
Hilsen
Michael
Ingen hjælp???
-
Jens sagde at det sandsynligvis er kommunikationschippen der er røget.
Men jeg vil lige prøve det med at slukke strømmen og fjerne jumperen.
Men jeg når det først i weekenden.
Jeg vender tilbage
-
Så er problemet løst.
Strømmen blev taget fra styrringen og batteribackup koblet fra i mere end 10 sek.
Herefter virker det igen.
-
Super ;)
...så er du fuldt oppe at køre igen ?
Hilsen
Michael
Så er problemet løst.
Strømmen blev taget fra styrringen og batteribackup koblet fra i mere end 10 sek.
Herefter virker det igen.
-
Ja, fuldt oppe at køre igen.
Mangler nu kun at få flyttet lambdasonden fra røgrøret til 2. dæksel på kedlen ,for måske at få iltstyringen til at virke.
Men det bliver først i juleferien.