Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: noerskov efter Feb 27, 2013, 15:27

Titel: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 27, 2013, 15:27
Hej alle
har lige fået monteret en scotte 10 kw for 3 dage siden og den kører sådan set fint nok ved 50 og 100 procent men kommer den under 20 procent bliver bålet så lille at den ofte går ud fordi den ikke kan registrere lys så skriver den bare intet lys jeg har prøvet alt muligt uden held har tjekket fotocellen sidder rigtigt og er helt ren og har har prøvet at justere både blæser og skorstenstræk uden held der er vejet piller af 2 gange i 360 sek og tastet ind i autoberegningen og pillerne er 8 mm hp fra neova har nogen et bud på hvad der kan være galt blæserindstillingerne er L 12% M 17 H 23 sætter jeg dem højere bliver flammen for hidsig og lavere begynder den at ryge sort

håber på lidt hjælp
venlig hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: kalvetaa efter Feb 27, 2013, 15:46
Hvad står dit skorstenstræk på ?
Har du træk stabilisator på?
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 27, 2013, 17:40
Hej skorstenstræk står på 2 og har prøvet forskellige indstillinger kører jeg højere op går den ud oftere og lavere kan den slet ikke gå under 20 procent og ja der er trækstabilisator på selvom skorstensfejeren har bedt mig fjerne den og svejse hullet til fordi jeg også har brændeovn på den samme skorsten
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 27, 2013, 18:33
Prøv og se på dette link på side 12 http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf (http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf) men læs det hele hvis du har tid  :) måske en hjælp til dig .
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: miniBS efter Feb 27, 2013, 22:14
Hej skorstenstræk står på 2 og har prøvet forskellige indstillinger kører jeg højere op går den ud oftere og lavere kan den slet ikke gå under 20 procent og ja der er trækstabilisator på selvom skorstensfejeren har bedt mig fjerne den og svejse hullet til fordi jeg også har brændeovn på den samme skorsten
hilsen henrik


Jeg fik også at vide at det var en meget dårlig idé at have trækstabilisator på, fordi der også er brændeovn på 1 sal.
Skorstensfejeren sagde, at det er i tilfælde af skorstensbrand at det er en dårlig idé.
Han sagde dog ikke at jeg skulle fjerne den.

Har du stålskorsten??
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 28, 2013, 00:10
Tak for linket nej det er en muret skorsten jeg har snakket med en kammerat idag som siger at det er normalt at bålet går ud og at den bare starter igen det gør den også nogen gange men andre gange gør den ikke og det bekymrer mig for selvom den skriver ingen lys fortsætter sneglen med at køre piller ind sidste gang har den skubbet en del piller i askeskuffen har en eller anden ide om at der sker en fejl når den kører ned på 20 procent og derunder så siger den sådan en underlig tug tug tug lyd lidt som en gammel fiskekutter
venlig hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: herden efter Feb 28, 2013, 01:47
Tak for linket nej det er en muret skorsten jeg har snakket med en kammerat idag som siger at det er normalt at bålet går ud og at den bare starter igen det gør den også nogen gange men andre gange gør den ikke og det bekymrer mig for selvom den skriver ingen lys fortsætter sneglen med at køre piller ind sidste gang har den skubbet en del piller i askeskuffen har en eller anden ide om at der sker en fejl når den kører ned på 20 procent og derunder så siger den sådan en underlig tug tug tug lyd lidt som en gammel fiskekutter
venlig hilsen henrik

når den kører ned på 20% og derunder siger den sådan en underlig tug tug tug lyd.???
bare rolig den tug tug lyd du hører er blæseren som får elektriske impulser. altså lidt som hvis du slukker og tænder lyset i stuen i et jævn tempo og når fyret så skal bruge mere luft ja så får den flere impulser og dermed mere luft. og sådan er styringen designet til at skal gører
så det er som det skal være ;) men mener helt klart du skal få monteret en trækstabilisator ellers får du ikke fyret til at kører optimalt.
mvh jønne
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: xkfc efter Feb 28, 2013, 06:36
Det er ikke normalt at bålet går ud, bålet går ud fordi fyret er justeret forkert. Hvis fyret er korrekt justeret så slukker det hvis der ikke er behov for varme, men det er en kontrolleret nedlukning så man ikke risikerer røggas eksplotioner.

Det er ikke første gang jeg hører det med brændeovn og trækstabilisator, hvis du vil have pillebrænderen til at køre optimalt er der jo kun to muligheder. Ud med brændeovnen eller en skorsten mere.

Men det kan selvfølgelig være at det ikke betyder noget at pillebrænderen bruger et par tons piller for meget og kører ustabilt, det kan måske opvejes af fyringen i brændeovnen. ^-^ hver sine lyster. ;D ;D
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 28, 2013, 11:04
Problemet med brændeovn og pillefyr på samme skorsten er at brændeovnen ikke køre godt ved et så lille træk som fyret køre ved , så løsningen kan være en pillebrændeovn de køre med samme træk , men priser er jo den samme om du bruger den ende eller den anden pillebrænder . jeg havde det samme problem men har ikke brugt brændeovnen denne vinter og savner den ikke .
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 28, 2013, 14:43
Har været igang med lidt regning på hvor meget man sparer ved at bruge brændeovnen istedet for radiatoren i stuen og er kommet frem til at jeg ikke kan holde benzin på motorsaven og strøm til kløveren for det jeg kan spare så den ryger nok ud men idag har jeg ikke gang i brændeovnen og selvfølgelig lukket for luften til den men der er stadig problemer med fyret der ligger en del aske ikke slagger eller askekager bare løs aske på herden og hvis jeg fjerner det går det galt så går bålet ud indtil der ligger et lag aske igen der er godt nok huller igennem asken den kører på 70 procent blæs i 6 sekunder hvert 10 minut hvis jeg hæver blæset flyver pillerne ned i askeskuffen men bortset fra at den er lidt træls i lav drift er jeg utrolig glad for den i det sidste døgn har den haft et gennemsnit forbrug på ca 700 gram piller i timen og den opvarmer ialt ca 200 kvm i 3 plan og gulvvarme i gang og bad og selvfølgelig varmt vand det er vel ikke helt skidt men syntes der er meget aske efter at den ikke bruger flere piller pillerne er 8 mm hp fra neova men har bestilt 6 mm fra stampemøllen for at prøve om de er bedre
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 28, 2013, 14:50
Har lige et ekstra spørgsmål hvor meget får i andre i posen når i kører 6 minutterstesten jeg lavede en den dag fyret blev sat op og der vejede det 845 gram og igår gjorde jeg det 2 gange og første gang viste det 770 og anden gang 620 er det for lidt eller er det ok jeg tastede 705 ind i autoberegningen
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: ArneP efter Feb 28, 2013, 15:38
Hej
Jeg får ca 1350 gram pr kontrolvejning har 45 grader på sneglen og den er ca. 1,3 meter lang
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 28, 2013, 16:25
Det er godt ikke meget den give , min siger 1250 gr, er dit fyr med indbygget magasin , hvor stejlt er stigningen på røret fra magasinet ?
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: scottedor efter Feb 28, 2013, 16:37
HEJ hver stejlt står din snegl, hvis den er over 45 grader bliver den let ustabil især ved lavlast og under 1000 gr. på 6 minutter er meget lavt og få så den trækstabilisator monteret den er alfa og omega, har i dag været ude at justere en 10kwh. blæser blev justeret L 19 M24 H 30 vi havde smuld i siloen så den fik en halv liter olie i en halvfyldt silo  så må vi se hvad afvejningen siger i morgen.mvh erik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 28, 2013, 17:36
Der burde ikke være så meget smuld efter 3 dage  :) så er det da dårlige piller , det må være et andet problem med sneglen . dem der har sat det op må ud og kikke på det .
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 28, 2013, 18:14
scottedor jeg har jo trækstabilisator på selvom skorstensfejeren sagde at den skal væk og den bliver der indtil han bliver stående til den er pillet af det er den model fyr hvor tanken er sammenbygget med fyret og der er ikke smuld i pillerne ikke noget af betydning ihvertfald og de virker gode og tørre den har jo ikke engang rykket 75 kg piller igennem endnu har godt nok på fornemmelsen at det er sneglen der ikke giver nok det er også derfor jeg må køre blæseren så lavt ned for at den brænder ordentligt men hvad kan man gøre kan man selv justere på hvor meget den snegl skal give når man kører på autoberegning
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 28, 2013, 18:22
Hvad hedder den vers styring du har ? den skriver det i styringen når man slukker for fyret og så tænder igen ( strømmen fra og til )
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 28, 2013, 18:25
kan jeg bare slukke på kontakten når jeg har holdt pil ned inde til den stopper
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 28, 2013, 18:31
Ja
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 28, 2013, 19:15
Det er version 6,79 jeg kiggede lige ned i kedlen og opdagede at den er helt lysegrå og der sidder et helt lag nærmest meget fint støv på den skamolfætter er det normalt
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 28, 2013, 19:53
Det gør ikke noget den er grå , det du skal se på er at asken er som lidt grålig kaffegrums så brænder den det rigtigt , ,jeg kan ikke forstå at den snegl ikke giver flere piller på 6 min , hvem har samlet det og sat det op ? er det nogle der har styr på det ?
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 28, 2013, 20:04
Ja det er en af mine kammerater der har sat det op han er vvs mand de sætter mange op af dem selve pilletank og snegl var samlet da det kom fra fabrikken men jeg forstår heller ikke at den ikke giver mere og jeg er ikke meget for at begynde at ændre på det med sneglen men et eller andet skal der da gøres men kan det være pillerne der er så lette selvom de føles hårde nok
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: michael f efter Feb 28, 2013, 20:16
Din afvejning er ok.
I må ikke sammenligne en snegl fra en sammenbygget model, med en løs snegl til et stort magasin.
Kvaliteten af dine træpiller er måske ikke helt god.
Derfor skal du hæve min. effekten indtil bålet er stabilt.
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 28, 2013, 20:24
Så må den køre som den gør til de nye piller kommer et helt tredje spørgsmål i denne tråd hvor lang tid kan jeres fyr køre inden i skal rense herden den af min har jeg været nødt til at rense 3 gange de sidste 3 dage da der sætter sig så meget aske at jeg ser det som et problem for en halv time siden sad der ca et 4 cm lag på hele herden og denne gang var det sådan lidt hårdt i det de andre gange har det været løs aske jeg er godt nok træt af det hvis jeg skal gøre det hver dag for så bliver der lavet lavet kompressorrens
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Paw efter Feb 28, 2013, 20:25
Hej noerskov, når du har vejet af, og endda flere gange og tar et gennemsnit, så er det det du skal gå ud fra når du skal igang med indstilling.
Om sneglen gir meget eller lidt er ligegyldigt, det er altså det du skal stiile efter.
Når det har kørt en uge mer, så laver du en ny afvejning og det er det.
Snegl gir mere i 10 %, når du i styringen sætter skorstenstrækket/ tallet op, altså lidt piller med 0, flere med 1 osv.
Når du indstiller luft, skal du være lidt tålmodig, især nu det er første gang, så kig ned til flammen med mindst et par minutter imellem, og kun et hurtigt kig.
Så når du er færdig med indstillng er der nok som minimum brugt en halv time/3 kvarter. Men det kan betale sig.
Værsgo, sådan gør du
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Desuden har jeg her nederst på siden servicevideoer fra NBE som du også kan kigge lidt på.
Held og lykke med det :)
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 28, 2013, 20:39
Tak for alle jeres input jeg må igang med at fintune det men gider ikke gøre det store ud af det før de nye piller kommer i næste uge  :) så jeg se om ikke det kommer til at fungere ordentligt
venlig hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 28, 2013, 21:11
Når først du finder fidusen er det ikke så svært , 10 % skal det kunne køre på ,  :)
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Feb 28, 2013, 21:20
Ja det skal den kan for ca 80 af tiden ligger den fra 10 til 30 procent og det kan jeg jo ikke klage over og fremløbet ligger stabilt på 60-70 grader men vil som sagt ikke sidde i fyrrummet i flere timer og fintune når jeg får en ny type piller i næste uge for så kan jeg jo starte forfra har sat dernede i længe og prøvet mig frem  :)
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: J.Hahn efter Mar 01, 2013, 19:56
Er der slet ikke nogle.der har spurgt ind til hvad temp er når den går ud ? Det kan jo være der er for meget bål på under 20 % nu ved jeg ikke hvor meget den står til at gå over set punkt?

Send from mobile phone
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 01, 2013, 20:00
den er sat til 10 over setpunkt og det er både kold og varm problemet er der jeg har kæmpet med det hele dagen og er så træt af det for den kører jo ca 80 procent af tiden mellem 10 og 30 procent
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 01, 2013, 20:02
Men måske er det bare mig der er hysterisk men syntes ikke det kan være rigtigt at den kører fint det ene øjeblik og 2 min efter går bålet ud og hvis man er heldig når den at rede det inden den går helt ud
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: J.Hahn efter Mar 01, 2013, 20:09
Nej men der er sikkert nogle af de gamle her inde der har svaret, men mit svar fra en nybegynder vil være skorsten trækket hvis sen ikke lukker ned på grund af varmen så skal trækket op i styringen selv om det lyder i mine øre som om dit træk svinger meget i skorstenen ? Men igen jeg er også nybegynder så det må være de gamle der skal på banen :)

Send from mobile phone
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 01, 2013, 20:13
Skorstenstrækket har jeg prøvet fra 0 og op til 5 og på 5 skubber den så mange piller ind at den går ud og hvis det lykkedes at holde ild i det ryger den helt vildt
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: J.Hahn efter Mar 01, 2013, 20:41
Hmm hvad står den til i kw under autoberegning?

Send from mobile phone
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 01, 2013, 20:49
10 kw har overvejet og skrue ned til feks 7 for huset kan ikke aftage varmen selvom det kniber med isolering
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Paw efter Mar 01, 2013, 20:51
Skorstenstrækket har jeg prøvet fra 0 og op til 5 og på 5 skubber den så mange piller ind at den går ud og hvis det lykkedes at holde ild i det ryger den helt vildt
Enten 0 eller 1 i skorstenstræk burde passe, men måske skal du op på 2.
Kig IKKE for meget til bålet, når du har låst den på 10 %, men kig på styring, hold øje med lux, og gå IKKE i panik, hvis der går et minut eller 2, hvor den viser 0 lux.
Hvis du kigger for tit til bålet, især når den er låst på 10 %, har det meget mere betydning end hvis den er låst på feks 50%.
Sådan et lille bål skal ikke have ret meget luft, så når du kigger for tit går bålet i kludder, netop fordi det pludselig får for meget luft.
Derfor er en trækstabilisator så vigtig en ting, så den kan udligne luft/trækket, så bålet ikke går ud.
Tålmodighed, tålmodighed, er det der tit skal til, før det kører som det skal.
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 01, 2013, 20:54
Jeg har den til at køre på 2 i træk nu og den går tit ned og viser 0 men det er nok bare panikken over at den viser 0 at jeg lige skal have styr på :-) jeg har 15 i blæs i lav ydeevne
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Paw efter Mar 01, 2013, 21:05
Jeg har den til at køre på 2 i træk nu og den går tit ned og viser 0 men det er nok bare panikken over at den viser 0 at jeg lige skal have styr på :-) jeg har 15 i blæs i lav ydeevne
Sådan havde jeg det også, indtil jeg indså at det ikke betyder en hujende fis, bare der ikke går så lang tid, at den begynder på at lave en ny optænding.
Klik nederst og se hvordan min lux farer op og ned.
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 01, 2013, 21:12
Ja det ligner det af mit nu er jeg sgu lidt mere rolig så kan jeg koncentrere mig om at få fat i det kompressor rense sæt og interface er også planen så jeg kan holde lidt øje med det når jeg er væk i en uges tid af gangen så jeg kan sende fruen ned og fylde piller på  :D kan man ikke få det interface andre steder end ved scotte
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 01, 2013, 21:44
Er der mon interface med til mit fyr jeg har fået et kabel og en cd der står stokerkontrol på er det interface ? kan nogen fortælle mig hvad nøjagtig der skal bruges for at jeg kan styre mit fyr fra feks et sommerhus er det noget med at der skal sættes en pc til fyret og stå tændt og jeg så kan logge på fra en anden pc
venlig hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: Paw efter Mar 01, 2013, 21:53
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produkter/interface.html
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 02, 2013, 10:47
Tak for link den cd rom med stokerkontrol har jeg fået med fyret så nu skal jeg da bare ud og have fat i den usb til rs232 kabel  :)
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: MHES efter Mar 02, 2013, 11:37
Hej Henrik,

Dette indlæg må under ingen omstændigheder forstås som et rap over fingrene, men som en venlig ment opfordring  :)

Helt i starten af denne tråd rådede Bjarne dig til at læse hele vejledningen som jeg gar lavet sammen med nogle andre her på sitet.
Dine frustrationer og spørgsmål kunne rent faktisk være undgået hvis du havde gjort det, så derfor denne lille opfordring til at læse den  :)

Du er helt ny på området, så dine input omkring forståelsen af en opstart af fyret og beskrivelsen i vejledningen kan være guld værd for andre.

Derfor, prøv at bruge den halve time det tager at læse vejledningen (ikke kun det du synes er interessant) og se om ikke det besvarer dine spørgsmål.
...og hvis der er noget der er uklart, forkert eller mangler, så sig endelig til  :D

Link til vejledningen http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)

Hilsen
Michael

Ja det ligner det af mit nu er jeg sgu lidt mere rolig så kan jeg koncentrere mig om at få fat i det kompressor rense sæt og interface er også planen så jeg kan holde lidt øje med det når jeg er væk i en uges tid af gangen så jeg kan sende fruen ned og fylde piller på  :D kan man ikke få det interface andre steder end ved scotte
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 02, 2013, 11:49
Tak for linket Mhes nu er det printet ud og der sat en kande kaffe over og nu læser jeg det og denne gang bliver det hele læst  :)
venlig hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: MHES efter Mar 02, 2013, 12:01
Super  ;)
...og giv endelig feed-back, hvis der er noget der er uklart eller fejlagtigt  ;)

Hilsen
Michael

Go' læsning  :D

Tak for linket Mhes nu er det printet ud og der sat en kande kaffe over og nu læser jeg det og denne gang bliver det hele læst  :)
venlig hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 03, 2013, 13:46
Så fik jeg læst det hele igennem og det er virkelig guld værd for nybegyndere som mig  jeg prøvede det der med at smide piller i et glas vand de gik direkte til bunds og er helt opløst og der ligger absolut ingenting ovenpå men på bunden det hele de har lagt der i et par timer det må jo være nogen enten dårlige piller eller de har fået fugt på lageret ved forhandleren og det er jo nok også derfor jeg døjer med askekager
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: MHES efter Mar 03, 2013, 14:44
Hej Henrik,

Lige nøjagtigt det punkt fra "FAQ" som du her henviser til kan være lidt misvisende  ;)
Andre har gjort mig opmærksom på at det ikke helt holder mere  ;)

Vore dages træpiller kan faktisk være så hårdt pressede at al luft er væk fra træmassen, og så går den til bunds.

Træmassen (savsmuldet) skal dog være let at hvirvle op i vandet, hvorimod skidt som jord og sten vil forblive på bunden.

Næste update af vejledningen vil indeholde en ændret tekst på dette punkt  ;)

Hilsen
Michael

Så fik jeg læst det hele igennem og det er virkelig guld værd for nybegyndere som mig  jeg prøvede det der med at smide piller i et glas vand de gik direkte til bunds og er helt opløst og der ligger absolut ingenting ovenpå men på bunden det hele de har lagt der i et par timer det må jo være nogen enten dårlige piller eller de har fået fugt på lageret ved forhandleren og det er jo nok også derfor jeg døjer med askekager
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 27, 2013, 18:39
Lige en lille update har idag fået fat i standard herden og fået den sat i og nu kan jeg da slet ikke få fyret til at køre ordentligt i 10 % medmindre skorstenstræk står på 6 og blæs helt nede på 13 det er ikke fordi jeg fokuserer på lux måleren men på selve bålet det går simpelthen ud og der er vindstille og renselemmen i skorstenen er sat på klem og jeg har vejet piller af 2 gange og tastet det ind i autoberegningen kan der være en fejl i styringen der gør at den ikke kører piller nok ind i lav last uanset hvor højt man sætter  skorstenstræk da jeg prøvede at køre den på 6 i træk kom der ikke flere piller af gangen end måske 5-7 stykker og det kan den jo ikke holde sig igang på og der er fri passage fra ekstern til intern snegl jeg er ved at gå ud af mit gode skind håber virkelig nogen har et par ideer
hilsen henrik
Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: michael f efter Mar 27, 2013, 18:58
Start helt forfra.
Sluk fyret, og rens kedlen + røgrør.
Tag brænderen af og rens blæser + herd.
Der må ikke være møtrikker på gevindstængerne mellem brænder og kedlen.
Spænd brænderen stramt på kedlen, så der ikke er luft gab, og brænder er tæt samlet på kedlen.
Se om låger lukker tæt.
Klip nogle strimler avis.
Læg en strimmel i klemme under pakning i låger, og nu skal du ikke bare kunne trække strimlen ud uden modstand.
Når du skal op på 6 i skorstenstræk er det som regel smuld der driller.
Det flyver væk i blæser vinden, og så mangler der brændsel på herden.
Giv olie på toppen, hver gang du fylder magasinet.
Standard herd eller U herd, der er næsten ingen forskel på luft tal.
Sæt tal ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Lav en ny afvejning.
Bedøm så flammen i et mikro sekund.
Ikke noget med at stå og sole sig i varmen.

Titel: Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
Indlæg af: noerskov efter Mar 27, 2013, 19:11
Hej Michael jeg prøver lige imorgen og rode lidt med det da jeg har hele dagen fri til det men det er ihvertfald ikke på grund af smuld det er stampemøllen og der er stort set ikke smuld i dem men det er formentligt første og sidste gang med stampemøllen men prøver som sagt de ting du anbefaler imorgen

GOD PÅSKE til jer alle  :)

hilsen henrik