Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Erik1 efter Feb 03, 2014, 15:07
-
Hej
Prøv lige og se vedhæftede billede. Er det ok at indholdet i askeskuffen ser sådan ud?
Jeg har tidligere har mere gråligt fint aske, men nu er der tale om sorte "piller".
Har ikke ændret indstillinger.
Hilsen Erik
-
I får lige et billede mere :)
-
Har også haft disse problemer ???
Da var det forlave blæsertal.
Men hvis du ikke har ændret på hverken blæsertal, og renseblæs, samt at det er de samme piller (sending), må der være noget der har ændret sig.
Det kan være afvejningen, trænger til rensning af kedel og røgrør samt blæser ;)
Hej
Prøv lige og se vedhæftede billede. Er det ok at indholdet i askeskuffen ser sådan ud?
Jeg har tidligere har mere gråligt fint aske, men nu er der tale om sorte "piller".
Har ikke ændret indstillinger.
Hilsen Erik
-
Kom lige til at tænke på dit seneste indlæg :)
Det om pladen i bunden ved semirens.
Hvis den ikke var der før, er der jo nu længere vej til røgrør, så det kræver måske lidt mere luft ;)
-
Kom lige til at tænke på dit seneste indlæg :)
Det om pladen i bunden ved semirens.
Hvis den ikke var der før, er der jo nu længere vej til røgrør, så det kræver måske lidt mere luft ;)
Hej Leif
Pladen har været der hele tiden. Det eneste jeg har gjort i weekenden er den ugentlige rensning ;)
-
Hej Erik
Ja så kan det jo heller ikke være fordi den mangler rensning, da det lige er gjort :D
Mht. afvejning gør jeg gerne det at hver gang magasinet fyldes op, beregner jeg mig til hvad tallet skal op og ned, da normal afvejning føles for svingende for mig;)
Er selvfølgelig opmærksom på for store ændringer, da man så ikke kan være sikker på at blæsertallene stemmer længere.
-
Hej Erik
Ja så kan det jo heller ikke være fordi den mangler rensning, da det lige er gjort :D
Mht. afvejning gør jeg gerne det at hver gang magasinet fyldes op, beregner jeg mig til hvad tallet skal op og ned, da normal afvejning føles for svingende for mig;)
Er selvfølgelig opmærksom på for store ændringer, da man så ikke kan være sikker på at blæsertallene stemmer længere.
Selve afvejning gjorde jeg for ca 10 dage siden. Magasinet fylder jeg op dagligt med en 3-4 x 25kg.
-
Fik ikke spurgt om hvornår ændringen skete til at der kom sorte ;)
Hej Erik
Ja så kan det jo heller ikke være fordi den mangler rensning, da det lige er gjort :D
Mht. afvejning gør jeg gerne det at hver gang magasinet fyldes op, beregner jeg mig til hvad tallet skal op og ned, da normal afvejning føles for svingende for mig;)
Er selvfølgelig opmærksom på for store ændringer, da man så ikke kan være sikker på at blæsertallene stemmer længere.
Selve afvejning gjorde jeg for ca 10 dage siden. Magasinet fylder jeg op dagligt med en 3-4 x 25kg.
-
Det kom her i dag.
Tømte askeskuffen i går.
Fik ikke spurgt om hvornår ændringen skete til at der kom sorte ;)
Hej Erik
Ja så kan det jo heller ikke være fordi den mangler rensning, da det lige er gjort :D
Mht. afvejning gør jeg gerne det at hver gang magasinet fyldes op, beregner jeg mig til hvad tallet skal op og ned, da normal afvejning føles for svingende for mig;)
Er selvfølgelig opmærksom på for store ændringer, da man så ikke kan være sikker på at blæsertallene stemmer længere.
Selve afvejning gjorde jeg for ca 10 dage siden. Magasinet fylder jeg op dagligt med en 3-4 x 25kg.
-
Hej Erik
Da du rensede i går, og må gå ud fra at det er herefter det sker, så må det have noget med om den får for meget eller for lidt blæs.
Hvis det er fordi at pladen ikke har lagt rigtigt før kræver det mere luft, eller er det fordi der har været lukket en del til af sod kræver det mindre luft ;)
Nu kører jeg næsten altid på lav drift (under 4 kw) på en 10 kw fyr, og da betyder bare en procent op eller ned ved 10% drift at der kommer lidt sorte piller. Slås lidt med det af og til, men håber det hjælper den dag at min smed kommer med en sommer herd til mig :)
Det kom her i dag.
Tømte askeskuffen i går.
Fik ikke spurgt om hvornår ændringen skete til at der kom sorte ;)
Hej Erik
Ja så kan det jo heller ikke være fordi den mangler rensning, da det lige er gjort :D
Mht. afvejning gør jeg gerne det at hver gang magasinet fyldes op, beregner jeg mig til hvad tallet skal op og ned, da normal afvejning føles for svingende for mig;)
Er selvfølgelig opmærksom på for store ændringer, da man så ikke kan være sikker på at blæsertallene stemmer længere.
Selve afvejning gjorde jeg for ca 10 dage siden. Magasinet fylder jeg op dagligt med en 3-4 x 25kg.
-
Er det så blæser for 10%, 50% og 100% der skal gives et nøk op?
-
Ja hvis det er fordi pladen ikke har lagt rigtig, men hvis det er fordi den har været sodet til er det ned ;)
Jeg var lidt imod hvad Michael f skrev, da han så sorte piller for for meget luft, og jeg så det for for lidt luft. Nu kan jeg se det som værende et problem både med for lidt eller for meget luft, og specielt i lav kørsel.
Bruger omkring 20 min. til kontrol efter sidste justering jeg laver på 10 % drift, og 15 min. på 50 % drift, og 10 min. på 100 % drift. Lukker kun låge op kortvarigt hvert femte min. Det er min måde ;)
Er det så blæser for 10%, 50% og 100% der skal gives et nøk op?
-
hej Erik 1
når du nu tømte askeskuffe igår, er du så sikket på at din askelåge er lukket helt , da der ellers er falsk luft til systemet, med for lidt luft til forbrændingen.
Hilsen Tvevad
-
Hvilken styring/version har du og er du på cloud?
Jeg spørger da jeg har prøvet det samme på en dårlig indstillet lysføler. Den så lys selvom der intet var, derfor kørte fyret videre selvom det var gået ud. For så på et senere tidspunkt at tænde op under en herd og et fyr, der var helt fyldt op med piller. Min egen teorier at det ikke nødvendigvis er en ufarlig cocktail. Derfor synes jeg du skal få tjekket det hurtigst muligt. Næste gang fyret er stoppet kan feks. kontrolleres om lysføleren ligger stabilt på 0Lux. Min lå og svingede mellem 0 og 12Lux i et mørkt rum, uden ild i fyret.
-
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
Styring v10.
Hvilken styring/version har du og er du på cloud?
Jeg spørger da jeg har prøvet det samme på en dårlig indstillet lysføler. Den så lys selvom der intet var, derfor kørte fyret videre selvom det var gået ud. For så på et senere tidspunkt at tænde op under en herd og et fyr, der var helt fyldt op med piller. Min egen teorier at det ikke nødvendigvis er en ufarlig cocktail. Derfor synes jeg du skal få tjekket det hurtigst muligt. Næste gang fyret er stoppet kan feks. kontrolleres om lysføleren ligger stabilt på 0Lux. Min lå og svingede mellem 0 og 12Lux i et mørkt rum, uden ild i fyret.
-
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
Styring v10.
Din Lux kurve viser at din foto føler ikke er optimal.
Og din I er lidt for stor.
-
Hvad kan jeg selv gøre for at ændre dette?
Hvad er I ?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
Styring v10.
Din Lux kurve viser at din foto føler ikke er optimal.
Og din I er lidt for stor.
-
Hvad kan jeg selv gøre for at ændre dette?
Hvad er I ?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
Styring v10.
Din Lux kurve viser at din foto føler ikke er optimal.
Og din I er lidt for stor.
Tag foto føleren ud og tør den ren for smuld.
Når du sætter den ind igen skal den klare plastik pege mod bålet.
Den skal være passende inde i brænderen.
Se video 3 http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
-
Tak - det prøver jeg.
-
Hej Erik 1 , I ledet finder du under Regulering ;)
-
Du kan finde en fin beskrivelse af hvad I og P led er på http://www.mhes.dk
-
Hejsa
kan se du har en u hærd . Den skal du prøve at tage ud og udvide den så den lige kan sættes tilbage.
De har det med at bøje lidt ind for oven, så kommer der en masse luft op langs siden istedet for ind gennem hullerne.
Ikke noget med bare at give mere luft.
Mvh. Michael
-
Hej
Fantastisk at der findes et sted som stokerforum. Håber af få gode fif :D
Jeg kom hjem i går til et stoppet fyr pga for høj skakttemperatur og et billede, der lignede det tidlgere her postede, men der var ikke bare sorte piller i askeskuffen, der var et bjerg helt ind i forbrændingsrummet.
Hvad er det første en garvet træpillefyrer forestiller sig som årsagen?
Jeg havde renset hele fyret på nær røgrøret 3 dage inden. Har haft fyret (16kW Blackstar) siden forsommeren, og det har aldrig været rigtigt godt indstillet - altid en fornemmelse af for høj fodring med træpillerne og brug for rens af herden min. hver 2. dag. Havde derfor i en periode sat afvejningstallet en del højere end det faktiske tal, men efter seneste rensning forsøgt at bruge det faktiske tal og autoberegning igen. Resultat som nævnt.
Nu vil jeg gå ud og rense det ud - igen, og forsøge at rengøre lysføleren uden min gode nabos hjælp.
-
Det lyder til at der er brug for ny afvejning, og et tjek (justering) af blæser på 10 50 og 100% drift ;)
Det skal siges at det med at rense herden hver dag eller hver anden, det skal jeg også, da jeg ikke har fået kompressor rens endnu.
Hej
Fantastisk at der findes et sted som stokerforum. Håber af få gode fif :D
Jeg kom hjem i går til et stoppet fyr pga for høj skakttemperatur og et billede, der lignede det tidlgere her postede, men der var ikke bare sorte piller i askeskuffen, der var et bjerg helt ind i forbrændingsrummet.
Hvad er det første en garvet træpillefyrer forestiller sig som årsagen?
Jeg havde renset hele fyret på nær røgrøret 3 dage inden. Har haft fyret (16kW Blackstar) siden forsommeren, og det har aldrig været rigtigt godt indstillet - altid en fornemmelse af for høj fodring med træpillerne og brug for rens af herden min. hver 2. dag. Havde derfor i en periode sat afvejningstallet en del højere end det faktiske tal, men efter seneste rensning forsøgt at bruge det faktiske tal og autoberegning igen. Resultat som nævnt.
Nu vil jeg gå ud og rense det ud - igen, og forsøge at rengøre lysføleren uden min gode nabos hjælp.
-
Optændingen skulle være godt igang derude nu, men jeg skal have indstillet flammen efter vejledningen. Jeg er usikker på betydningen af ordet "mætning"... hvad er mættet med hvad? Og når man skal låse effekten på 10, 50 og 100% har jeg ikke kunnet finde ud af hvor. På mhes fandt jeg måske løsningen. Er det rigtigt forstået, at det er lige under autoberegningsknappen, at man sætter både min og max på henholdsvis 10, 50 og 100, og for hvert trin regulerer blæseren så flammen er som den gerne skulle være?
Har fået hjælp i starten af en god nabo, men "starten" er ved at være overstået...
-
Ja det er inde under regulering at man fastlåser min. og max. ;)
At beskrive flammen med ord er lidt vanskelig, da vi ikke alle ser skrevet tekst som det samme billede.
Optændingen skulle være godt igang derude nu, men jeg skal have indstillet flammen efter vejledningen. Jeg er usikker på betydningen af ordet "mætning"... hvad er mættet med hvad? Og når man skal låse effekten på 10, 50 og 100% har jeg ikke kunnet finde ud af hvor. På mhes fandt jeg måske løsningen. Er det rigtigt forstået, at det er lige under autoberegningsknappen, at man sætter både min og max på henholdsvis 10, 50 og 100, og for hvert trin regulerer blæseren så flammen er som den gerne skulle være?
Har fået hjælp i starten af en god nabo, men "starten" er ved at være overstået...
-
Der ligger faktisk også nogle video klip på http://www.mhes.dk, hvor man kan se forskellig flammer både med for lidt og for meget luft, samt ved 10%, 50% og 100%
-
Når du skal stille blæseren ved 10 ,50 og 100 % låser du min og max som du har fundet ud af , så låser du den i 100 % lader den køre 3-4 minutter , så åbner du låget og kikker hurtigt (du kan kun regne med flammen de første sekunder ) blæseren stiller du så flammen er gulligt i spidserne og du lige kan fornemme lidt sort røg spidser ,( hver gang du stiller på blæseren skal den have nogle minutter før du kikker igen ), når du har fundet det rigtige sted skal den have et trin op , så gør du det samme ved 50 og 10 % , hvis det ikke kan køre ved 10 % skal du hæve min ydelsen under snegl , når fyret har kørt et stykke tid , kan du se på kedelsiderne om det er stillet ok , de må ikke være sorte (for lidt luft) men skal have farve som kaffegrums , så er det ok ;)
Ps hold øje med at kedel temp ikke bliver for høj når du stiller blæseren , fyret kan jo ikke regulere når du låser ydelsen ^-^
-
En rigtig god beskrivelse ;)
...blot med den lille hage at man ikke bør justere efter farven på belægninger på kedelsiderne, da disse sagtens kan blive sorte selv ved korrekt forbrænding.
Det er farven på asken i askeskuffen man skal justere efter ;)
Hilsen
Michael
Når du skal stille blæseren ved 10 ,50 og 100 % låser du min og max som du har fundet ud af , så låser du den i 100 % lader den køre 3-4 minutter , så åbner du låget og kikker hurtigt (du kan kun regne med flammen de første sekunder ) blæseren stiller du så flammen er gulligt i spidserne og du lige kan fornemme lidt sort røg spidser ,( hver gang du stiller på blæseren skal den have nogle minutter før du kikker igen ), når du har fundet det rigtige sted skal den have et trin op , så gør du det samme ved 50 og 10 % , hvis det ikke kan køre ved 10 % skal du hæve min ydelsen under snegl , når fyret har kørt et stykke tid , kan du se på kedelsiderne om det er stillet ok , de må ikke være sorte (for lidt luft) men skal have farve som kaffegrums , så er det ok ;)
Ps hold øje med at kedel temp ikke bliver for høj når du stiller blæseren , fyret kan jo ikke regulere når du låser ydelsen ^-^
-
Jeg har i dag haft besøg af Leif P, bruger her på Stokerforum, som tilbød at komme og kikke på indstillingerne til mit fyr. Det var rigtig godt at have en til at forklare de meste basale ting.
Selve blæserindstillingerne og P var noget forkerte hvilket i hvert fald understreger at det ikke nødvendigvis er så nemt trods alt.
Nu bliver det spændende at følge fyret de kommende dage http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
-
Tak Erik
Da vi har haft lidt snak udenom dette forum, og vi kom til at snakke om træpiller kort. Da tænkte du på at bestille DLG piller som jeg har, da man kan få fragtfrit ved køb af 3 paller.
Nu har jeg set på din skakt temperatur, og den ligger så stabilt at jeg misunder dig denne.
Det må jo betyde at de piller du har kan brænde rent, og det kan jeg ikke få DLG til at gøre, så pas på med at skifte, da det måske er mig der skal skifte piller ;)
Jeg har i dag haft besøg af Leif P, bruger her på Stokerforum, som tilbød at komme og kikke på indstillingerne til mit fyr. Det var rigtig godt at have en til at forklare de meste basale ting.
Selve blæserindstillingerne og P var noget forkerte hvilket i hvert fald understreger at det ikke nødvendigvis er så nemt trods alt.
Nu bliver det spændende at følge fyret de kommende dage http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
-
Kan se at standard tallet for "stop for træpiller i" under kompressor rens er 600 sek. (for at pillerne kan nå at brænde ud)
Vil foreslå at sætte til det, og sætte "ventil åben i" til 8 sek.
Det ser ikke ud til at der bliver gjort ordentlig rent efter kompressor rens ;)
Jeg har i dag haft besøg af Leif P, bruger her på Stokerforum, som tilbød at komme og kikke på indstillingerne til mit fyr. Det var rigtig godt at have en til at forklare de meste basale ting.
Selve blæserindstillingerne og P var noget forkerte hvilket i hvert fald understreger at det ikke nødvendigvis er så nemt trods alt.
Nu bliver det spændende at følge fyret de kommende dage http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
-
OK - det prøver jeg :-)
Kan se at standard tallet for "stop for træpiller i" under kompressor rens er 600 sek. (for at pillerne kan nå at brænde ud)
Vil foreslå at sætte til det, og sætte "ventil åben i" til 8 sek.
Det ser ikke ud til at der bliver gjort ordentlig rent efter kompressor rens ;)
Jeg har i dag haft besøg af Leif P, bruger her på Stokerforum, som tilbød at komme og kikke på indstillingerne til mit fyr. Det var rigtig godt at have en til at forklare de meste basale ting.
Selve blæserindstillingerne og P var noget forkerte hvilket i hvert fald understreger at det ikke nødvendigvis er så nemt trods alt.
Nu bliver det spændende at følge fyret de kommende dage http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bredmosen
-
Det ser meget bedre ud i dag :)
Der er ikke meget aske og kun få sorte piller, som jeg hælder til er fra kompressor rens.
-
Håber ændringerne på kompressorrens fjerner nogle af de sidste sorte piller ;)
Det ser meget bedre ud i dag :)
Der er ikke meget aske og kun få sorte piller, som jeg hælder til er fra kompressor rens.
-
Ingen sorte piller mere :)
Tak for hjælpen.
Håber ændringerne på kompressorrens fjerner nogle af de sidste sorte piller ;)
Det ser meget bedre ud i dag :)
Der er ikke meget aske og kun få sorte piller, som jeg hælder til er fra kompressor rens.
-
Glad for at kunne hjælpe :)
Skulle det være en anden gang, så er der jo ikke så langt ;)
Ingen sorte piller mere :)
Tak for hjælpen.
Håber ændringerne på kompressorrens fjerner nogle af de sidste sorte piller ;)
Det ser meget bedre ud i dag :)
Der er ikke meget aske og kun få sorte piller, som jeg hælder til er fra kompressor rens.
-
Hej Michael
Jeg var lige inde og faldt lige over dette.
Du har selvfølgelig ret, men kommer til at tænke på min forrige fyr "stoker Baxi multi heat 1,5", der gjorde jeg netop det at kiggede på asken på siderne, og regulerede derefter :)
Det virkede perfekt, men med et pillefyr er det pludselig noget helt andet, som du siger at se på asken i askeskuffen;)
En rigtig god beskrivelse ;)
...blot med den lille hage at man ikke bør justere efter farven på belægninger på kedelsiderne, da disse sagtens kan blive sorte selv ved korrekt forbrænding.
Det er farven på asken i askeskuffen man skal justere efter ;)
Hilsen
Michael
Når du skal stille blæseren ved 10 ,50 og 100 % låser du min og max som du har fundet ud af , så låser du den i 100 % lader den køre 3-4 minutter , så åbner du låget og kikker hurtigt (du kan kun regne med flammen de første sekunder ) blæseren stiller du så flammen er gulligt i spidserne og du lige kan fornemme lidt sort røg spidser ,( hver gang du stiller på blæseren skal den have nogle minutter før du kikker igen ), når du har fundet det rigtige sted skal den have et trin op , så gør du det samme ved 50 og 10 % , hvis det ikke kan køre ved 10 % skal du hæve min ydelsen under snegl , når fyret har kørt et stykke tid , kan du se på kedelsiderne om det er stillet ok , de må ikke være sorte (for lidt luft) men skal have farve som kaffegrums , så er det ok ;)
Ps hold øje med at kedel temp ikke bliver for høj når du stiller blæseren , fyret kan jo ikke regulere når du låser ydelsen ^-^