Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Syrah efter Aug 30, 2014, 11:49
-
Hej Stokerforum
Jeg har fra i går tumlet med min Woody BS10 (V7.0473)som jeg ville starte op efter at det ar været lukket ned siden maj måned.
Jeg kørte piller frem via "tvangskørsel" og da jeg startede det op kom det med fejl:
ALARM MOTORUDGANG
Jeg fik afstillet alarm og forsøgte at starte igen, den ventilerer fint men når der så skal kørers piller frem siger den:
STOPPET AF OVERKOGSTERMOSTAT
Jeg tjekkede i dette og diverse andre pillefyrs fora og har set indlæg der ligner hvor man mener styringen skal til NBE/Forhandler, (EMC) og andre forslag som tjek af jord m.m
Det jeg selv kan tjekke ser ud til at være i orden og fyret kørte jo også perfekt sidste sæson.
Jeg prøvede så at "Factory resette" og kom tilbage til version 7.040 og nu startede og kørte fyret uden fejl!
Jeg gik til "download" i styringen og kunne så kun se version 7.0464 tilgængelig og downloadede og installerede denne og fyret kørte perfekt natten over!
Til morgen kunne jeg nu i "download" se alle tilgængelige versioner og valgte at installerer 7.0512. Fyret opdatere men ved reboot melder den følgende (læses fra bunden af ik' :)
2014-08-30 11:53:40 STOPPET AF OVERKOGSTERMOSTAT -> VENT ET ØJEBLIK
2014-08-30 11:49:35 OPTÆNDING 1 -> STOPPET AF OVERKOGSTERMOSTAT
2014-08-30 11:48:35 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
2014-08-30 11:48:30 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
2014-08-30 11:48:29 Differens under 5->3
2014-08-30 11:39:51 SLUKKET -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2014-08-30 11:38:42 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> SLUKKET
2014-08-30 11:37:51 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2014-08-30 11:37:33 0.0->0.2
2014-08-30 11:37:33 0->75
2014-08-30 11:37:33 0->100
2014-08-30 11:37:33 0->5
2014-08-30 11:37:33 0->10
2014-08-30 11:37:33 Ur måned 0->1
2014-08-30 11:37:33 Ur dato 0->1
2014-08-30 11:37:33 Kedeltemp. setpunkt tillæg 0->20
2014-08-30 11:37:33 VVB temp.regulering I-led 0.00->0.10
2014-08-30 11:37:33 VVB temp.regulering P-led 0.0->5.0
2014-08-30 11:37:33 100->0
2014-08-30 11:37:33 100->0
2014-08-30 11:37:33 100->0
2014-08-30 11:37:33 0->850
2014-08-30 11:37:33 0->650
2014-08-30 11:37:33 0->750
2014-08-30 11:37:33 0->1000
2014-08-30 11:37:33 0->850
2014-08-30 11:37:33 0->650
2014-08-30 11:37:33 Ventil aktiverings periode 1.0->6.0
2014-08-30 11:37:33 Min. dosering/kørsel 0.0->5.0
2014-08-30 11:37:33 0->6
2014-08-30 11:37:30 Power up
2014-08-30 11:37:20 Firmware opdateret
Jeg har kun en røggas temeraturføler monteret som "ekstra udstyr" og har ikke ellers bemærket noget andet end en edderkop der var kravlet ind i styringen via en skrueåbning ved terminalrækken (ingen spin eller ådsler tilstede)!
Overkogstermostat har jeg testet med kogende vand fra elkedel og den virker og er resat efter afkøling.
Jeg anvender ikke "vejr kompensation" selvom det kan se sådan ud i loggen, jeg har kun ændret blæser hastigheder for at få en askeskuffe uden uforbrændte piller.
Har lige "resat" til version 7.040 og det ser ud til fyret stater normalt op nu.
Skal jeg mon have styringen til service eller er der et kvalificeret bud på hvad jeg selv kan gøre inden da?
Venlig hilsen
Lars
Edit: ps! jeg er her http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=Syrah
Edit2: Versionsnummer der fejlede havde jeg skrevet forkert... :-(
-
Jeg ville starte med og lade det køre på 7.040 et par dage og se om det bliver ved med at køre som det skal , og så tage den der fra :)
-
Hvorfor står der 55 grader som ønsket vvb temperatur hvis du ikke har vvb priotering?
Hvad står din pi regulering på?
Kunne fyret ikke køre med opdatering til 7.0512?
-
Hej igen
Jeg satte en temperatur ind på VVB fordi i går fik jeg denne melding og troede styringen "kiggede" på en forkert parameter:
2014-08-30 18:18:13 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
Det var så fordi kedlen var kommet på 80 grader (10 grader over ønsket temeratur) og altså helt normalt!
Jeg ar sat VVB tilbage på "default" 0 grader.
Men hvad der er mere underligt er at da fyret skal starte op igen kommer disse meldinger i loggen:
2014-08-30 19:32:49 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL?
2014-08-30 18:52:46 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2014-08-30 18:45:34 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
Der var piller i sneglen og fyret startede da jeg havde afstillet den alarm???
Hvis jeg odaterer firmware går den på alarm med det samme som beskrevet ovenfor?
Mine PID tal er "default":
Temp. regulering P-led 1.2
Temp. regulering I-led 0.10
Ydelse stigning/minut 10
/Lars
-
Hej igen
Jeg satte en temperatur ind på VVB fordi i går fik jeg denne melding og troede styringen "kiggede" på en forkert parameter:
2014-08-30 18:18:13 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
Det var så fordi kedlen var kommet på 80 grader (10 grader over ønsket temeratur) og altså helt normalt!
Jeg ar sat VVB tilbage på "default" 0 grader.
Men hvad der er mere underligt er at da fyret skal starte op igen kommer disse meldinger i loggen:
2014-08-30 19:32:49 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL?
2014-08-30 18:52:46 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2014-08-30 18:45:34 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
Der var piller i sneglen og fyret startede da jeg havde afstillet den alarm???
Hvis jeg odaterer firmware går den på alarm med det samme som beskrevet ovenfor?
Mine PID tal er "default":
Temp. regulering P-led 1.2
Temp. regulering I-led 0.10
Ydelse stigning/minut 10
/Lars
Alarm ingen brændsel kan være en defekt eller forkert indstillet fotosensor
-
Er på version 7.0468 og fyret ser ud til at virke upåklageligt med den også. Arbejder mig op igennem versionerne til det går galt igen. Kan softwaren evt. være blevet mere følsom på på f.eks. kondensatoren i den eksterne snegl?
/Lars
-
Jeg tror du skal kigge på din lys føler, for den springer meget i hvor meget lys den kan måle.
Der for uden, har din kedeltemperatur nogle kraftige udslag. De ligner de udslag som min lavede, da jeg havde fået ledningen i klemme, så når jeg åbnede lågen, gik den galt med kedeltemeraturen.
-
Jeg har kontrolleret lysføler og tilslutning og alt er ok!
Jeg mener også at det er helt ok at kurven for lysføler har udsving når ydelsen ligger under 25-30%.
De temperatur udsving på kedlen der var i går eftermiddags hænger vist sammen med at jeg åbnede for et par radiatorer i huset.
Det er meget underligt at der først opstår fejl ved de nye versioner til styringen, jeg er lige nu ved at downloade version 7.0472 og se om den også fungerer!
/Lars
-
Jeg køre med vers 7.040 , hvor man ikke kan stille følsomheden på lysføler , men jeg mener at på de senere vers har man stille hvor følsom den skal være , du kan vælge lav , mellem og høj ^-^
-
Til orientering
Jeg sendte efter aftale med NBE styringen til Nordjysk Elektronik, fik den retur og alt virker igen.
Jeg spurgte til hvad fejlen så var og her er svar fra Jens:
Det var en komponent i udgangen til den eksterne snegl (triac) der var defekt og blev udskiftet.
Case closed!
/Lars
-
Hej syrah.
Hvordan aftalte du det med nbe? ringede du bare til dem?
min styring har nøjagtigt samme problem. >:(
kenneth