Hej Stokerforum
Jeg har fra i går tumlet med min Woody BS10 (V7.0473)som jeg ville starte op efter at det ar været lukket ned siden maj måned.
Jeg kørte piller frem via "tvangskørsel" og da jeg startede det op kom det med fejl:
ALARM MOTORUDGANG
Jeg fik afstillet alarm og forsøgte at starte igen, den ventilerer fint men når der så skal kørers piller frem siger den:
STOPPET AF OVERKOGSTERMOSTAT
Jeg tjekkede i dette og diverse andre pillefyrs fora og har set indlæg der ligner hvor man mener styringen skal til NBE/Forhandler, (EMC) og andre forslag som tjek af jord m.m
Det jeg selv kan tjekke ser ud til at være i orden og fyret kørte jo også perfekt sidste sæson.
Jeg prøvede så at "Factory resette" og kom tilbage til version 7.040 og nu startede og kørte fyret uden fejl!
Jeg gik til "download" i styringen og kunne så kun se version 7.0464 tilgængelig og downloadede og installerede denne og fyret kørte perfekt natten over!
Til morgen kunne jeg nu i "download" se alle tilgængelige versioner og valgte at installerer 7.0512. Fyret opdatere men ved reboot melder den følgende (læses fra bunden af ik'

2014-08-30 11:53:40 STOPPET AF OVERKOGSTERMOSTAT -> VENT ET ØJEBLIK
2014-08-30 11:49:35 OPTÆNDING 1 -> STOPPET AF OVERKOGSTERMOSTAT
2014-08-30 11:48:35 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
2014-08-30 11:48:30 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
2014-08-30 11:48:29 Differens under 5->3
2014-08-30 11:39:51 SLUKKET -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2014-08-30 11:38:42 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> SLUKKET
2014-08-30 11:37:51 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2014-08-30 11:37:33 0.0->0.2
2014-08-30 11:37:33 0->75
2014-08-30 11:37:33 0->100
2014-08-30 11:37:33 0->5
2014-08-30 11:37:33 0->10
2014-08-30 11:37:33 Ur måned 0->1
2014-08-30 11:37:33 Ur dato 0->1
2014-08-30 11:37:33 Kedeltemp. setpunkt tillæg 0->20
2014-08-30 11:37:33 VVB temp.regulering I-led 0.00->0.10
2014-08-30 11:37:33 VVB temp.regulering P-led 0.0->5.0
2014-08-30 11:37:33 100->0
2014-08-30 11:37:33 100->0
2014-08-30 11:37:33 100->0
2014-08-30 11:37:33 0->850
2014-08-30 11:37:33 0->650
2014-08-30 11:37:33 0->750
2014-08-30 11:37:33 0->1000
2014-08-30 11:37:33 0->850
2014-08-30 11:37:33 0->650
2014-08-30 11:37:33 Ventil aktiverings periode 1.0->6.0
2014-08-30 11:37:33 Min. dosering/kørsel 0.0->5.0
2014-08-30 11:37:33 0->6
2014-08-30 11:37:30 Power up
2014-08-30 11:37:20 Firmware opdateret
Jeg har kun en røggas temeraturføler monteret som "ekstra udstyr" og har ikke ellers bemærket noget andet end en edderkop der var kravlet ind i styringen via en skrueåbning ved terminalrækken (ingen spin eller ådsler tilstede)!
Overkogstermostat har jeg testet med kogende vand fra elkedel og den virker og er resat efter afkøling.
Jeg anvender ikke "vejr kompensation" selvom det kan se sådan ud i loggen, jeg har kun ændret blæser hastigheder for at få en askeskuffe uden uforbrændte piller.
Har lige "resat" til version 7.040 og det ser ud til fyret stater normalt op nu.
Skal jeg mon have styringen til service eller er der et kvalificeret bud på hvad jeg selv kan gøre inden da?
Venlig hilsen
Lars
Edit: ps! jeg er her
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=SyrahEdit2: Versionsnummer der fejlede havde jeg skrevet forkert... :-(