Har ikke retur shunt på (endnu).
Retur temperaturen får pludselige dyk, som tyder på at nålen hænger i termostat ventiler.
Er det normalt nok at skifte nålen, eller er det hele ventilen der skal skiftes, for at få en mere regelmæssig vand strømning.
-
Hej Leif,
Den mest almindelige årsag til pludselige "dyk" i returtemperaturen er store pludselige vandflow, og de skyldes typisk ikke fastsiddende nåle i ventilen men dårligt indregulerede (eller slet ikke regulerede) radiatorventiler.
På nyere radiatorventiler kan man indstille en "drøvler" i ventilen og derved bestemme hvor hurtigt vandet skal strømme gennem radiatoren.
Mange "glemmer" at indstille denne drøvler korrekt.
Hilsen
Michael
Har ikke retur shunt på (endnu).
Retur temperaturen får pludselige dyk, som tyder på at nålen hænger i termostat ventiler.
Er det normalt nok at skifte nålen, eller er det hele ventilen der skal skiftes, for at få en mere regelmæssig vand strømning.
-
Mine Danfoss ventiler er fra år 2000.
Sidder der en drøvl på dem ?
Hej Leif,
Den mest almindelige årsag til pludselige "dyk" i returtemperaturen er store pludselige vandflow, og de skyldes typisk ikke fastsiddende nåle i ventilen men dårligt indregulerede (eller slet ikke regulerede) radiatorventiler.
På nyere radiatorventiler kan man indstille en "drøvler" i ventilen og derved bestemme hvor hurtigt vandet skal strømme gennem radiatoren.
Mange "glemmer" at indstille denne drøvler korrekt.
Hilsen
Michael
Har ikke retur shunt på (endnu).
Retur temperaturen får pludselige dyk, som tyder på at nålen hænger i termostat ventiler.
Er det normalt nok at skifte nålen, eller er det hele ventilen der skal skiftes, for at få en mere regelmæssig vand strømning.
-
Hej Leif,
Nu er jeg jo ikke synsk, så det kan jeg ikke sige dig ;)
Nedenfor ser du et billede af en Danfoss ventil med indstillelig flow, det er den blanke ring yderst hvor ventilhovedet monteres.
Hvis du ser godt efter kan du se nogle tal-angivelser på ringen, de bruges til at bestemme flowet.
Ringen trækkes ud (væk fra ventilsædet) og kan så drejes.
Hilsen
Michael
Mine Danfoss ventiler er fra år 2000.
Sidder der en drøvl på dem ?
Hej Leif,
Den mest almindelige årsag til pludselige "dyk" i returtemperaturen er store pludselige vandflow, og de skyldes typisk ikke fastsiddende nåle i ventilen men dårligt indregulerede (eller slet ikke regulerede) radiatorventiler.
På nyere radiatorventiler kan man indstille en "drøvler" i ventilen og derved bestemme hvor hurtigt vandet skal strømme gennem radiatoren.
Mange "glemmer" at indstille denne drøvler korrekt.
Hilsen
Michael
Har ikke retur shunt på (endnu).
Retur temperaturen får pludselige dyk, som tyder på at nålen hænger i termostat ventiler.
Er det normalt nok at skifte nålen, eller er det hele ventilen der skal skiftes, for at få en mere regelmæssig vand strømning.
-
Nej de er desværre ikke på mine. Det hele er ud i et stykke (messing).
Det er måske nok lidt i overkanten at skifte alle ventiler ud for det, bare fordi man er perfektionist, og det er en stor hobby ???
Er der en pointe i at skifte, udover ens grafer ? :)
Hej Leif,
Nu er jeg jo ikke synsk, så det kan jeg ikke sige dig ;)
Nedenfor ser du et billede af en Danfoss ventil med indstillelig flow, det er den blanke ring yderst hvor ventilhovedet monteres.
Hvis du ser godt efter kan du se nogle tal-angivelser på ringen, de bruges til at bestemme flowet.
Ringen trækkes ud (væk fra ventilsædet) og kan så drejes.
Hilsen
Michael
Mine Danfoss ventiler er fra år 2000.
Sidder der en drøvl på dem ?
Hej Leif,
Den mest almindelige årsag til pludselige "dyk" i returtemperaturen er store pludselige vandflow, og de skyldes typisk ikke fastsiddende nåle i ventilen men dårligt indregulerede (eller slet ikke regulerede) radiatorventiler.
På nyere radiatorventiler kan man indstille en "drøvler" i ventilen og derved bestemme hvor hurtigt vandet skal strømme gennem radiatoren.
Mange "glemmer" at indstille denne drøvler korrekt.
Hilsen
Michael
Har ikke retur shunt på (endnu).
Retur temperaturen får pludselige dyk, som tyder på at nålen hænger i termostat ventiler.
Er det normalt nok at skifte nålen, eller er det hele ventilen der skal skiftes, for at få en mere regelmæssig vand strømning.
-
Hej Leif,
Ja da, Danfoss har trods alt ikke lavet drøvlen for at få bedre kurver på returtemperaturen ;)
Korrekt afstemt flow gennem radiatoren giver den bedste varmekomfort med mindst muligt udsving i rumtemperaturen.
Derudover sikrer det en energieffektiv pumpekaratestik og et minimalt el-forbrug til en moderne pumpe, samt minimerer risikoen for "flow-lyde" fra anlægget.
Hilsen
Michael
Nej de er desværre ikke på mine. Det hele er ud i et stykke (messing).
Det er måske nok lidt i overkanten at skifte alle ventiler ud for det, bare fordi man er perfektionist, og det er en stor hobby ???
Er der en pointe i at skifte, udover ens grafer ? :)
-
Ja nu er jeg ved at skifte mine ventiler i mine tanker :D.
Ventilerne sidder på blanke tynde rør(måske kobber), og er derfor måske ikke så nemme at skifte eller hvad ?
Hej Leif,
Ja da, Danfoss har trods alt ikke lavet drøvlen for at få bedre kurver på returtemperaturen ;)
Korrekt afstemt flow gennem radiatoren giver den bedste varmekomfort med mindst muligt udsving i rumtemperaturen.
Derudover sikrer det en energieffektiv pumpekaratestik og et minimalt el-forbrug til en moderne pumpe, samt minimerer risikoen for "flow-lyde" fra anlægget.
Hilsen
Michael
Nej de er desværre ikke på mine. Det hele er ud i et stykke (messing).
Det er måske nok lidt i overkanten at skifte alle ventiler ud for det, bare fordi man er perfektionist, og det er en stor hobby ???
Er der en pointe i at skifte, udover ens grafer ? :)
-
Hej Leif
Jo da ventilen er jo skruet på, så den kan også skrues af igen. Snup et foto, så er det nemmere. De er jo sikkert monteret med en omløber, så tager det ingen tid at skifte, det der tager længst tid er nok at aftappe og påfylde vandet igen ;)
-
Det med at indsætte billede kræver vist lidt hjælp :-[ :)
-
Hej
Du bruger bare "Vedhæftninger samt øvrige indstillinger", trykker på gennemse. Så finder du dit billede på computeren og vedhæfter, vupti done.
-
Tak for hjælpen :)
Her er billede af ventilen.
Håber der er nogen der kan sige om det er alm. med 1/2 tomme i begge ender, eller om det er en speciel ventil man skal have.
-
Hej
Det ligner en helt alm 1/2" med omvendt vinkel
Her i ny udgave: http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/radiatorer/radiator-ventiler/danfoss-ventil-uk-ra-n-1-2.html
Termostathoved: http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/radiatorer/radiator-ventiler/danfoss-foler-ra-2990.html
-
Det der bekymrer mig lidt er hvordan røret bliver tætnet når den bliver skruet på.
Kan ikke lige gennemskue hvordan.
Det ville være træls at købe almindelige 1/2 tommer hvis der er noget specielt ved dem.
-
Hej
Nu kender jeg ikke rustfri fittings, men såvidt jeg kan se skal den nederste pakkes med garn og salve på helt traditionel vis, den øverste er en omløber, den skal bare spændes sammen. Vælger du at skifte omløberen med den nye der følger med ventil ved køb, skal den pakkes i radiatoren, med garn osv. Det er altså ingen sag.
Nogen må rette mig, hvis jeg tager fejl.
-
Hej Leif,
Det du har er en almindelig ventil med en klemringsfitting til kobber- eller stålrør.
Det er ganske almindeligt tilbehør til en Danfoss ventil og du finder dem her på Danfoss' web-side http://www.danfoss.com/Denmark/Products/Categories/Accessories/HE/Radiatortermostater/Radiatorventiler/Forindstillingsventiler/ecce9354-49ea-425d-8cc4-f7fc9da5de24.html (http://www.danfoss.com/Denmark/Products/Categories/Accessories/HE/Radiatortermostater/Radiatorventiler/Forindstillingsventiler/ecce9354-49ea-425d-8cc4-f7fc9da5de24.html)
Klik på + ved "Til stål- og kobberrør.
...de forskellige modeller er til forskellige størrelser ventiler og rørdiameter.
Hilsen
Michael
Det der bekymrer mig lidt er hvordan røret bliver tætnet når den bliver skruet på.
Kan ikke lige gennemskue hvordan.
Det ville være træls at købe almindelige 1/2 tommer hvis der er noget specielt ved dem.
-
Bekymringerne er ovre :D. Nu er det bare at få dem bestilt :)
Tak for svar fra Ole og michael.
-
Hvis eller de virker kunne et alternativ være at skifte til RLV retur ventiler, de gør det samme, bare i den anden ende af radiatoren.
Ellers tænker jeg på om man kan få indmaden til de nye ventiler, for den tror jeg passer ind i dine gamle ventiler. Dette kunne du høre Hedestoker eller DVC om. Hvis man kan vil der jo være en del mindre arbejde.
Jeg har i hvert fald prøvet at skifte indmaden fra ny ventil med flowregulering over i en ventil fra mit i 90'erne.
-
Nu er forskellen mere mekanisk, og skrues op og ned for flow i selve ydredelen, og ikke i det der er indeni :)
Hvis eller de virker kunne et alternativ være at skifte til RLV retur ventiler, de gør det samme, bare i den anden ende af radiatoren.
Ellers tænker jeg på om man kan få indmaden til de nye ventiler, for den tror jeg passer ind i dine gamle ventiler. Dette kunne du høre Hedestoker eller DVC om. Hvis man kan vil der jo være en del mindre arbejde.
Jeg har i hvert fald prøvet at skifte indmaden fra ny ventil med flowregulering over i en ventil fra mit i 90'erne.
-
Ahh, Sophus har nu en pointe ;)
...reguleringen er faktisk en del af indmaden selv om reguleringsringen sidde udenfor :)
Om det er lettere at flytte indmaden fra en ny ventil til den gamle, eller skifte hele ventilen skal jeg ikke gære mig klog på, men hvis man kan flytte indmaden er det absolut en fremgangsmåde ;)
Hilsen
Michael
Nu er forskellen mere mekanisk, og skrues op og ned for flow i selve ydredelen, og ikke i det der er indeni :)
Hvis eller de virker kunne et alternativ være at skifte til RLV retur ventiler, de gør det samme, bare i den anden ende af radiatoren.
Ellers tænker jeg på om man kan få indmaden til de nye ventiler, for den tror jeg passer ind i dine gamle ventiler. Dette kunne du høre Hedestoker eller DVC om. Hvis man kan vil der jo være en del mindre arbejde.
Jeg har i hvert fald prøvet at skifte indmaden fra ny ventil med flowregulering over i en ventil fra mit i 90'erne.
-
Hej
Såvidt jeg kan se er det flowregulering Leif gerne vil have, jeg mener IKKE det kan bygges på de gamle ventiler. Jeg har i hvert fald ikke set det som løsdele i handlen. Om der så er noget sparet i det lange løb ved at skifte dem er en helt anden sag. ;)
-
Har nu bestilt nye ventiler med forindstilling.
Med hensyn til om ringen var en del af indmaden troede jeg det var en del af selve ventil blokken, men man bliver jo klogere herinde ;D
-
Hej Ole,
Nu er der ikke nogen der siger at man kan købe flowregulering som en løsdel ;)
...det spørgsmålet går på er om man kan købe en ny ventil men flowregulering og så ombytte indmaden fra den gamle ventil med indmaden fra den nye.
Hvis selve ventilhusene er ens bør det kunne lade sig gøre.
Årsagen er at Leif har kobberrør/stålrør direkte i sin termostatventil med en Danfoss omløber og skærering, og ønsker at undgå at adskille dette, sandsynligvis fordi han er i tvivl om hvorvidt han kan få skæreringen til at pakke tæt i det nye ventilhus.
Det er ikke direkte for at spare noget at Leif vil skifte, men fordi han jævnligt får en ordentligf røvfuld koldt vand fra sine radiatorer, og han ikke har termostatventiler der kan regulere flowet.
Hilsen
Michael
Hej
Såvidt jeg kan se er det flowregulering Leif gerne vil have, jeg mener IKKE det kan bygges på de gamle ventiler. Jeg har i hvert fald ikke set det som løsdele i handlen. Om der så er noget sparet i det lange løb ved at skifte dem er en helt anden sag. ;)
-
Det er sagt bedre som jeg selv kan sige det :)
Hej Ole,
Nu er der ikke nogen der siger at man kan købe flowregulering som en løsdel ;)
...det spørgsmålet går på er om man kan købe en ny ventil men flowregulering og så ombytte indmaden fra den gamle ventil med indmaden fra den nye.
Hvis selve ventilhusene er ens bør det kunne lade sig gøre.
Årsagen er at Leif har kobberrør/stålrør direkte i sin termostatventil med en Danfoss omløber og skærering, og ønsker at undgå at adskille dette, sandsynligvis fordi han er i tvivl om hvorvidt han kan få skæreringen til at pakke tæt i det nye ventilhus.
Det er ikke direkte for at spare noget at Leif vil skifte, men fordi han jævnligt får en ordentligf røvfuld koldt vand fra sine radiatorer, og han ikke har termostatventiler der kan regulere flowet.
Hilsen
Michael
Hej
Såvidt jeg kan se er det flowregulering Leif gerne vil have, jeg mener IKKE det kan bygges på de gamle ventiler. Jeg har i hvert fald ikke set det som løsdele i handlen. Om der så er noget sparet i det lange løb ved at skifte dem er en helt anden sag. ;)
-
Hej
Det ændrer ikke meget ved mit svar, jeg tror ikke det kan lade sig gøre. ;)
Hej Ole,
Nu er der ikke nogen der siger at man kan købe flowregulering som en løsdel ;)
...det spørgsmålet går på er om man kan købe en ny ventil men flowregulering og så ombytte indmaden fra den gamle ventil med indmaden fra den nye.
Hvis selve ventilhusene er ens bør det kunne lade sig gøre.
Årsagen er at Leif har kobberrør/stålrør direkte i sin termostatventil med en Danfoss omløber og skærering, og ønsker at undgå at adskille dette, sandsynligvis fordi han er i tvivl om hvorvidt han kan få skæreringen til at pakke tæt i det nye ventilhus.
Det er ikke direkte for at spare noget at Leif vil skifte, men fordi han jævnligt får en ordentligf røvfuld koldt vand fra sine radiatorer, og han ikke har termostatventiler der kan regulere flowet.
Hilsen
Michael
Hej
Såvidt jeg kan se er det flowregulering Leif gerne vil have, jeg mener IKKE det kan bygges på de gamle ventiler. Jeg har i hvert fald ikke set det som løsdele i handlen. Om der så er noget sparet i det lange løb ved at skifte dem er en helt anden sag. ;)
-
Hej Ole
Dit svar er godt, men det jeg mente med at Michaels svar var bedre end jeg selv kunne have sagt det, var at han definerede det mere korrekt end jeg selv gjorde :)
Hej
Det ændrer ikke meget ved mit svar, jeg tror ikke det kan lade sig gøre. ;)
Hej Ole,
Nu er der ikke nogen der siger at man kan købe flowregulering som en løsdel ;)
...det spørgsmålet går på er om man kan købe en ny ventil men flowregulering og så ombytte indmaden fra den gamle ventil med indmaden fra den nye.
Hvis selve ventilhusene er ens bør det kunne lade sig gøre.
Årsagen er at Leif har kobberrør/stålrør direkte i sin termostatventil med en Danfoss omløber og skærering, og ønsker at undgå at adskille dette, sandsynligvis fordi han er i tvivl om hvorvidt han kan få skæreringen til at pakke tæt i det nye ventilhus.
Det er ikke direkte for at spare noget at Leif vil skifte, men fordi han jævnligt får en ordentligf røvfuld koldt vand fra sine radiatorer, og han ikke har termostatventiler der kan regulere flowet.
Hilsen
Michael
Hej
Såvidt jeg kan se er det flowregulering Leif gerne vil have, jeg mener IKKE det kan bygges på de gamle ventiler. Jeg har i hvert fald ikke set det som løsdele i handlen. Om der så er noget sparet i det lange løb ved at skifte dem er en helt anden sag. ;)
-
Hej Ole,
Nej nej, men Leif bliver jo nødt til at købe komplette ventiler, så han finder helt simpelt ud af det ved at prøve ;)
...hvis altså han beslutter sig for at skifte dem ;)
Så skal hverken han eller vi gætte, det bliver blot et spørgsmål om hvor meget arbejde der skal til :)
Jeg er iøvrigt selv i tvivl om hvorvidt det kan lade sig gøre blot at skifte indmaden (som du også kan læse i mit indlæg) ,en det er jo blot gætterier ;)
Hilsen
Michael
Hej
Det ændrer ikke meget ved mit svar, jeg tror ikke det kan lade sig gøre. ;)
Hej Ole,
Nu er der ikke nogen der siger at man kan købe flowregulering som en løsdel ;)
...det spørgsmålet går på er om man kan købe en ny ventil men flowregulering og så ombytte indmaden fra den gamle ventil med indmaden fra den nye.
Hvis selve ventilhusene er ens bør det kunne lade sig gøre.
Årsagen er at Leif har kobberrør/stålrør direkte i sin termostatventil med en Danfoss omløber og skærering, og ønsker at undgå at adskille dette, sandsynligvis fordi han er i tvivl om hvorvidt han kan få skæreringen til at pakke tæt i det nye ventilhus.
Det er ikke direkte for at spare noget at Leif vil skifte, men fordi han jævnligt får en ordentligf røvfuld koldt vand fra sine radiatorer, og han ikke har termostatventiler der kan regulere flowet.
Hilsen
Michael
Hej
Såvidt jeg kan se er det flowregulering Leif gerne vil have, jeg mener IKKE det kan bygges på de gamle ventiler. Jeg har i hvert fald ikke set det som løsdele i handlen. Om der så er noget sparet i det lange løb ved at skifte dem er en helt anden sag. ;)
-
Kan se nu at efter pumpe er sat på konstant, så er kurverne også blevet konstant lige.
Så det var pumpen der var skyld i både VVB prio der ikke ville varme vandet op hurtigt nok, og retur temp. fløj op og ned, som jeg troede var termostaternes skyld.
Tak for alle svar.
-
Kan se nu at efter pumpe er sat på konstant, så er kurverne også blevet konstant lige.
Så det var pumpen der var skyld i både VVB prio der ikke ville varme vandet op hurtigt nok, og retur temp. fløj op og ned, som jeg troede var termostaternes skyld.
Tak for alle svar.
Så skulle du måske bytte thermostatventilerne til en shunt. Det skulle gerne løse problemet med store udsving på returen. Pumpen kan dog stadig give pæne udsving på fremløbet, da fyret har sværere ved at regulere når pumpen ændrer flowet hele tiden.
Så er du også bedre sikret mod at kedlen tærer. O0
-
Kan se nu at efter pumpe er sat på konstant, så er kurverne også blevet konstant lige.
Termostat ventilerne er blevet stoppet på vejen, så de kommer ikke ;D
Og du har helt ret, at det er bedre at ofre penge på en shunt, samt flowmåler, hvis rørene alligevel skal skilles ad :D
Så det var pumpen der var skyld i både VVB prio der ikke ville varme vandet op hurtigt nok, og retur temp. fløj op og ned, som jeg troede var termostaternes skyld.
Tak for alle svar.
Så skulle du måske bytte thermostatventilerne til en shunt. Det skulle gerne løse problemet med store udsving på returen. Pumpen kan dog stadig give pæne udsving på fremløbet, da fyret har sværere ved at regulere når pumpen ændrer flowet hele tiden.
Så er du også bedre sikret mod at kedlen tærer. O0
-
Det var vist kun tilfældigt at graferne blev mere konstante efter VVB opvarmning, da nu svinger de igen.
Vil bestille nye radiator ventiler med forindstilling.
-
Hej Leif,
Undskyld jeg siger det, men det virker lidt forhastet for mig at du vil skifte alle termostatventiler ;)
Jeg har godt nok selv fortalt dig at det kan være en af årsagerne til store drastiske dyk i returtemperaturen, men der kan jo være andre årsager.
Før du helt dømmer dine radiatorventiler ude, så var det måske en ide at få konstateret om det rent faktisk er her årsagen skal findes.
Som jeg forstår det, kørerdin pumpe nu på fast hastighed eller fast tryk (det er ike det samme) og så vil problemet med uregulerede termostatventiler være mindre wnd ved Auto adopt drift.
Hvis du vil finde synderen til de pludselige dyk i returtemperaturen, skal du principielt lukke for all forbrugere og så åbne dem en og en ad gangen indtil fejlen kommer.
Før du gør ovenstående skal du sikre dig at anlægget er korrekt udluftet.
Hilsen
Michael
Det var vist kun tilfældigt at graferne blev mere konstante efter VVB opvarmning, da nu svinger de igen.
Vil bestille nye radiator ventiler med forindstilling.
-
Ja det kan godt være at jeg skal se tiden an en uges tid endnu :)
Det som jeg tror det er:
Der er relativ lange rør til radiadorer 2 stk. i stuen.
Disse rør bliver kun brugt til stue og soveværelse hvor der ikke er varme på.
Radiatorerne bliver varme, for derefter at blive kolde igen i en rum tid, og derved kommer meget koldt vand tilbage til fyret, før ventilerne lukker igen.
Update: Lukkede nu kl. 14,52 for varme i stue.
Update: Ændrede kl. 17,15 blæs ved 10 % drift fra 8 til 9 %, da skakt temp. steg pga mere stabil (lav) drift under forsøg.
Update mandag den 20.10: Satte pumpe på CP1 kl. 16,25 for at se om det er nok for at sætte VVB prio igang kl. 18,00
Update: kl. 18,12 pumpe sat tilbage på CP2, da det gik for langsom med VVB opvarmning.
Update Tirsdag: Kl. 14,34 tændt for radiatorer i stue igen.
Hej Leif,
Undskyld jeg siger det, men det virker lidt forhastet for mig at du vil skifte alle termostatventiler ;)
Jeg har godt nok selv fortalt dig at det kan være en af årsagerne til store drastiske dyk i returtemperaturen, men der kan jo være andre årsager.
Før du helt dømmer dine radiatorventiler ude, så var det måske en ide at få konstateret om det rent faktisk er her årsagen skal findes.
Som jeg forstår det, kørerdin pumpe nu på fast hastighed eller fast tryk (det er ike det samme) og så vil problemet med uregulerede termostatventiler være mindre wnd ved Auto adopt drift.
Hvis du vil finde synderen til de pludselige dyk i returtemperaturen, skal du principielt lukke for all forbrugere og så åbne dem en og en ad gangen indtil fejlen kommer.
Før du gør ovenstående skal du sikre dig at anlægget er korrekt udluftet.
Hilsen
Michael
Det var vist kun tilfældigt at graferne blev mere konstante efter VVB opvarmning, da nu svinger de igen.
Vil bestille nye radiator ventiler med forindstilling.
-
Har nu fundet ud af hvad der sker:
At jeg ikke havde set drastisk fald i returtemp. så meget før, er at radiator bag fjernsyn og rack var blevet lukket tidligt i foråret.
Den er også lukket nu, da en radiator der er lidt mere fri er nok i stue indtil det bliver frostvejr.
Da radiatorerne blev åbnet efter at have været lukket i 2 døgn, røg vandet så hurtig igennem at returtemp faldt til 37 grader, og undervejs op, da de 53 grader var opnået, var kedeltemp. nede på 50 grader.
Så der er ingen tvivl om at forindstilling er vejen frem, hvis man vil have bedre udnyttelse af varmen, da det jo ikke er nogen grund til at varme retur rør maksimalt op :D
-
hvordan kører den når den ikke har været lukket? Mere hvis det kun er når du tænder og ikke ved vedvarende drift, ville jeg hellere bruge pengene på en kedelshunt.
Det Michael ikke skrev, som er en yderligere grund til at have en forindstilling på ventilen er hvis pumpen ikke kan følge med og derfor ikke kan levere varme til de bagerste brugere(radiatorer) i anlægget fordi de forreste brugere "stjæler" hele flowet. Det kan også være aktuelt efter feks VVB drift, at nogen radiatorer forfordeles i forhold til andre. Men at skifte alle ventiler hvis det eneste problem er en svingene retur, så ville jeg som skrevet ovenfor hellere investere i en kedelshunt! hvilket jeg ville gøre alligevel!
-
Det er helt klart en fordel at have en shunt på, og vil også have det, men venter lige til jeg har fuld klarhed med hensyn til flowmåler, som kan måle 0,1 liter.
Men shunten sørger jo kun for at ens returtemp. er de 55 grader.
Den sørger ikke for at der er et stabilt flow, så fyret kører uden at ydelsen går op og ned, og at man udnytter varmen før det føres til retur rør.
hvordan kører den når den ikke har været lukket? Mere hvis det kun er når du tænder og ikke ved vedvarende drift, ville jeg hellere bruge pengene på en kedelshunt.
Det Michael ikke skrev, som er en yderligere grund til at have en forindstilling på ventilen er hvis pumpen ikke kan følge med og derfor ikke kan levere varme til de bagerste brugere(radiatorer) i anlægget fordi de forreste brugere "stjæler" hele flowet. Det kan også være aktuelt efter feks VVB drift, at nogen radiatorer forfordeles i forhold til andre. Men at skifte alle ventiler hvis det eneste problem er en svingene retur, så ville jeg som skrevet ovenfor hellere investere i en kedelshunt! hvilket jeg ville gøre alligevel!
-
Hej
Hvis nu ikke du havde en flowmåler, levede du i lykkelig uvidenhed om det svingende flow. ;) Hvis jeg må være lidt fræk.
Det er helt klart en fordel at have en shunt på, og vil også have det, men venter lige til jeg har fuld klarhed med hensyn til flowmåler, som kan måle 0,1 liter.
Men shunten sørger jo kun for at ens returtemp. er de 55 grader.
Den sørger ikke for at der er et stabilt flow, så fyret kører uden at ydelsen går op og ned, og at man udnytter varmen før det føres til retur rør.
hvordan kører den når den ikke har været lukket? Mere hvis det kun er når du tænder og ikke ved vedvarende drift, ville jeg hellere bruge pengene på en kedelshunt.
Det Michael ikke skrev, som er en yderligere grund til at have en forindstilling på ventilen er hvis pumpen ikke kan følge med og derfor ikke kan levere varme til de bagerste brugere(radiatorer) i anlægget fordi de forreste brugere "stjæler" hele flowet. Det kan også være aktuelt efter feks VVB drift, at nogen radiatorer forfordeles i forhold til andre. Men at skifte alle ventiler hvis det eneste problem er en svingene retur, så ville jeg som skrevet ovenfor hellere investere i en kedelshunt! hvilket jeg ville gøre alligevel!
-
Ja det er rigtigt :D
Men lige nu har jeg ingen shunt på, kun en hane,og kan aflæse min returtemp. som fortæller noget.
Hvis der er shunt på, og ingen flowmåler, er det sværere at se fejl på ens anlæg udenfor fyret.
Hej
Hvis nu ikke du havde en flowmåler, levede du i lykkelig uvidenhed om det svingende flow. ;) Hvis jeg må være lidt fræk.
Det er helt klart en fordel at have en shunt på, og vil også have det, men venter lige til jeg har fuld klarhed med hensyn til flowmåler, som kan måle 0,1 liter.
Men shunten sørger jo kun for at ens returtemp. er de 55 grader.
Den sørger ikke for at der er et stabilt flow, så fyret kører uden at ydelsen går op og ned, og at man udnytter varmen før det føres til retur rør.
hvordan kører den når den ikke har været lukket? Mere hvis det kun er når du tænder og ikke ved vedvarende drift, ville jeg hellere bruge pengene på en kedelshunt.
Det Michael ikke skrev, som er en yderligere grund til at have en forindstilling på ventilen er hvis pumpen ikke kan følge med og derfor ikke kan levere varme til de bagerste brugere(radiatorer) i anlægget fordi de forreste brugere "stjæler" hele flowet. Det kan også være aktuelt efter feks VVB drift, at nogen radiatorer forfordeles i forhold til andre. Men at skifte alle ventiler hvis det eneste problem er en svingene retur, så ville jeg som skrevet ovenfor hellere investere i en kedelshunt! hvilket jeg ville gøre alligevel!
-
Havde lige besøg af en af mine venner som er udlært smed, og arbejder som pedel.
Han sagde: Vi justerer flowet på på retur, ligesom på dem der, og pegede på mine retur vinkler, som jeg har i både stue og soveværelse.
Hviste slet ikke at der var drøvl på mine, som stod fuldt åbne ;D
Så nu er de drøvlet til 1/4 omgang åben, og temp. i hus er blevet meget ensartet i alle rum. Alle radiatorer er åbne, uden at få kolde dyk på retur :D
Har nu fundet ud af hvad der sker:
At jeg ikke havde set drastisk fald i returtemp. så meget før, er at radiator bag fjernsyn og rack var blevet lukket tidligt i foråret.
Den er også lukket nu, da en radiator der er lidt mere fri er nok i stue indtil det bliver frostvejr.
Da radiatorerne blev åbnet efter at have været lukket i 2 døgn, røg vandet så hurtig igennem at returtemp faldt til 37 grader, og undervejs op, da de 53 grader var opnået, var kedeltemp. nede på 50 grader.
Så der er ingen tvivl om at forindstilling er vejen frem, hvis man vil have bedre udnyttelse af varmen, da det jo ikke er nogen grund til at varme retur rør maksimalt op :D
-
Hej
Super fedt, der sparede du jo lige en omgang nye ventiler.
-
Ja pengene ruller ind hvis sparede kroner er tjente kroner ;D
Tak for dine indlæg :D
Hej
Super fedt, der sparede du jo lige en omgang nye ventiler.
-
Havde lige besøg af en af mine venner som er udlært smed, og arbejder som pedel.
Han sagde: Vi justerer flowet på på retur, ligesom på dem der, og pegede på mine retur vinkler, som jeg har i både stue og soveværelse.
Hviste slet ikke at der var drøvl på mine, som stod fuldt åbne ;D
Så nu er de drøvlet til 1/4 omgang åben, og temp. i hus er blevet meget ensartet i alle rum. Alle radiatorer er åbne, uden at få kolde dyk på retur :D
Har nu fundet ud af hvad der sker:
At jeg ikke havde set drastisk fald i returtemp. så meget før, er at radiator bag fjernsyn og rack var blevet lukket tidligt i foråret.
Den er også lukket nu, da en radiator der er lidt mere fri er nok i stue indtil det bliver frostvejr.
Da radiatorerne blev åbnet efter at have været lukket i 2 døgn, røg vandet så hurtig igennem at returtemp faldt til 37 grader, og undervejs op, da de 53 grader var opnået, var kedeltemp. nede på 50 grader.
Så der er ingen tvivl om at forindstilling er vejen frem, hvis man vil have bedre udnyttelse af varmen, da det jo ikke er nogen grund til at varme retur rør maksimalt op :D
Er det egentlige retur ventiler, eller er det balofix'er til at lukke når man skal skifte eller arbejde med radiatoren?
Jeg spørger da balofix'en er svær et justere, hvor en returventilen er lidt lettere. Og du kan justere dem ved at lukke returventilen helt og sætte termostatventilen på maks. Så åbner du returventilen en lille smule venter 5-10 minutter og mærker på returen åbner lidt mere venter igen indtil du når den ønskede retur, som nok bør ligge på 30-40 grader, alt efter fremløbs temperatur og dimensionering af radiator i forhold til rummet, samt selvfølgelig at den også skal blive varm en dag, hvis det hele er koldt. Så er det irriterende med en lav retur, da radiatoren så ikke yder nok.
Justeringen for alla radiatorer skal til da, en stor radiator kræver meget vand og en lille ikke så meget.
-
Havde lige besøg af en af mine venner som er udlært smed, og arbejder som pedel.
Han sagde: Vi justerer flowet på på retur, ligesom på dem der, og pegede på mine retur vinkler, som jeg har i både stue og soveværelse.
Hviste slet ikke at der var drøvl på mine, som stod fuldt åbne ;D
Så nu er de drøvlet til 1/4 omgang åben, og temp. i hus er blevet meget ensartet i alle rum. Alle radiatorer er åbne, uden at få kolde dyk på retur :D
Har nu fundet ud af hvad der sker:
At jeg ikke havde set drastisk fald i returtemp. så meget før, er at radiator bag fjernsyn og rack var blevet lukket tidligt i foråret.
Den er også lukket nu, da en radiator der er lidt mere fri er nok i stue indtil det bliver frostvejr.
Da radiatorerne blev åbnet efter at have været lukket i 2 døgn, røg vandet så hurtig igennem at returtemp faldt til 37 grader, og undervejs op, da de 53 grader var opnået, var kedeltemp. nede på 50 grader.
Så der er ingen tvivl om at forindstilling er vejen frem, hvis man vil have bedre udnyttelse af varmen, da det jo ikke er nogen grund til at varme retur rør maksimalt op :D
Er det egentlige retur ventiler, eller er det balofix'er til at lukke når man skal skifte eller arbejde med radiatoren?
Jeg spørger da balofix'en er svær et justere, hvor en returventilen er lidt lettere. Og du kan justere dem ved at lukke returventilen helt og sætte termostatventilen på maks. Så åbner du returventilen en lille smule venter 5-10 minutter og mærker på returen åbner lidt mere venter igen indtil du når den ønskede retur, som nok bør ligge på 30-40 grader, alt efter fremløbs temperatur og dimensionering af radiator i forhold til rummet, samt selvfølgelig at den også skal blive varm en dag, hvis det hele er koldt. Så er det irriterende med en lav retur, da radiatoren så ikke yder nok.
Justeringen for alla radiatorer skal til da, en stor radiator kræver meget vand og en lille ikke så meget.
Det er ikke en balofix, men en drøvl, noget lignende som på luft, som også normalt bliver brugt på retur :)
Ligger lige et link ved, hvor under låg er en justering af flow. Det kaldes en retur kobling, og det er bare en skrue der bliver skruet ned for at lukke, og det er kun fra knap 1/4 til 4 omgange der gør forskellen, hvor det er den første omgang fra lukket der gør størst forskel.
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Radiatorer-Tilbehoer-Radiatorventiler-Returloeb--Danfoss-RLV-10-returkobling-3-8-,-vinkelloebende-393527.html
-
Jamen den justerer du som jeg beskrev ovenfor. Fuld skral på ventilen og så åbne indtil returen har den rette temperatur.
-
Hej
Ja jeg havde termostat af på en radiator, og justerede op indtil retur var håndlun, og nok omkring de 40 grader. Derefter justerede jeg de andre 2 til det samme, da de er samme størrelse :)