Forfatter Emne: Termostat ventiler  (Læst 24309 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Termostat ventiler
« Svar #30 Dato: Okt 19, 2014, 13:30 »
Hej Leif,

Undskyld jeg siger det, men det virker lidt forhastet for mig at du vil skifte alle termostatventiler  ;)
Jeg har godt nok selv fortalt dig at det kan være en af årsagerne til store drastiske dyk i returtemperaturen, men der kan jo være andre årsager.

Før du helt dømmer dine radiatorventiler ude, så var det måske en ide at få konstateret om det rent faktisk er her årsagen skal findes.

Som jeg forstår det, kørerdin pumpe nu på fast hastighed eller fast tryk (det er ike det samme) og så vil problemet med uregulerede termostatventiler være mindre wnd ved Auto adopt drift.

Hvis du vil finde synderen til de pludselige dyk i returtemperaturen, skal du principielt lukke for all forbrugere og så åbne dem en og en ad gangen indtil fejlen kommer.
Før du gør ovenstående skal du sikre dig at anlægget er korrekt udluftet.

Hilsen
Michael


Det var vist kun tilfældigt at graferne blev mere konstante efter VVB opvarmning, da nu svinger de igen.
Vil bestille nye radiator ventiler med forindstilling.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #31 Dato: Okt 19, 2014, 13:45 »
Ja det kan godt være at jeg skal se tiden an en uges tid endnu :)
Det som jeg tror det er:
Der er relativ lange rør til radiadorer 2 stk. i stuen.
Disse rør bliver kun brugt til stue og soveværelse hvor der ikke er varme på.
Radiatorerne bliver varme, for derefter at blive kolde igen i en rum tid, og derved kommer meget koldt vand tilbage til fyret, før ventilerne lukker igen.
Update: Lukkede nu kl. 14,52 for varme i stue.
Update: Ændrede kl. 17,15 blæs ved 10 % drift fra 8 til 9 %, da skakt temp. steg pga mere stabil (lav) drift under forsøg.
Update mandag den 20.10: Satte pumpe på CP1 kl. 16,25 for at se om det er nok for at sætte VVB prio igang kl. 18,00
Update: kl. 18,12 pumpe sat tilbage på CP2, da det gik for langsom med VVB opvarmning.
Update Tirsdag: Kl. 14,34 tændt for radiatorer i stue igen.
Hej Leif,

Undskyld jeg siger det, men det virker lidt forhastet for mig at du vil skifte alle termostatventiler  ;)
Jeg har godt nok selv fortalt dig at det kan være en af årsagerne til store drastiske dyk i returtemperaturen, men der kan jo være andre årsager.

Før du helt dømmer dine radiatorventiler ude, så var det måske en ide at få konstateret om det rent faktisk er her årsagen skal findes.

Som jeg forstår det, kørerdin pumpe nu på fast hastighed eller fast tryk (det er ike det samme) og så vil problemet med uregulerede termostatventiler være mindre wnd ved Auto adopt drift.

Hvis du vil finde synderen til de pludselige dyk i returtemperaturen, skal du principielt lukke for all forbrugere og så åbne dem en og en ad gangen indtil fejlen kommer.
Før du gør ovenstående skal du sikre dig at anlægget er korrekt udluftet.

Hilsen
Michael


Det var vist kun tilfældigt at graferne blev mere konstante efter VVB opvarmning, da nu svinger de igen.
Vil bestille nye radiator ventiler med forindstilling.
« Senest Redigeret: Okt 21, 2014, 13:39 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #32 Dato: Okt 22, 2014, 17:51 »
Har nu fundet ud af hvad der sker:
At jeg ikke havde set drastisk fald i returtemp. så meget før, er at radiator bag fjernsyn og rack var blevet lukket tidligt i foråret.
Den er også lukket nu, da en radiator der er lidt mere fri er nok i stue indtil det bliver frostvejr.
Da radiatorerne blev åbnet efter at have været lukket i 2 døgn, røg vandet så hurtig igennem at returtemp faldt til 37 grader, og undervejs op, da de 53 grader var opnået, var kedeltemp. nede på 50 grader.
Så der er ingen tvivl om at forindstilling er vejen frem, hvis man vil have bedre udnyttelse af varmen, da det jo ikke er nogen grund til at varme retur rør maksimalt op :D
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Termostat ventiler
« Svar #33 Dato: Okt 22, 2014, 18:10 »
hvordan kører den når den ikke har været lukket? Mere hvis det kun er når du tænder og ikke ved vedvarende drift, ville jeg hellere bruge pengene på en kedelshunt.

Det Michael ikke skrev, som er en yderligere grund til at have en forindstilling på ventilen er hvis pumpen ikke kan følge med og derfor ikke kan levere varme til de bagerste brugere(radiatorer) i anlægget fordi de forreste brugere "stjæler" hele flowet. Det kan også være aktuelt efter feks VVB drift, at nogen radiatorer forfordeles i forhold til andre. Men at skifte alle ventiler hvis det eneste problem er en svingene retur, så ville jeg som skrevet ovenfor hellere investere i en kedelshunt! hvilket jeg ville gøre alligevel!
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #34 Dato: Okt 22, 2014, 18:22 »
Det er helt klart en fordel at have en shunt på, og vil også have det, men venter lige til jeg har fuld klarhed med hensyn til flowmåler, som kan måle 0,1 liter.
Men shunten sørger jo kun for at ens returtemp. er de 55 grader.
Den sørger ikke for at der er et stabilt flow, så fyret kører uden at ydelsen går op og ned, og at man udnytter varmen før det føres til retur rør.
hvordan kører den når den ikke har været lukket? Mere hvis det kun er når du tænder og ikke ved vedvarende drift, ville jeg hellere bruge pengene på en kedelshunt.

Det Michael ikke skrev, som er en yderligere grund til at have en forindstilling på ventilen er hvis pumpen ikke kan følge med og derfor ikke kan levere varme til de bagerste brugere(radiatorer) i anlægget fordi de forreste brugere "stjæler" hele flowet. Det kan også være aktuelt efter feks VVB drift, at nogen radiatorer forfordeles i forhold til andre. Men at skifte alle ventiler hvis det eneste problem er en svingene retur, så ville jeg som skrevet ovenfor hellere investere i en kedelshunt! hvilket jeg ville gøre alligevel!
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Termostat ventiler
« Svar #35 Dato: Okt 22, 2014, 19:01 »
Hej
Hvis nu ikke du havde en flowmåler, levede du i lykkelig uvidenhed om det svingende flow.  ;) Hvis jeg må være lidt fræk.


Det er helt klart en fordel at have en shunt på, og vil også have det, men venter lige til jeg har fuld klarhed med hensyn til flowmåler, som kan måle 0,1 liter.
Men shunten sørger jo kun for at ens returtemp. er de 55 grader.
Den sørger ikke for at der er et stabilt flow, så fyret kører uden at ydelsen går op og ned, og at man udnytter varmen før det føres til retur rør.
hvordan kører den når den ikke har været lukket? Mere hvis det kun er når du tænder og ikke ved vedvarende drift, ville jeg hellere bruge pengene på en kedelshunt.

Det Michael ikke skrev, som er en yderligere grund til at have en forindstilling på ventilen er hvis pumpen ikke kan følge med og derfor ikke kan levere varme til de bagerste brugere(radiatorer) i anlægget fordi de forreste brugere "stjæler" hele flowet. Det kan også være aktuelt efter feks VVB drift, at nogen radiatorer forfordeles i forhold til andre. Men at skifte alle ventiler hvis det eneste problem er en svingene retur, så ville jeg som skrevet ovenfor hellere investere i en kedelshunt! hvilket jeg ville gøre alligevel!
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #36 Dato: Okt 22, 2014, 19:09 »
Ja det er rigtigt :D
Men lige nu har jeg ingen shunt på, kun en hane,og kan aflæse min returtemp. som fortæller noget.
Hvis der er shunt på, og ingen flowmåler, er det sværere at se fejl på ens anlæg udenfor fyret.
Hej
Hvis nu ikke du havde en flowmåler, levede du i lykkelig uvidenhed om det svingende flow.  ;) Hvis jeg må være lidt fræk.


Det er helt klart en fordel at have en shunt på, og vil også have det, men venter lige til jeg har fuld klarhed med hensyn til flowmåler, som kan måle 0,1 liter.
Men shunten sørger jo kun for at ens returtemp. er de 55 grader.
Den sørger ikke for at der er et stabilt flow, så fyret kører uden at ydelsen går op og ned, og at man udnytter varmen før det føres til retur rør.
hvordan kører den når den ikke har været lukket? Mere hvis det kun er når du tænder og ikke ved vedvarende drift, ville jeg hellere bruge pengene på en kedelshunt.

Det Michael ikke skrev, som er en yderligere grund til at have en forindstilling på ventilen er hvis pumpen ikke kan følge med og derfor ikke kan levere varme til de bagerste brugere(radiatorer) i anlægget fordi de forreste brugere "stjæler" hele flowet. Det kan også være aktuelt efter feks VVB drift, at nogen radiatorer forfordeles i forhold til andre. Men at skifte alle ventiler hvis det eneste problem er en svingene retur, så ville jeg som skrevet ovenfor hellere investere i en kedelshunt! hvilket jeg ville gøre alligevel!
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #37 Dato: Okt 27, 2014, 12:06 »
Havde lige besøg af en af mine venner som er udlært smed, og arbejder som pedel.
Han sagde: Vi justerer flowet på på retur, ligesom på dem der, og pegede på mine retur vinkler, som jeg har i både stue og soveværelse.
Hviste slet ikke at der var drøvl på mine, som stod fuldt åbne ;D
Så nu er de drøvlet til 1/4 omgang åben, og temp. i hus er blevet meget ensartet i alle rum. Alle radiatorer er åbne, uden at få kolde dyk på retur :D
Har nu fundet ud af hvad der sker:
At jeg ikke havde set drastisk fald i returtemp. så meget før, er at radiator bag fjernsyn og rack var blevet lukket tidligt i foråret.
Den er også lukket nu, da en radiator der er lidt mere fri er nok i stue indtil det bliver frostvejr.
Da radiatorerne blev åbnet efter at have været lukket i 2 døgn, røg vandet så hurtig igennem at returtemp faldt til 37 grader, og undervejs op, da de 53 grader var opnået, var kedeltemp. nede på 50 grader.
Så der er ingen tvivl om at forindstilling er vejen frem, hvis man vil have bedre udnyttelse af varmen, da det jo ikke er nogen grund til at varme retur rør maksimalt op :D
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Termostat ventiler
« Svar #38 Dato: Okt 27, 2014, 16:20 »
Hej
Super fedt, der sparede du jo lige en omgang nye ventiler.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #39 Dato: Okt 27, 2014, 16:33 »
Ja pengene ruller ind hvis sparede kroner er tjente kroner ;D
Tak for dine indlæg :D
Hej
Super fedt, der sparede du jo lige en omgang nye ventiler.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Termostat ventiler
« Svar #40 Dato: Okt 27, 2014, 17:10 »
Havde lige besøg af en af mine venner som er udlært smed, og arbejder som pedel.
Han sagde: Vi justerer flowet på på retur, ligesom på dem der, og pegede på mine retur vinkler, som jeg har i både stue og soveværelse.
Hviste slet ikke at der var drøvl på mine, som stod fuldt åbne ;D
Så nu er de drøvlet til 1/4 omgang åben, og temp. i hus er blevet meget ensartet i alle rum. Alle radiatorer er åbne, uden at få kolde dyk på retur :D
Har nu fundet ud af hvad der sker:
At jeg ikke havde set drastisk fald i returtemp. så meget før, er at radiator bag fjernsyn og rack var blevet lukket tidligt i foråret.
Den er også lukket nu, da en radiator der er lidt mere fri er nok i stue indtil det bliver frostvejr.
Da radiatorerne blev åbnet efter at have været lukket i 2 døgn, røg vandet så hurtig igennem at returtemp faldt til 37 grader, og undervejs op, da de 53 grader var opnået, var kedeltemp. nede på 50 grader.
Så der er ingen tvivl om at forindstilling er vejen frem, hvis man vil have bedre udnyttelse af varmen, da det jo ikke er nogen grund til at varme retur rør maksimalt op :D

Er det egentlige retur ventiler, eller er det balofix'er til at lukke når man skal skifte eller arbejde med radiatoren?

Jeg spørger da balofix'en er svær et justere, hvor en returventilen er lidt lettere. Og du kan justere dem ved at lukke returventilen helt  og sætte termostatventilen på maks. Så åbner du returventilen en lille smule venter 5-10 minutter og mærker på returen åbner lidt mere venter igen indtil du når den ønskede retur, som nok bør ligge på 30-40 grader, alt efter fremløbs temperatur og dimensionering af radiator i forhold til rummet, samt selvfølgelig at den også skal blive varm en dag, hvis det hele er koldt. Så er det irriterende med en lav retur, da radiatoren så ikke yder nok.
Justeringen for alla radiatorer skal til da, en stor radiator kræver meget vand og en lille ikke så meget.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #41 Dato: Okt 27, 2014, 17:26 »
Havde lige besøg af en af mine venner som er udlært smed, og arbejder som pedel.
Han sagde: Vi justerer flowet på på retur, ligesom på dem der, og pegede på mine retur vinkler, som jeg har i både stue og soveværelse.
Hviste slet ikke at der var drøvl på mine, som stod fuldt åbne ;D
Så nu er de drøvlet til 1/4 omgang åben, og temp. i hus er blevet meget ensartet i alle rum. Alle radiatorer er åbne, uden at få kolde dyk på retur :D
Har nu fundet ud af hvad der sker:
At jeg ikke havde set drastisk fald i returtemp. så meget før, er at radiator bag fjernsyn og rack var blevet lukket tidligt i foråret.
Den er også lukket nu, da en radiator der er lidt mere fri er nok i stue indtil det bliver frostvejr.
Da radiatorerne blev åbnet efter at have været lukket i 2 døgn, røg vandet så hurtig igennem at returtemp faldt til 37 grader, og undervejs op, da de 53 grader var opnået, var kedeltemp. nede på 50 grader.
Så der er ingen tvivl om at forindstilling er vejen frem, hvis man vil have bedre udnyttelse af varmen, da det jo ikke er nogen grund til at varme retur rør maksimalt op :D

Er det egentlige retur ventiler, eller er det balofix'er til at lukke når man skal skifte eller arbejde med radiatoren?

Jeg spørger da balofix'en er svær et justere, hvor en returventilen er lidt lettere. Og du kan justere dem ved at lukke returventilen helt  og sætte termostatventilen på maks. Så åbner du returventilen en lille smule venter 5-10 minutter og mærker på returen åbner lidt mere venter igen indtil du når den ønskede retur, som nok bør ligge på 30-40 grader, alt efter fremløbs temperatur og dimensionering af radiator i forhold til rummet, samt selvfølgelig at den også skal blive varm en dag, hvis det hele er koldt. Så er det irriterende med en lav retur, da radiatoren så ikke yder nok.
Justeringen for alla radiatorer skal til da, en stor radiator kræver meget vand og en lille ikke så meget.
Det er ikke en balofix, men en drøvl, noget lignende som på luft, som også normalt bliver brugt på retur :)
Ligger lige et link ved, hvor under låg er en justering af flow. Det kaldes en retur kobling, og det er bare en skrue der bliver skruet ned for at lukke, og det er kun fra knap 1/4 til 4 omgange der gør forskellen, hvor det er den første omgang fra lukket der gør størst forskel.
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Radiatorer-Tilbehoer-Radiatorventiler-Returloeb--Danfoss-RLV-10-returkobling-3-8-,-vinkelloebende-393527.html
« Senest Redigeret: Okt 27, 2014, 17:40 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Termostat ventiler
« Svar #42 Dato: Okt 28, 2014, 09:16 »
Jamen den justerer du som jeg beskrev ovenfor. Fuld skral på ventilen og så åbne indtil returen har den rette temperatur.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Termostat ventiler
« Svar #43 Dato: Okt 28, 2014, 14:19 »
Hej
Ja jeg havde termostat af på en radiator, og justerede op indtil retur var håndlun, og nok omkring de 40 grader. Derefter justerede jeg de andre 2 til det samme, da de er samme størrelse :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html