har købt 1ton sødra piller har brugt 700kg
har endelig fået ens afvejning de sidste 5gange over 10dage. har boret 6mm huller i bunden af plastikrøret 4rækker 15cm op det hjalp, ellers lå det og svingede mellem 1200-1800.
har lige afvejet igen var 50g lavere.
tømte tanken for smuld i går og justerede 10-50.100 har fin flamme og ok lux aske lidt lysere end kaffegrums men ikke i nærheden af grå.
men efter 24t ophobning of piller på hærden og flammen kan kun skyde 1-2cm over.
er der nogen der vil prøve at kiggemed og se om mine indstillinger er helt tossede eller det bare er pisse dårlige piller kan ikke selv gøre mere.
-
Det kan ikke ses ud fra dine grafer, da de ser super ud :)
Det kan være både for dårlige piller, og måske for høj blæs under 10-50-100 %, da pillerne måske ikke kan tåle for meget varme før de brænder sammen. Der er meget forskel på piller og hvad de kan tåle af varme, og nogen er så dårlige at de slagger ligegyldigt hvad man gør.
har købt 1ton sødra piller har brugt 700kg
har endelig fået ens afvejning de sidste 5gange over 10dage. har boret 6mm huller i bunden af plastikrøret 4rækker 15cm op det hjalp, ellers lå det og svingede mellem 1200-1800.
har lige afvejet igen var 50g lavere.
tømte tanken for smuld i går og justerede 10-50.100 har fin flamme og ok lux aske lidt lysere end kaffegrums men ikke i nærheden af grå.
men efter 24t ophobning of piller på hærden og flammen kan kun skyde 1-2cm over.
er der nogen der vil prøve at kiggemed og se om mine indstillinger er helt tossede eller det bare er pisse dårlige piller kan ikke selv gøre mere.
-
tak for din hurtige reaktion.
er det nemmere hvis du eller andre kan se alle parameterne og hvis. skal jeg så logge ind så i kan se det samme som mig.
ved ikke rigtig hvordan det fungerer for andre .
har kun været på stokercloud få dage
-
Er bange for at det er noget man skal se ved at observere fyr, da graferne ikke siger noget da de ser fine ud.
NB. Michael F vil kunne se dine tal altid hvis der er noget der springer i øjnene, og ikke er korrekt, så tror han vil melde tilbage hvis der er en åbenlys fejl i dine tal ;)
tak for din hurtige reaktion.
er det nemmere hvis du eller andre kan se alle parameterne og hvis. skal jeg så logge ind så i kan se det samme som mig.
ved ikke rigtig hvordan det fungerer for andre .
har kun været på stokercloud få dage
-
hej leif og andre
det er jeg godt klar over men tænkte at p og i på regulering og iltstyringen godt kunne gøre at forbrændingen er træg og så hobe piller op
(synes at min temperaturstigning er lidt træg)
nogle af mine parameter står langt fra nbe tal fks p og i på iltstyringen
-
Jo, der er lige plads til at forbedre et par småting.
Prøv at gå ind i menu O2 styring, tryk på "Vis iltkurver"
Her skal stregen være i midten af grafikken.
Du skal måske justere dine blæser tal lidt ned.
Menu rens, der kan du stille hastigheden noget op, det vil måske kunne holde herden lidt mere ren.
Ellers er der jo kompressor rens, for det er jo ikke alle piller der brænder lige godt.
-
hej leif og andre
det er jeg godt klar over men tænkte at p og i på regulering og iltstyringen godt kunne gøre at forbrændingen er træg og så hobe piller op
(synes at min temperaturstigning er lidt træg)
nogle af mine parameter står langt fra nbe tal fks p og i på iltstyringen
Jo, du har helt ret, I ledet er for stort.
-
Du har ikke nogen aggressive stigninger eller fald i ydelse nærmere helt suplime, så de kan ikke være skyld i det :)
NB. Michael F kom mig i forkøbet, og han kan se noget jeg ikke kan ;)
hej leif og andre
det er jeg godt klar over men tænkte at p og i på regulering og iltstyringen godt kunne gøre at forbrændingen er træg og så hobe piller op
(synes at min temperaturstigning er lidt træg)
nogle af mine parameter står langt fra nbe tal fks p og i på iltstyringen
-
hej leif p michael f
har slået iltstyringen fra og justeret 10-50
10% er sat ned fra 20 til 18 og ilt fra18,5 til 18 det viste styringen
50% er sat ned fra 28 til 27 og ilt fra 13 til 12,5.
rens hævet fra 50 til 60.
I på iltstyring er sænket til 1,00
kan vi kigge på det igen i morgen kl 1800 sådan der omkring.
så har jeg set om der har været ophobning af piller, ny afvejning og hvordan asken/kedlen ser ud
-
Her er det nok Michael F der tager over, da jeg ikke har forstand på iltstyring , undtaget hvad jeg har læst herinde ??? :)
-
(http://s17.postimg.org/z0yv4wsgb/DSC_0098_1.jpg) (http://postimg.org/image/z0yv4wsgb/)
hej michael
forstod ikke rigtig det du skrev da det jeg ser i vis iltkurver er ovenstående
-
(http://s17.postimg.org/z0yv4wsgb/DSC_0098_1.jpg) (http://postimg.org/image/z0yv4wsgb/)
hej michael
forstod ikke rigtig det du skrev da det jeg ser i vis iltkurver er ovenstående
Ser jo fint ud.
Kig så igen om lidt, når fyret har kørt uden iltregulering et stykke tid.
-
Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.
-
Det er dælme svært at kikke ned i en RTB ;D
Hilsen
Michael
Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.
-
Det er dælme svært at kikke ned i en RTB ;D
Hilsen
Michael
Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.
Ja, der må man så kigge ind i trækstabilisatoren. ;)
Det er så heller ikke en RTB fnuddi har.
-
Hej Michael,
Jeg var skeløjet, det var din signatur jeg så ;D ;D ;D
...sorry
Hilsen
Michael
Det er dælme svært at kikke ned i en RTB ;D
Hilsen
Michael
Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.
Ja, der må man så kigge ind i trækstabilisatoren. ;)
Det er så heller ikke en RTB fnuddi har.
-
Hej Michael,
Jeg var skeløjet, det var din signatur jeg så ;D ;D ;D
...sorry
Hilsen
Michael
Det er dælme svært at kikke ned i en RTB ;D
Hilsen
Michael
Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.
Ja, der må man så kigge ind i trækstabilisatoren. ;)
Det er så heller ikke en RTB fnuddi har.
Det jo de ting der gør det spændende at stille på fyr, når svaret skal kunne dække mange forskellige installationer.
Så helt fint at du tog den vinkel med i betragtningen :)
-
hej michael f
kom hjem i eftermiddag fyret har kørt 18t med de nye indstillinger alt ser perfekt ud aske. grafer på kedeltemperatur og effekt men--------
mere ophobning af piller end dagen før med de andre indstillinger.
har lavet ny afvejning var 70g lavere så satte den ned til 1050g
10% hævet blæser til 19 og hævet ilt til 18.5
50% hævet blæser til 28 og hævet ilt til 13.5
dette pga større ophobning af piller end dagen før.
vil gerne høre din mening om dette. nu er jeg blevet stædig, det kan ikke passe at de ikke kan bruges uden at hobe sig op på hærden når graferne og alt andet ser ok ud.
du kan se de tidligere indstillinger i tråden her.
-
hej michael f
kom hjem i eftermiddag fyret har kørt 18t med de nye indstillinger alt ser perfekt ud aske. grafer på kedeltemperatur og effekt men--------
mere ophobning af piller end dagen før med de andre indstillinger.
har lavet ny afvejning var 70g lavere så satte den ned til 1050g
10% hævet blæser til 19 og hævet ilt til 18.5
50% hævet blæser til 28 og hævet ilt til 13.5
dette pga større ophobning af piller end dagen før.
vil gerne høre din mening om dette. nu er jeg blevet stædig, det kan ikke passe at de ikke kan bruges uden at hobe sig op på hærden når graferne og alt andet ser ok ud.
du kan se de tidligere indstillinger i tråden her.
Dine blæser tal er højere end de plejer, det prøver din iltstyring så at kompensere for, ved at ændre blæser tal + pille mængde.
Derved ser det ud som om, at ilt tallene passer.
Prøv at låse effekten på 10% i 1 time, sæt iltstyring på VIS, og iagttag hvordan ilt% svinger, og hvor den stabilisere sig.
Den bør være omk. 16% men der skal kigges på om det ryger fra flammen.
Den må ikke ryge, men det skal være tæt på.
Det er lidt med forskel hvor langt ned man kan komme med ilt% derfor lang tid til at iagttage hvad der sker.
Når forbrændingen er på plads, er det først tid at kigge på blæser rens.
Den skal være kraftig nok til at puste aske væk,
men ikke stærk nok til at omdanne asken til slagge.
Af og til vil det slet ikke lykkes, så er det på med kompressorrens, eller andre piller.
-
hej michael
når jeg justere 10% bruger jeg altid 30-40min, læs 3-4 rens da min erfaring med 10% er, at det er når rens udføres der er størst problemer med lux
-
hej igen michael
endnu en gang tak for at du følger/svarer.
jeg prøver at hæve min til 1,9-2,0 og sænke blæs så langt ned som 16 fks og så arbejde ud fra det.
mener at jeg får en større flamme at arbejde med ved at hæve min.
harogså fået et fald i ilt der ellers har ligget fast på 18-18,5 de sidste mange gange.
hvis du har tid må du godt følge/ kigge på mit fyr de næste 4-5 dage. jeg vil skrive herinde hvordan det går.
jeg mener jeg kan starte 10% justeringen på den måde. O0
-
hej igen michael
endnu en gang tak for at du følger/svarer.
jeg prøver at hæve min til 1,9-2,0 og sænke blæs så langt ned som 16 fks og så arbejde ud fra det.
mener at jeg får en større flamme at arbejde med ved at hæve min.
harogså fået et fald i ilt der ellers har ligget fast på 18-18,5 de sidste mange gange.
hvis du har tid må du godt følge/ kigge på mit fyr de næste 4-5 dage. jeg vil skrive herinde hvordan det går.
jeg mener jeg kan starte 10% justeringen på den måde. O0
Prøv at gå helt ned på 10 i blæser tal ved 10%
-
Så er den ved at være der :)
-
1 mere ned.
-
du er skarp og fantastisk havde aldrig selv gået så langt ned men ilten vil ikke så gerne ned prøver at låse den på 17
sætter 50% på 22 og 100 på 28
-
du er skarp og fantastisk havde aldrig selv gået så langt ned men ilten vil ikke så gerne ned prøver at låse den på 17
sætter 50% på 22 og 100 på 28
Prøv at sæt blæser tallet ved 10% ned på 9, og ilt% ned på 16 igen.
Du skal kun gå op hvis det ryger fra flammen.
Ryger den ?
-
En ny ting du kan se er at din temperatur kurve nu bølger.
Jeg gætter på at du har spare pumpe, på auto funktion.
-
har først lige set dine sidste indlæg nu har justeret 50% og 100 ind.
prøver det du har skrevet i morgen og ja jeg har sparepumpe på auto.
jeg skriver i morgen når jeg her prøvet 9 i blæs og 16 i ilt.
jeg lod mig rive med fordi det gik godt med det du foreslog og gik ikke regelmæssigt til computeren. :-[
-
har først lige set dine sidste indlæg nu har justeret 50% og 100 ind.
prøver det du har skrevet i morgen og ja jeg har sparepumpe på auto.
jeg skriver i morgen når jeg her prøvet 9 i blæs og 16 i ilt.
jeg lod mig rive med fordi det gik godt med det du foreslog og gik ikke regelmæssigt til computeren. :-[
Fint :)
Ja, man bliver helt grebet af det når man kan se at det virker.
-
Klokken 5 imorgen ophobning af piller rengøring ogrenserfyr når jeg kommer hjem i eftermiddag checker plade i bagerste røgbomber
der er 2 plader 1hvor du tager aske ud og en allernederst den hvor du tager aske ud ligger med øget nedad skal vel vendes om kan den også trækkes op
-
Det er vel 50procent der skal reguleres har kørt mellem 35_45 hele natten og
-
Det er sikkert.
Overvej kompressor rens, eller andre piller.
-
hej michael tak for hjælpen, jeg prøver videre herfra
lige en sidste ting fyret har brugt 1,5t på at stige fra 60-63 er p på 1,2 lidt for lav
-
Lige en indskydelse inden Michael F kommer på igen :)
Din indtastede "P" træder først i kraft når den ønskede temperatur er opnået. Før den ønskede temp. er det opstarts "PI" der bruges, og her er "P" fastsat til at være 10 indtil 10 grader under ønsket temp, og regulere ned indtil ønsket temp er opnået, hvorefter det er din indtastede "P" der tager over ;)
Det kan være en for lav "I", men det kan man bedre se når fyret har opnået ønsket temp, og har kørt nogle timer.
-
ok leif
det er først efter at min pille vejning er kommet ned på 1050 at den er så langsom da den var 1200-1400 osv var det lyn hurtigt oppe i temperatur.
-
Det må jeg i øjeblikket melde pas til, med mindre der er ændret på andet ???
Måske der er andre der kan se det :)
ok leif
det er først efter at min pille vejning er kommet ned på 1050 at den er så langsom da den var 1200-1400 osv var det lyn hurtigt oppe i temperatur.
-
Der kan være sket det at du har været for hurtig.
Stop fyret - pilleafvejning - start igen.
Så er fyret varmt, og når hurtigt op på den temperatur, hvor PI tallene skifter.
Her kan I delen være lav, og det får det hele til at hænge i bremsen.
Jeg kan se at du nu er kommet op i temperatur.