hej michael f
kom hjem i eftermiddag fyret har kørt 18t med de nye indstillinger alt ser perfekt ud aske. grafer på kedeltemperatur og effekt men--------
mere ophobning af piller end dagen før med de andre indstillinger.
har lavet ny afvejning var 70g lavere så satte den ned til 1050g
10% hævet blæser til 19 og hævet ilt til 18.5
50% hævet blæser til 28 og hævet ilt til 13.5
dette pga større ophobning af piller end dagen før.
vil gerne høre din mening om dette. nu er jeg blevet stædig, det kan ikke passe at de ikke kan bruges uden at hobe sig op på hærden når graferne og alt andet ser ok ud.
du kan se de tidligere indstillinger i tråden her.
Dine blæser tal er højere end de plejer, det prøver din iltstyring så at kompensere for, ved at ændre blæser tal + pille mængde.
Derved ser det ud som om, at ilt tallene passer.
Prøv at låse effekten på 10% i 1 time, sæt iltstyring på VIS, og iagttag hvordan ilt% svinger, og hvor den stabilisere sig.
Den bør være omk. 16% men der skal kigges på om det ryger fra flammen.
Den må ikke ryge, men det skal være tæt på.
Det er lidt med forskel hvor langt ned man kan komme med ilt% derfor lang tid til at iagttage hvad der sker.
Når forbrændingen er på plads, er det først tid at kigge på blæser rens.
Den skal være kraftig nok til at puste aske væk,
men ikke stærk nok til at omdanne asken til slagge.
Af og til vil det slet ikke lykkes, så er det på med kompressorrens, eller andre piller.