Hej
Vi skal på ferie og jeg er i tvivl om hvordan jeg skal indstille fyret
huset er tomt i en uge og jeg kan jo fra ferien starte varmen
men vil jo ikke lade huset være helt koldt
er der nogen der kan foreslå en god indstilling
-
Jeg ville bare lade fyret køre videre som om intet var hændt.
-
Jeg ville skrue ned for varmen på radiatoren og lade fyret passe sig selv ^-^
-
Jeg ville sætte urstyring på (2x6 eller 3x4 timer) fordelt udover døgnets 24 timer, med lige stor pause mellem hvert interval (4/4/4 eller 6/6 pause)
Så 12 timer før hjemkomst, logge på stokercloud og fjerne urstyringen..
Mit bud, 1/3-1/2 sparet, huset bliver holdt frostfrit og lidt til samt du/I kan ikke mærke temperaturnedgang grundet normal drift 12 timer før hjemkomst :)
-
Hej
Vi skal på ferie og jeg er i tvivl om hvordan jeg skal indstille fyret
huset er tomt i en uge og jeg kan jo fra ferien starte varmen
men vil jo ikke lade huset være helt koldt
er der nogen der kan foreslå en god indstilling
Hej
Er det fordi du ikke kan have piller nok i siloen til en uges drift at du vil ændre på noget. For ellers ville jeg ikke ændre på noget.
-
Den lille silo er lige lidt nok tror jeg
Så jeg tror måske nogle timers stop hver dag
Som en foreslog
-
Du kunne jo starte med at smide udeføleren ind i stuen, så kan du jo se temperaturen. ;) og starte fyret efter behov.
Eller en ekstern termostat på ønsket temperatur, men så forsvinder muligheden for at sætte mere varme på inden du kommer hjem.
-
Den lille silo er lige lidt nok tror jeg
Så jeg tror måske nogle timers stop hver dag
Som en foreslog
Ups havde ikke lige set det var en mini. Ja det er nok lige i underkanten til en uge har du ikke nogen der kan komme og fylde på. Der skal vel også holdes lidt øje med hus og postkasse
-
Ved normal drift skal den fyldes hver 5 dag så hvis der kan spares lidt kan det måske slå til
-
Hvis du sænker temp til 10 grader tror der er til en uge eller mere ^-^ du kan jo prøve og sænke temp en dag , så for du en fornemmelse for dit forbrug ^-^
-
Kunne man evt låse den ved 30% og så bare lade fyret stå der og tøffe.?
Blot en tanke :)
-
At låse effekten til 30% vil kunne medføre at fyret ikke kan holde en temperatur der sikrer mod kondensering.
Det rigtige, hvis der skal køres med reduceret effekt, er at bruge ur-styring.
Så kan "effekten" begrænses ved at begrænse drifttiden, mens kedlen kan få lov at blive varm under drift.
Hilsen
Michael
Kunne man evt låse den ved 30% og så bare lade fyret stå der og tøffe.?
Blot en tanke :)
-
Kunne måske slukke i de lyse timer og så køre normalt om natten
Evt. 60 grader istedet for 64, og så tænde fuldt op 24 timer før vi kommer hjem
Det må da spare et par sække
-
Helt sikkert, og helt enig i fremgangsmåden ;)
Hilsen
Michael
Kunne måske slukke i de lyse timer og så køre normalt om natten
Evt. 60 grader istedet for 64, og så tænde fuldt op 24 timer før vi kommer hjem
Det må da spare et par sække
-
Min kan da holde retur-temp ved både 10 og 20%, den sender bare ikke så meget varme ud i rørene til huset.
Det var da værd at lave et forsøg med, det kan hurtigt ses efter 1 times tid.
At låse effekten til 30% vil kunne medføre at fyret ikke kan holde en temperatur der sikrer mod kondensering.
Det rigtige, hvis der skal køres med reduceret effekt, er at bruge ur-styring.
Så kan "effekten" begrænses ved at begrænse drifttiden, mens kedlen kan få lov at blive varm under drift.
Hilsen
Michael
Kunne man evt låse den ved 30% og så bare lade fyret stå der og tøffe.?
Blot en tanke :)
-
Det bliver vist ikke ret meget varmt vand der bliver ledt ind i boligen hvis shut ventilen skal stå på 55 grader som det anbefales. ;)
Selv om vi har "vinter-tid" køre jeg da stadigvæk på på sommer-urstyring, fyret slukker kl 22 og tænder kl 4.
Alternativt kunne man måske blot skrue noget ned for radiatortermostaterne.
/Frank
-
Nej, det kan ikke ses efter 1 times tid, med mindre du har en 3-vejs termostatisk shunt.
En 3-vejs termostatisk shunt lukker for fremløbet til huset eller reducerer det så returen holdes varm nok, mens en traditionel shunt bestående af en termostatventil på tværs mellem fremløb og retur blot sender fremløbsvand til returen så den bliver en blanding af fremløbsvand og koldt vand fra huset.
Hvis du vil teste det, skal du slukke fyret i 5-6 timer og derefter lade det starte og køre med de 30% som max.
Så vil du sandsynligvis opleve at fyret ikke er i stand til at nå setpunktet og at returen bliver for kold.
At lave forsøget med et "varmt hus" giver ikke det sande billede.
Hilsen
Michael
Min kan da holde retur-temp ved både 10 og 20%, den sender bare ikke så meget varme ud i rørene til huset.
Det var da værd at lave et forsøg med, det kan hurtigt ses efter 1 times tid.
At låse effekten til 30% vil kunne medføre at fyret ikke kan holde en temperatur der sikrer mod kondensering.
Det rigtige, hvis der skal køres med reduceret effekt, er at bruge ur-styring.
Så kan "effekten" begrænses ved at begrænse drifttiden, mens kedlen kan få lov at blive varm under drift.
Hilsen
Michael
Kunne man evt låse den ved 30% og så bare lade fyret stå der og tøffe.?
Blot en tanke :)
-
Arhhh ok... Jeg har en termostatisk 3-vejs ventil, så derfor fungere det ved mig. Havde ikke lige tænkt over at det kunne give problemer med alm shunt.
Så er mit forslag nok en super dårlig ide ;)
Skru ned for radiatore, så burde der vel være lidt at spare der.
Nej, det kan ikke ses efter 1 times tid, med mindre du har en 3-vejs termostatisk shunt.
En 3-vejs termostatisk shunt lukker for fremløbet til huset eller reducerer det så returen holdes varm nok, mens en traditionel shunt bestående af en termostatventil på tværs mellem fremløb og retur blot sender fremløbsvand til returen så den bliver en blanding af fremløbsvand og koldt vand fra huset.
Hvis du vil teste det, skal du slukke fyret i 5-6 timer og derefter lade det starte og køre med de 30% som max.
Så vil du sandsynligvis opleve at fyret ikke er i stand til at nå setpunktet og at returen bliver for kold.
At lave forsøget med et "varmt hus" giver ikke det sande billede.
Hilsen
Michael
Min kan da holde retur-temp ved både 10 og 20%, den sender bare ikke så meget varme ud i rørene til huset.
Det var da værd at lave et forsøg med, det kan hurtigt ses efter 1 times tid.
At låse effekten til 30% vil kunne medføre at fyret ikke kan holde en temperatur der sikrer mod kondensering.
Det rigtige, hvis der skal køres med reduceret effekt, er at bruge ur-styring.
Så kan "effekten" begrænses ved at begrænse drifttiden, mens kedlen kan få lov at blive varm under drift.
Hilsen
Michael
Kunne man evt låse den ved 30% og så bare lade fyret stå der og tøffe.?
Blot en tanke :)
-
Og har men 3-vejsen, risikere man jo bare frost yderst på strengen, da der aldrig kommer varme derud.
Nej det rigtige må være ekstra tid på uret, eller som der skrives, stille termostater på frostsikring. Jeg gør det med living connect, så skruer de selv op på angivet tidspunkt og der kan spares en del 30-50% (jeg sænker temperaturen til 10 grader).
Bagdelen, hvis man gør det med manuelle termostater, er jo at de ikke selv tænder op inden man kommer hjem.
Nej, det kan ikke ses efter 1 times tid, med mindre du har en 3-vejs termostatisk shunt.
En 3-vejs termostatisk shunt lukker for fremløbet til huset eller reducerer det så returen holdes varm nok, mens en traditionel shunt bestående af en termostatventil på tværs mellem fremløb og retur blot sender fremløbsvand til returen så den bliver en blanding af fremløbsvand og koldt vand fra huset.
Hvis du vil teste det, skal du slukke fyret i 5-6 timer og derefter lade det starte og køre med de 30% som max.
Så vil du sandsynligvis opleve at fyret ikke er i stand til at nå setpunktet og at returen bliver for kold.
At lave forsøget med et "varmt hus" giver ikke det sande billede.
Hilsen
Michael
Min kan da holde retur-temp ved både 10 og 20%, den sender bare ikke så meget varme ud i rørene til huset.
Det var da værd at lave et forsøg med, det kan hurtigt ses efter 1 times tid.
At låse effekten til 30% vil kunne medføre at fyret ikke kan holde en temperatur der sikrer mod kondensering.
Det rigtige, hvis der skal køres med reduceret effekt, er at bruge ur-styring.
Så kan "effekten" begrænses ved at begrænse drifttiden, mens kedlen kan få lov at blive varm under drift.
Hilsen
Michael
Kunne man evt låse den ved 30% og så bare lade fyret stå der og tøffe.?
Blot en tanke :)
-
Hej
Vil du spare skal du skrue ned for dine termostater. At slukke for fyret mener jeg ikke er vejen frem, især ikke på denne årstid, sætter det pludselig ind med hård frost og du har udsatte rør, risikerer du at skidtet fryser. Og så er du virkelig på røven.
-
Generelt enig i at det ikke er en god ide at slukke fyret overhovedet.
Det absolut bedste er at holde varme på huset og så få nogen til at fylde træpiller på når det er nødvendigt.
Alternativt som det foreslås at skrue ned for termostaterne og så få nogen til at skrue de, op igen dagen før I kommer hjem.
At rør skulle fryse hvis fyret stoppes i perioder kræver godt nok kraftig frost i lange perioder eller uisolerede rør i uopvarmede rum ;)
Men korrekt, det kan være en risiko.
At 3-vejs termostatisk shunt skulle medføre at frost i de fjerneste rør vil kræve at der er enorm forskel mellem den aktuelle effekt og den nødvendige, og altså igen ganske kraftig frost i lang tid, men selvfølgelig en risiko ;)
Personligt har jeg varme på når det er fyringssæson, og hvis vi skal være væk længere end siloen kan klare, så får jeg de samme mennesker som passer blomsterne, tømmer postkassen osv. til også at fylde piller i siloen ;)
Hilsen
Michael
Hej
Vil du spare skal du skrue ned for dine termostater. At slukke for fyret mener jeg ikke er vejen frem, især ikke på denne årstid, sætter det pludselig ind med hård frost og du har udsatte rør, risikerer du at skidtet fryser. Og så er du virkelig på røven.
-
Hvordan forhindrer man så fyret i at køre kængurukørsel de første 2 timer hver gang den starter?
Jeg ville sætte urstyring på (2x6 eller 3x4 timer) fordelt udover døgnets 24 timer, med lige stor pause mellem hvert interval (4/4/4 eller 6/6 pause)
Så 12 timer før hjemkomst, logge på stokercloud og fjerne urstyringen..
Mit bud, 1/3-1/2 sparet, huset bliver holdt frostfrit og lidt til samt du/I kan ikke mærke temperaturnedgang grundet normal drift 12 timer før hjemkomst :)
-
Det er en feature O0 - men man nedgraderer til version .0468
Hvordan forhindrer man så fyret i at køre kængurukørsel de første 2 timer hver gang den starter?
Jeg ville sætte urstyring på (2x6 eller 3x4 timer) fordelt udover døgnets 24 timer, med lige stor pause mellem hvert interval (4/4/4 eller 6/6 pause)
Så 12 timer før hjemkomst, logge på stokercloud og fjerne urstyringen..
Mit bud, 1/3-1/2 sparet, huset bliver holdt frostfrit og lidt til samt du/I kan ikke mærke temperaturnedgang grundet normal drift 12 timer før hjemkomst :)