Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Raw_force efter Mar 09, 2016, 10:06

Titel: Kompressorrens
Indlæg af: Raw_force efter Mar 09, 2016, 10:06
Jeg kan se at min kedeltemperatur falder rimeligt meget når fyret lukker ned for at rense.
Mit interval er 40kg så pt. er det en gang i døgnet ca.

den øger blæseren for at udnytte de sidste piller, men samtidig falder kedeltemp. dvs. jeg får jo ikke noget ud af de piller alligevel.

Spørgsmålet er jo så om ikke jeg bare skal lukke ned, ventilere kort og blæse risten ren for så at få en nemmere opstart med en højere gns. kedel temp?

hvad er jeres erfaringer?
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: michael f efter Mar 09, 2016, 12:54
Jeg kan se at min kedeltemperatur falder rimeligt meget når fyret lukker ned for at rense.
Mit interval er 40kg så pt. er det en gang i døgnet ca.

den øger blæseren for at udnytte de sidste piller, men samtidig falder kedeltemp. dvs. jeg får jo ikke noget ud af de piller alligevel.

Spørgsmålet er jo så om ikke jeg bare skal lukke ned, ventilere kort og blæse risten ren for så at få en nemmere opstart med en højere gns. kedel temp?

hvad er jeres erfaringer?

Den øger ikke blæseren for at udnytte de sidste piller,
men for at sikre at de er brændt af inden komp puster.
Derfor er det en fordel at blæser står på 100%
At temp. falder er fint.
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: Raw_force efter Mar 09, 2016, 12:59
det handler vel om at få "tømt risten hurtigst muligt" og så snart pillerne er brændt skal der blæses tryk?
men med en blæser der kører 100% i et uopvarmet rum køles kedlen jo også unødigt af?

ville det ikke være bedre at blæse let glødende piller i askeskuffen og så få startet op igen asap?
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: michael f efter Mar 09, 2016, 14:33
Nej det drejer sig ikke om at få det overstået hurtigst muligt.
Kedlen tager ingen skade af at blive afkølet  :)
At brænderen og herden afkøles, kan frigive det aske der er på herden.
Og nej, det er ikke bedre at have glødende piller i askeskuffen, de skal brændes af.
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: Raw_force efter Mar 09, 2016, 15:05
Er nu ikke bange for noget tager skade, tænker alene i besparelser. det kræver lidt at varme kedlen op når den falder 20 grader jo.
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: Raw_force efter Mar 09, 2016, 15:17
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: xkfc efter Mar 09, 2016, 16:00
Er nu ikke bange for noget tager skade, tænker alene i besparelser. det kræver lidt at varme kedlen op når den falder 20 grader jo.

Jeg tror ikke at ret meget af varmen forsvinder ud i den blå luft, mon ikke det er fordi cirkulationspumpen kører videre og sender energi ind i huset?
Prøv at slukke pumpen i samme øjeblik den begynder at rense, så tror jeg at temperaturen stiger og holder sig rimelig indtil fyret starter igen, når fyret starter og du sætter gang i pumpen vil du rimelig sikkert se et temperaturfald.
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: michael f efter Mar 09, 2016, 16:03
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 09, 2016, 16:46
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: michael f efter Mar 09, 2016, 16:50
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 09, 2016, 17:13
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)

Nej  8)
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: michael f efter Mar 09, 2016, 17:26
jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)

Nej  8)

Nå nå  ^-^
Se anbefalede værdier.
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: xkfc efter Mar 09, 2016, 17:38
Nå nå  ^-^
Se anbefalede værdier.

Anbefalede værdier og standart tal er værdiløse faktorer.. skidtet er dynamisk, det gælder blot om hvad der virker i virkeligheden  ;)
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: MHES efter Mar 09, 2016, 18:11
Helt enig med Sophus  ;)

Jeg havde lidt uforbrændte pilled i askeskuffen på min RTB og var egentligt lidt irreteret over at jeg ikke kunne justere det væk.
Men så kom jeg på tværs af en af Sophu's indlæg hvor han skev at han havde "blæs inden kompressorrens" til det samme som "blæs midt".
Det måtte jeg selvfølgelig prøve, og det kombineret med en tilsvarende forlængelse af tiden før kompressorrens (sådan at bålet nåede at brænde ud), fik dælme de uforbrændte piller væk  ;D

Tak for tippet Sophus  ;)

Mht. anbefalede værdier, så har vi da heldigvis gennem tiden set at NBE godt kan finde på at ændre på dem, når man nu opdager at det faktisk kan blive bedre  ;)

Hilsen
Michael

jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)

Nej  8)
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: Bomholdt efter Mar 10, 2016, 07:03
Hej,

Vil prøve at følge din anbefaling, jeg har slagger hver gang jeg renser brænderisten, og jeg har bare kørt 100% på blæse på både blæse hastighed under rens og ved alm. rens.

Hvad kører du med af blæsehastighed ved almindelig rensning?

jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: michael f efter Mar 10, 2016, 07:43
Nå nå  ^-^
Se anbefalede værdier.

Anbefalede værdier og standart tal er værdiløse faktorer.. skidtet er dynamisk, det gælder blot om hvad der virker i virkeligheden  ;)

Hvis alting stod på 0 fra start, ville det være svært at komme i gang med at indstille, som vist i manualen.
Stod alt på max. fra start ville det også være galt.
Derfor er anbefalede værdier et godt udgangspunkt, for en justering.
Her var det om der skulle være sorte piler i askeskuffen efter komp. rens, og det var det jeg svarer på.
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: michael f efter Mar 10, 2016, 07:51
Helt enig med Sophus  ;)

Jeg havde lidt uforbrændte pilled i askeskuffen på min RTB og var egentligt lidt irreteret over at jeg ikke kunne justere det væk.
Men så kom jeg på tværs af en af Sophu's indlæg hvor han skev at han havde "blæs inden kompressorrens" til det samme som "blæs midt".
Det måtte jeg selvfølgelig prøve, og det kombineret med en tilsvarende forlængelse af tiden før kompressorrens (sådan at bålet nåede at brænde ud), fik dælme de uforbrændte piller væk  ;D

Tak for tippet Sophus  ;)

Mht. anbefalede værdier, så har vi da heldigvis gennem tiden set at NBE godt kan finde på at ændre på dem, når man nu opdager at det faktisk kan blive bedre  ;)

Hilsen
Michael

jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)

Nej  8)

Jo, mange ting kan justeres til bedre udnyttelse.
Her var spørgsmålet om der skulle være sorte piller i askeskuffen.
Når der er det, ja så er der noget der kan/skal justeres.
Sophus skriver at han også har sorte piller, og det er i den forbindelse at jeg skriver at hans blæser står for lavt.
Få det brændt af, så askeskuffen ikke er fyldt med sorte piller.
Sorte piller varmer ikke  :)
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: thode efter Mar 10, 2016, 09:00
Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Gælder dette også os uden kompressorrens? Kunne man med fordel køre med lavere blæser end 100% under nedlukning? og kan det overhovedet indstilles?
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: michael f efter Mar 10, 2016, 09:47
Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Gælder dette også os uden kompressorrens? Kunne man med fordel køre med lavere blæser end 100% under nedlukning? og kan det overhovedet indstilles?

Når der ikke er monteret kompressor rens, kan det være renseluften der køres med under nedlukning.
Din kører derfor måske ikke op til de 100% med blæseren ved nedlukning.
Ps. der er variationer alt efter version,
så ud og kig hvad din køre på når du lukker ned  :)

Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: xkfc efter Mar 10, 2016, 09:48
Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Gælder dette også os uden kompressorrens? Kunne man med fordel køre med lavere blæser end 100% under nedlukning? og kan det overhovedet indstilles?

Jeg tror det gælder alle versioner, største fordel ham man ved at prøve sig frem, og finde det bedste i i forhold til ens grej, piller og lokale forhold.  :)
Jeg har ingen problemer med 100% blæs, det er minimalt hvad der skubbes ned hos mig, og temperaturtabet i min kedel skyldes hovedsagelig at pumpen kører indtil anlægget er stoppet og kompressoren har skudt.
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 10, 2016, 16:11
Helt enig med Sophus  ;)

Jeg havde lidt uforbrændte pilled i askeskuffen på min RTB og var egentligt lidt irreteret over at jeg ikke kunne justere det væk.
Men så kom jeg på tværs af en af Sophu's indlæg hvor han skev at han havde "blæs inden kompressorrens" til det samme som "blæs midt".
Det måtte jeg selvfølgelig prøve, og det kombineret med en tilsvarende forlængelse af tiden før kompressorrens (sådan at bålet nåede at brænde ud), fik dælme de uforbrændte piller væk  ;D

Tak for tippet Sophus  ;)

Mht. anbefalede værdier, så har vi da heldigvis gennem tiden set at NBE godt kan finde på at ændre på dem, når man nu opdager at det faktisk kan blive bedre  ;)

Hilsen
Michael

jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)

Nej  8)

Jo, mange ting kan justeres til bedre udnyttelse.
Her var spørgsmålet om der skulle være sorte piller i askeskuffen.
Når der er det, ja så er der noget der kan/skal justeres.
Sophus skriver at han også har sorte piller, og det er i den forbindelse at jeg skriver at hans blæser står for lavt.
Få det brændt af, så askeskuffen ikke er fyldt med sorte piller.
Sorte piller varmer ikke  :)

Hej Michael F

Tror du roder rundt i indlæggende, jeg har ikke og heller ej skrevet om at jeg skulle have sorte piller i skuffen.

Men kørte jeg med 100% blæs før kompressorens, ville der nok komme det af blæseren.

Så piller der ligger på herden når kompressorens starter, skal stille og roligt brændes af ved passende luft. Kommer der sorte piller i skuffen når kompressoren skyder, skal tiden inden skuddet stilles op.
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 10, 2016, 16:16
Det vil jeg helst ikke sige, men først komme med almindelig anbefaling, som hedder ca det samme som ved 100% ydelse gange 1,5 og ca 5 sekunder.

Jeg selv kører så med 100% blæs i 3 sekunder og har næsten prøvet det hele, men får også med nogle piller "askekage" (slagger er noget hårdt noget der skal fjernes med hammer og mejsel).
Min renseblæs er en reminiscens fra tidligere forsøg på at fjerne askekage og jeg kunne ikke se nogen forskel uanset hvad jeg gjorde, så derfor endte jeg der. Men derfor er min anbefaling stadig den første jeg skrev.

Hej,

Vil prøve at følge din anbefaling, jeg har slagger hver gang jeg renser brænderisten, og jeg har bare kørt 100% på blæse på både blæse hastighed under rens og ved alm. rens.

Hvad kører du med af blæsehastighed ved almindelig rensning?

jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: michael f efter Mar 10, 2016, 17:01
Helt enig med Sophus  ;)

Jeg havde lidt uforbrændte pilled i askeskuffen på min RTB og var egentligt lidt irreteret over at jeg ikke kunne justere det væk.
Men så kom jeg på tværs af en af Sophu's indlæg hvor han skev at han havde "blæs inden kompressorrens" til det samme som "blæs midt".
Det måtte jeg selvfølgelig prøve, og det kombineret med en tilsvarende forlængelse af tiden før kompressorrens (sådan at bålet nåede at brænde ud), fik dælme de uforbrændte piller væk  ;D

Tak for tippet Sophus  ;)

Mht. anbefalede værdier, så har vi da heldigvis gennem tiden set at NBE godt kan finde på at ændre på dem, når man nu opdager at det faktisk kan blive bedre  ;)

Hilsen
Michael

jeg har dette setup på rens i dag, mener du at blæseren skal sættes op til 100% ?

Ja  :)

Det er altså ikke rigtigt at blæser skal stå til 100%, så pustes varmen bare op i skorsten og hvis man er heldig brændes asken til slagger.

Blæseren og tiden skal stå så pillerne er brændt af og udnyttet inden kompressoren skyder. Dette tal er ikke et fast tal da det jo kommer and på om fyret kører 100% eller 10% når kompressorens starter. Men her må man finde en mellemting der passer nogenlunde.

Jeg kører med "stop for piller" i 270sekunder og Blæs på 18% (det samme som ved 50% ydelse). Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage.

Fyret skruer selv blæser op på 100% 5 sekunder før kompressoren skyder, så man undgår aske under herden og i blæseren

Rigtigt/forkert - din står da for lavt  :)

Nej  8)

Jo, mange ting kan justeres til bedre udnyttelse.
Her var spørgsmålet om der skulle være sorte piller i askeskuffen.
Når der er det, ja så er der noget der kan/skal justeres.
Sophus skriver at han også har sorte piller, og det er i den forbindelse at jeg skriver at hans blæser står for lavt.
Få det brændt af, så askeskuffen ikke er fyldt med sorte piller.
Sorte piller varmer ikke  :)

Hej Michael F

Tror du roder rundt i indlæggende, jeg har ikke og heller ej skrevet om at jeg skulle have sorte piller i skuffen.

Men kørte jeg med 100% blæs før kompressorens, ville der nok komme det af blæseren.

Så piller der ligger på herden når kompressorens starter, skal stille og roligt brændes af ved passende luft. Kommer der sorte piller i skuffen når kompressoren skyder, skal tiden inden skuddet stilles op.

Ja, ok.
Jeg læste bare bemærkningen: " Så er pillerne brændt næsten af når kompressoren skyder og der er kun få gløder tilbage."
som at der var noget af pillerne tilbage.
Altså sorte piller + gløder.  :)