Hej,
Jeg skal have monteret min Metro vandvarmer på pillefyret, EL-patronen er lidt for dyr :D
Hvis man vil montere den uden brug af prioritering, hvordan styre man temp. og undgår at vandvarmeren er med til at varme huset op, i tilfælde af at fyret er slukket?
Jeg havde lidt en ide om en returventil indstille til ~55 grader
https://pillestoker.dk/rtb-pillefyr-tilbehor/shunt-m-fjernfoler-3-4-20-60-grader.html
og en kontraventil på frem?
https://www.vvs-eksperten.dk/vand-varmtvandsbeholder-elvandvarmer-combibeholder/ventiler-aftap/kontraventil-vand-olie-luft/kontraventil3
Hvad tænker i? :)
//Mark
-
Hej,
På min web-side www.mhes.dk (http://www.mhes.dk) kan du finde min vejledning i tilslutning af VVB ;)
Du finder den også her http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf (http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf)
Der burde være et par fif du kan bruge ;)
Hilsen
Michael
Hej,
Jeg skal have monteret min Metro vandvarmer på pillefyret, EL-patronen er lidt for dyr :D
Hvis man vil montere den uden brug af prioritering, hvordan styre man temp. og undgår at vandvarmeren er med til at varme huset op, i tilfælde af at fyret er slukket?
Jeg havde lidt en ide om en returventil indstille til ~55 grader
https://pillestoker.dk/rtb-pillefyr-tilbehor/shunt-m-fjernfoler-3-4-20-60-grader.html
og en kontraventil på frem?
https://www.vvs-eksperten.dk/vand-varmtvandsbeholder-elvandvarmer-combibeholder/ventiler-aftap/kontraventil-vand-olie-luft/kontraventil3
Hvad tænker i? :)
//Mark
-
Hej Michael,
Synes det er en rigtigt fed guide du har lavet, men synes ikke der er beskrevet om tilslutning kun med termostat uden den trækker varmen ud af vvb'eren?
Det må vel kunne lade sig gøre uden en 2-3 vejs-ventil?
-
Hej Michael,
Synes det er en rigtigt fed guide du har lavet, men synes ikke der er beskrevet om tilslutning kun med termostat uden den trækker varmen ud af vvb'eren?
Det må vel kunne lade sig gøre uden en 2-3 vejs-ventil?
Ja måske. Stop pumpen, så trækkes varmen ikke ud, medmindre der opstår selvcirkulation.
Men da en metro normalt har både fremløb og retur monteret i bunden vil det være lidt usædvanligt.
-
Hej,
Tja, man kan i hvert tilfælde gør noget for at varmen ikke trækkes ud, men det er ikke altid nok ;)
Som Sophus skriver kan man stoppe pumpen når fyret ikke kører og kedeltemperaturn komme under f.eks. 55oC, det hjælper ganske meget.
Så kan man sørge for at både fremløb og retur til VVB'en går nedad, hvilket til dels modvirker risikoen for selvcirkulation.
Endelig kan man indsætte en kontraventil i fremløbet til VVB'en, som også modvirker risikoen for selvcirkulation.
Hilsen
Michael
Hej Michael,
Synes det er en rigtigt fed guide du har lavet, men synes ikke der er beskrevet om tilslutning kun med termostat uden den trækker varmen ud af vvb'eren?
Det må vel kunne lade sig gøre uden en 2-3 vejs-ventil?
-
Hej,
Tja, man kan i hvert tilfælde gør noget for at varmen ikke trækkes ud, men det er ikke altid nok ;)
Som Sophus skriver kan man stoppe pumpen når fyret ikke kører og kedeltemperaturn komme under f.eks. 55oC, det hjælper ganske meget.
Så kan man sørge for at både fremløb og retur til VVB'en går nedad, hvilket til dels modvirker risikoen for selvcirkulation.
Endelig kan man indsætte en kontraventil i fremløbet til VVB'en, som også modvirker risikoen for selvcirkulation.
Hilsen
Michael
Hej Michael,
Synes det er en rigtigt fed guide du har lavet, men synes ikke der er beskrevet om tilslutning kun med termostat uden den trækker varmen ud af vvb'eren?
Det må vel kunne lade sig gøre uden en 2-3 vejs-ventil?
Jeg siger tak for hjælpen. :)