Forfatter Emne: Tilslutning af VVB uden brug af prioritering?  (Læst 5483 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Willer

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 55
  • Respekt optjent: +0/-0
Tilslutning af VVB uden brug af prioritering?
« Dato: Sep 23, 2017, 08:54 »
Hej,

Jeg skal have monteret min Metro vandvarmer på pillefyret, EL-patronen er lidt for dyr :D

Hvis man vil montere den uden brug af prioritering, hvordan styre man temp. og undgår at vandvarmeren er med til at varme huset op, i tilfælde af at fyret er slukket?

Jeg havde lidt en ide om en returventil indstille til ~55 grader
https://pillestoker.dk/rtb-pillefyr-tilbehor/shunt-m-fjernfoler-3-4-20-60-grader.html

og en kontraventil på frem?
https://www.vvs-eksperten.dk/vand-varmtvandsbeholder-elvandvarmer-combibeholder/ventiler-aftap/kontraventil-vand-olie-luft/kontraventil3


Hvad tænker i?  :)

//Mark
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi

Første opstart: 21/01-2017 8)

https://stokercloud.dk/v3/#/willer/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Tilslutning af VVB uden brug af prioritering?
« Svar #1 Dato: Sep 23, 2017, 09:32 »
Hej,

På min web-side www.mhes.dk kan du finde min vejledning i tilslutning af VVB  ;)
Du finder den også her http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf

Der burde være et par fif du kan bruge  ;)

Hilsen
Michael

Hej,

Jeg skal have monteret min Metro vandvarmer på pillefyret, EL-patronen er lidt for dyr :D

Hvis man vil montere den uden brug af prioritering, hvordan styre man temp. og undgår at vandvarmeren er med til at varme huset op, i tilfælde af at fyret er slukket?

Jeg havde lidt en ide om en returventil indstille til ~55 grader
https://pillestoker.dk/rtb-pillefyr-tilbehor/shunt-m-fjernfoler-3-4-20-60-grader.html

og en kontraventil på frem?
https://www.vvs-eksperten.dk/vand-varmtvandsbeholder-elvandvarmer-combibeholder/ventiler-aftap/kontraventil-vand-olie-luft/kontraventil3


Hvad tænker i?  :)

//Mark
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Willer

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 55
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tilslutning af VVB uden brug af prioritering?
« Svar #2 Dato: Sep 23, 2017, 10:26 »
Hej Michael,

Synes det er en rigtigt fed guide du har lavet, men synes ikke der er beskrevet om tilslutning kun med termostat uden den trækker varmen ud af vvb'eren?

Det må vel kunne lade sig gøre uden en 2-3 vejs-ventil?
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi

Første opstart: 21/01-2017 8)

https://stokercloud.dk/v3/#/willer/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Tilslutning af VVB uden brug af prioritering?
« Svar #3 Dato: Sep 23, 2017, 11:45 »
Hej Michael,

Synes det er en rigtigt fed guide du har lavet, men synes ikke der er beskrevet om tilslutning kun med termostat uden den trækker varmen ud af vvb'eren?

Det må vel kunne lade sig gøre uden en 2-3 vejs-ventil?

Ja måske. Stop pumpen, så trækkes varmen ikke ud, medmindre der opstår selvcirkulation.

Men da en metro normalt har både fremløb og retur monteret i bunden vil det være lidt usædvanligt.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Tilslutning af VVB uden brug af prioritering?
« Svar #4 Dato: Sep 23, 2017, 16:24 »
Hej,

Tja, man kan i hvert tilfælde gør noget for at varmen ikke trækkes ud, men det er ikke altid nok  ;)

Som Sophus skriver kan man stoppe pumpen når fyret ikke kører og kedeltemperaturn komme under f.eks. 55oC, det hjælper ganske meget.
Så kan man sørge for at både fremløb og retur til VVB'en går nedad, hvilket til dels modvirker risikoen for selvcirkulation.
Endelig kan man indsætte en kontraventil i fremløbet til VVB'en, som også modvirker risikoen for selvcirkulation.

Hilsen
Michael

Hej Michael,

Synes det er en rigtigt fed guide du har lavet, men synes ikke der er beskrevet om tilslutning kun med termostat uden den trækker varmen ud af vvb'eren?

Det må vel kunne lade sig gøre uden en 2-3 vejs-ventil?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Willer

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 55
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Tilslutning af VVB uden brug af prioritering?
« Svar #5 Dato: Sep 26, 2017, 17:41 »
Hej,

Tja, man kan i hvert tilfælde gør noget for at varmen ikke trækkes ud, men det er ikke altid nok  ;)

Som Sophus skriver kan man stoppe pumpen når fyret ikke kører og kedeltemperaturn komme under f.eks. 55oC, det hjælper ganske meget.
Så kan man sørge for at både fremløb og retur til VVB'en går nedad, hvilket til dels modvirker risikoen for selvcirkulation.
Endelig kan man indsætte en kontraventil i fremløbet til VVB'en, som også modvirker risikoen for selvcirkulation.

Hilsen
Michael

Hej Michael,

Synes det er en rigtigt fed guide du har lavet, men synes ikke der er beskrevet om tilslutning kun med termostat uden den trækker varmen ud af vvb'eren?

Det må vel kunne lade sig gøre uden en 2-3 vejs-ventil?

Jeg siger tak for hjælpen.  :)