Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: christoffer_juhl efter Nov 13, 2017, 14:56
-
Hej Stokerforum.
Jeg har et ældre woody pillefyr, når det kører på auto bruger den 25 kg i døgnet.
Når jeg bruger urstyring bruger den en del mindre, men synes det giver lidt for meget spild, når brænderen slukker og efterlader mange piller udbrændt.
Derfor tænkte jeg om fyret ikke kan indstilles i trin, så man tvinger fyret til ikke at give mere varme end ønsket.
I auto har den nemlig en tendens til at stå på over 30 %, selvom den har opnået den ønskede kedel temperatur på 70.
Håber i har nogle forslag der kan hjælpe.
Huset er på 140 kvm og middel isoleret.
Hilsen Christoffer
(https://s8.postimg.org/bkjf7r1m9/20171113_151509.jpg) (https://postimg.org/image/bkjf7r1m9/)
(https://s8.postimg.org/l8wvatbu9/20171113_151517.jpg) (https://postimg.org/image/l8wvatbu9/)
-
Hej
Hvilken version chip har du?
Det skal altid køre på auto (autoberegner)
-
Hej Stokerforum.
Jeg har et ældre woody pillefyr, når det kører på auto bruger den 25 kg i døgnet.
Når jeg bruger urstyring bruger den en del mindre, men synes det giver lidt for meget spild, når brænderen slukker og efterlader mange piller udbrændt.
Derfor tænkte jeg om fyret ikke kan indstilles i trin, så man tvinger fyret til ikke at give mere varme end ønsket.
I auto har den nemlig en tendens til at stå på over 30 %, selvom den har opnået den ønskede kedel temperatur på 70.
Håber i har nogle forslag der kan hjælpe.
Huset er på 140 kvm og middel isoleret.
Hilsen Christoffer
(https://s8.postimg.org/bkjf7r1m9/20171113_151509.jpg) (https://postimg.org/image/bkjf7r1m9/)
(https://s8.postimg.org/l8wvatbu9/20171113_151517.jpg) (https://postimg.org/image/l8wvatbu9/)
Hvad er dine P I ( D ) tal ?
-
Der står version 6.00< på manualen, men mere præcist er jeg ikke klar over.
Mine PID indstillinger
(https://s8.postimg.org/wzjzk1m2p/20171113_165607.jpg) (https://postimg.org/image/wzjzk1m2p/)
-
Der står version 6.00< på manualen, men mere præcist er jeg ikke klar over.
Mine PID indstillinger
(https://s8.postimg.org/wzjzk1m2p/20171113_165607.jpg) (https://postimg.org/image/wzjzk1m2p/)
Næste gang du slukker og tænder styringen, så står det på display lige efter du har tændt igen
Det er da et stort fyr til 140 m2 er det ikke på 24 kw ?
½mylund
-
Der står 6.21 og 16 kW, i opstarten.
Men jeg overtog huset i sommer så kender reelt ikke så meget til det.
-
Der står 6.21 og 16 kW, i opstarten.
Men jeg overtog huset i sommer så kender reelt ikke så meget til det.
Ok 16 kw
Men synes der står 31 % og 8 kw på det billede
Hvad står skorstenstræk på inden i styring ?
½mylund
-
Der står 6.21 og 16 kW, i opstarten.
Men jeg overtog huset i sommer så kender reelt ikke så meget til det.
Hent manual her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
-
Der står version 6.00< på manualen, men mere præcist er jeg ikke klar over.
Mine PID indstillinger
(https://s8.postimg.org/wzjzk1m2p/20171113_165607.jpg) (https://postimg.org/image/wzjzk1m2p/)
Tror han har manualen ;)
-
Hvor i landet bor du?
Måske en der kender til woody/scotte pillefyr kunne hjælpe dig :D
-
Hej Christoffer,
Nu er der jo ikke nødvendigvis noget galt med at den står på over 30% når den ønskede kedeltemperatur er opnået ;)
Styringen modulerer på brænderen sådan at brænderen afgiver mellem 10% og 100% af maksimal effekt, og sådan at den kan komme op og fastholde den ønskede temperatur.
Når det er varmt kan den måske holde kedeltemperaturen på 70oC ved en effekt på 10% mens den måske skal op på 25% for at holde de 70oC når det er lidt koldere og måske skal op på 55% når det er endnu koldere osv.
Altså, jo større varmebehov (jo koldere det er og jo mere det blæser) jo højere drift% for at holde de 70oC.
Hvos styringen bare skruede ned til 10% når den ønskede temperatur var opnået, ville temperaturen bare falde og så skulle fyret "pukle" igen for at varme op.
Det er først et problem hvis fyret fortsætter med at stige i temperatur over de ønskede 70oC, og drift% ikke falder ;)
Din styring er fra dengang regulatoren i en NBE-styring var en komplet PID-regulator, men da D-delen af PID'en ikke giver mening i et varmesystem, findes D-delen ikke i nyere styringer.
På dit billede kan jeg se at D-faktoren står til 10,0 det kan du med fordel ændre til 0,0.
Hilsen
Michael
Hej Stokerforum.
Jeg har et ældre woody pillefyr, når det kører på auto bruger den 25 kg i døgnet.
Når jeg bruger urstyring bruger den en del mindre, men synes det giver lidt for meget spild, når brænderen slukker og efterlader mange piller udbrændt.
Derfor tænkte jeg om fyret ikke kan indstilles i trin, så man tvinger fyret til ikke at give mere varme end ønsket.
I auto har den nemlig en tendens til at stå på over 30 %, selvom den har opnået den ønskede kedel temperatur på 70.
Håber i har nogle forslag der kan hjælpe.
Huset er på 140 kvm og middel isoleret.
Hilsen Christoffer
(https://s8.postimg.org/bkjf7r1m9/20171113_151509.jpg) (https://postimg.org/image/bkjf7r1m9/)
(https://s8.postimg.org/l8wvatbu9/20171113_151517.jpg) (https://postimg.org/image/l8wvatbu9/)
-
Skorstenstræk står til 4.
Jeg bor nær Vejen.
Jeg har kigget lidt rundt i manualen, men må tilstå den ikke er specielt bruger venlig.
Det med den modulere er jeg sådan set med på, synes bare ofte den kører over 30 %, trods jeg egentlig ikke synes at varmebehovet fra huset burde være specielt højt.
-
Skorstenstræk står til 4.
Jeg bor nær Vejen.
Jeg har kigget lidt rundt i manualen, men må tilstå den ikke er specielt bruger venlig.
Det med den modulere er jeg sådan set med på, synes bare ofte den kører over 30 %, trods jeg egentlig ikke synes at varmebehovet fra huset burde være specielt højt.
Prøv at se og læse lidt her www.mhes.dk (du starter bare fra toppen og ned) :)
Der er kommet flere versioner efter din v 6.21
Du kan godt sætte en anden chip i din V 6.88 Denne manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.85.pdf
Du skal bruge 1 stk. ny temperaturføler til kedel (NTC) og en ny chip. Så er du klar, kan findes her www.hedestoker.dk
Ikke at den gl. chip er dårlig men der er bare nogle ting der er nemmere i de nye :D Så en lille julegave ca. 600 kr. ;D
En anden ting kunne være at skift alle kondensatorer på gear og blæser ca. 150 kr.
Når det er gjort laver du en frisk opstart fra manualen, med afvejning og justering af blæser
Ps. har du en træstabilisator monteret
½mylund
-
Hej Christoffer,
Forbrændingen på dit fyr skal selvfølgelig være OK som udgangspunkt og så skal kedlen have en god virkningsgrad.
Den kedel du har er ikke med den bedste virkningsgrad, men heller ikke helt håbløs når blot den holdes ren ;)
Når fyret forbrænder rigtigt så bliver den varme fyret laver af de træpiller der forbrændes altså brugt ;)
...enten går varmen op i skorstenen eller den forbruges i huset ;)
Så når dit fyr brænder med f.eks. 30% effekt, så er det fordi huset har behov for 30% effekt, eller fordi varmen forsvinder op i skorstenen eller fordi forbrændingen ikke er korrekt ;)
Det første scenarie kan ændres med isolering, de to sidste med en god kedel og korrekt justering af blæser på fyret.
En nyere styring kan ikke lave om på dette.
Hilsen
Michael
Skorstenstræk står til 4.
Jeg bor nær Vejen.
Jeg har kigget lidt rundt i manualen, men må tilstå den ikke er specielt bruger venlig.
Det med den modulere er jeg sådan set med på, synes bare ofte den kører over 30 %, trods jeg egentlig ikke synes at varmebehovet fra huset burde være specielt højt.
-
Skorstenstræk står til 4.
Jeg bor nær Vejen.
Jeg har kigget lidt rundt i manualen, men må tilstå den ikke er specielt bruger venlig.
Det med den modulere er jeg sådan set med på, synes bare ofte den kører over 30 %, trods jeg egentlig ikke synes at varmebehovet fra huset burde være specielt højt.
Hej Christoffer
Hvis du vil må du gerne komme forbi mit fyrrum så kan vi sparke fyr, og snakke justering. Jeg har ikke samme kedel og min styring er en V7, men princippet er det samme.