Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: drb efter Nov 27, 2017, 20:50
-
God aften,
er der en der kan se på mine indstillinger - for jeg har pludseligt fået stor mængde ufobrændte piller i askeskuffen efter at har lavet nogle småjusteringer og en afvejning + grundjustering i går. Har aldrig før haft problem med sorte ufobrændte piller!
Opdage dem først i går efter at have slukket for fyret - for at lave ny afvejning da vi har startet på ny forsyning af piller af svenske mærke Södre 8 mm, (samme mærke som vi har brugt i sidste sæson). Jeg undrer mig over de ufobrændte piller, men tænkte at det er fordig jeg lige har slukket. ???
Lavede ny afvejning (5 målinger) og resultat var 1310 g. Ændrede snegleydelse fra 1350 g til 1310.
Da jeg for nogle dage siden læste i en af trådene her, forklaring fra MHES vedr. grundjustering af ilt-styring, samt hvordan man skal forstår korrektionstal, besluttede jeg at lave en ny justering (fortaget i går eftermiddags).
Glad var jeg i går da jeg kunne se at mine korrektionstal efter justering var meget tæt på 100% for både 10%, 50% og 100% effekt. Grafen viste også rimeligt stabile kurver - OK så - næste trin bliver opdatering til v. 70.644 til weekend. ;)
MEEN her til morgen var der rigtigt mange sorte, korte piller i skuffe efter askerens!!! Jeg læste i NBE´s vejledning at det dreje sig om "mager forbrænding" - løsning "sænk ønsket ilt, start med det område hvor fyret køre mest". Og korrektionstal har i løbet af natten ændret sig til et sted mellem 92-98% tror jeg.
kl. 7:30 - Jeg skyndte mig at sænke ilt ved 50% fra 12% til 11,5% og ved 10% fra 17% til 16.5%.
kl. 10:18 - fyret stopper - temp. opnået - æskerens - sorte piller
kl. 11:30 - sætter ønsket ilt yderligere ned for 10% fra 16.5 til 16.0; 50% fra 11.5 til 11.0; og belsutter også at sætte ønsket ilt ved 100% fra 8.0 til 7.5.
Jeg kan følge med på telefonen at korrektionstal er kommet op på 100% plus/minus 2.
kl. 17:46 - askerens - og der er fortsat rigtigt mange sorte, korte ufobrændet piller som sneglen har sendt ud i skuffen!!!!
OG NU har korrektionstal i de sidste mange timer vært meget tæt på 100% for både 10%, 50% og 100% effekt ???
Nu forstår jeg ikke rigtigt hvad der er op og ned her - korrektionstal tæt på 100% - og alligevel ukorrekt forbrænding af piller!! ::)
Hvorfor? Og hvad gør jeg nu?
Tak på forhånd for hjælpen. :)
-
At dine korrektionstal er tæt på 100 betyder blot at dine blæsertal er tæt på det optimale til den ønskede O2%.
Men hvis dine ønskede O2% tal er forkerte, bliver forbrændingen også forkert.
Har du fornemmelse af om problemet er blevet større eller mindre efter at du har sænket ønsket O2% tal ?
Dit blæsertal under kompressorrens er lidt højere end blæsertallet for 100% drift.
Normalt anbefaler jeg at man stiller det til blæsertallet for 50% drift.
Desuden er din alm. rens sat til 5 sekunder hvert 5. minut, det burde kunne køre med 3 sekunder hvert 10. minut.
Begge indstillinger risikerer at sende uforbrændte piller i askeskuffen.
Hilsen
Michael
God aften,
er der en der kan se på mine indstillinger - for jeg har pludseligt fået stor mængde ufobrændte piller i askeskuffen efter at har lavet nogle småjusteringer og en afvejning + grundjustering i går. Har aldrig før haft problem med sorte ufobrændte piller!
Opdage dem først i går efter at have slukket for fyret - for at lave ny afvejning da vi har startet på ny forsyning af piller af svenske mærke Södre 8 mm, (samme mærke som vi har brugt i sidste sæson). Jeg undrer mig over de ufobrændte piller, men tænkte at det er fordig jeg lige har slukket. ???
Lavede ny afvejning (5 målinger) og resultat var 1310 g. Ændrede snegleydelse fra 1350 g til 1310.
Da jeg for nogle dage siden læste i en af trådene her, forklaring fra MHES vedr. grundjustering af ilt-styring, samt hvordan man skal forstår korrektionstal, besluttede jeg at lave en ny justering (fortaget i går eftermiddags).
Glad var jeg i går da jeg kunne se at mine korrektionstal efter justering var meget tæt på 100% for både 10%, 50% og 100% effekt. Grafen viste også rimeligt stabile kurver - OK så - næste trin bliver opdatering til v. 70.644 til weekend. ;)
MEEN her til morgen var der rigtigt mange sorte, korte piller i skuffe efter askerens!!! Jeg læste i NBE´s vejledning at det dreje sig om "mager forbrænding" - løsning "sænk ønsket ilt, start med det område hvor fyret køre mest". Og korrektionstal har i løbet af natten ændret sig til et sted mellem 92-98% tror jeg.
kl. 7:30 - Jeg skyndte mig at sænke ilt ved 50% fra 12% til 11,5% og ved 10% fra 17% til 16.5%.
kl. 10:18 - fyret stopper - temp. opnået - æskerens - sorte piller
kl. 11:30 - sætter ønsket ilt yderligere ned for 10% fra 16.5 til 16.0; 50% fra 11.5 til 11.0; og belsutter også at sætte ønsket ilt ved 100% fra 8.0 til 7.5.
Jeg kan følge med på telefonen at korrektionstal er kommet op på 100% plus/minus 2.
kl. 17:46 - askerens - og der er fortsat rigtigt mange sorte, korte ufobrændet piller som sneglen har sendt ud i skuffen!!!!
OG NU har korrektionstal i de sidste mange timer vært meget tæt på 100% for både 10%, 50% og 100% effekt ???
Nu forstår jeg ikke rigtigt hvad der er op og ned her - korrektionstal tæt på 100% - og alligevel ukorrekt forbrænding af piller!! ::)
Hvorfor? Og hvad gør jeg nu?
Tak på forhånd for hjælpen. :)
-
Hej Michael,
tak for en hurtigt svar. :D
At dine korrektionstal er tæt på 100 betyder blot at dine blæsertal er tæt på det optimale til den ønskede O2%.
Men hvis dine ønskede O2% tal er forkerte, bliver forbrændingen også forkert.
Hvordan mener du at ønskede O2% er forkerte. For at finde den korrekte O2 tal - skal jeg vel igen har ilt-styring på VIS og aflæse det aktuelle O2%? Og lave ny justeringer?
Har du fornemmelse af om problemet er blevet større eller mindre efter at du har sænket ønsket O2% tal ?
Det er svært at vurdere - da jeg kom hjem kl. 19:00 så jeg en stor mængde - næste askerens var efter 8 kg. Kan vel se det i morgen tidligt - men sneglen var fyldt med piller - hvilket tyder på at problemet ikke er blevet meget bedre end i morges!
Dit blæsertal under kompressorrens er lidt højere end blæsertallet for 100% drift.
Normalt anbefaler jeg at man stiller det til blæsertallet for 50% drift.
Desiden er din alm. rens sat til 5 sekunder hvert 5. minut, det burde kunne køre med 3 sekunder hvert 10. minut.
Begge indstillinger risikerer at sende uforbrændte piller i askeskuffen.
Har aldrig "rørt" ved menupunkt "rensning". Mine blæsertal for 100% drift har været lidt problematiske da jeg altid har haft svært ved at få aktuelt ilt på 7-8% - den er mere tilbøjelig til at falde helt ned til 2-3 i stedt. Skal jeg forstå det sådan at blæsertallet for 100% drift gerne må komme op på 50%. For så vil min aktuelle ilt kunne komme i nærheden af 8%.
Efter at sonden blev kalibreret ved den årlige service i september viser den nu altid 20,9-21,0. Efterfølgende har jeg observeret at ved 50% drift er aktuel og ønsket ilt rimelige ens blæsertal på 30%.
Vedr. kompressorrens: det kan vel ikke skade at jeg anvender dine anbefalinger - men som nævnt har jeg ikke før haft ufobrændte piller - men jeg har jo kun "pillet" ved O2 og blæser tal, og det er første nu at jeg er begyndt at forstår lidt af det.
Hilsen,
Dragica
-
Hej Dragica,
På en RTB kan du ikke se selve forbrændingen, så justering af blæs sker på baggrund af målte O2% tal.
Du bliver altså nødt til at "beslutte" hvilke O2% tal du vil have på de tre fix-punkter 10%, 50% og 100% effekt, og så justere blæser tallene ind efter det.
Nu har du oplevet mange uforbrændte træpiller, og har justeret ønsket O2% ned, hvilket betyder mindre blæs.
Jeg ville i stedet være gået den modsatte vej, nemlig at hæve ønsket O2%, så blæs ville blive lidt højere.
Specielt når du jævnligt har problemer med at altuel O2% falder langt ned ved 100% effekt.
Ja, dit blæsertal ved 100% effekt må gerne komme op på eller over 50%, så du kan holde 8% O2.
Hilsen
Michael
Hej Michael,
tak for en hurtigt svar. :D
At dine korrektionstal er tæt på 100 betyder blot at dine blæsertal er tæt på det optimale til den ønskede O2%.
Men hvis dine ønskede O2% tal er forkerte, bliver forbrændingen også forkert.
Hvordan mener du at ønskede O2% er forkerte. For at finde den korrekte O2 tal - skal jeg vel igen har ilt-styring på VIS og aflæse det aktuelle O2%? Og lave ny justeringer?
Har du fornemmelse af om problemet er blevet større eller mindre efter at du har sænket ønsket O2% tal ?
Det er svært at vurdere - da jeg kom hjem kl. 19:00 så jeg en stor mængde - næste askerens var efter 8 kg. Kan vel se det i morgen tidligt - men sneglen var fyldt med piller - hvilket tyder på at problemet ikke er blevet meget bedre end i morges!
Dit blæsertal under kompressorrens er lidt højere end blæsertallet for 100% drift.
Normalt anbefaler jeg at man stiller det til blæsertallet for 50% drift.
Desiden er din alm. rens sat til 5 sekunder hvert 5. minut, det burde kunne køre med 3 sekunder hvert 10. minut.
Begge indstillinger risikerer at sende uforbrændte piller i askeskuffen.
Har aldrig "rørt" ved menupunkt "rensning". Mine blæsertal for 100% drift har været lidt problematiske da jeg altid har haft svært ved at få aktuelt ilt på 7-8% - den er mere tilbøjelig til at falde helt ned til 2-3 i stedt. Skal jeg forstå det sådan at blæsertallet for 100% drift gerne må komme op på 50%. For så vil min aktuelle ilt kunne komme i nærheden af 8%.
Efter at sonden blev kalibreret ved den årlige service i september viser den nu altid 20,9-21,0. Efterfølgende har jeg observeret at ved 50% drift er aktuel og ønsket ilt rimelige ens blæsertal på 30%.
Vedr. kompressorrens: det kan vel ikke skade at jeg anvender dine anbefalinger - men som nævnt har jeg ikke før haft ufobrændte piller - men jeg har jo kun "pillet" ved O2 og blæser tal, og det er første nu at jeg er begyndt at forstår lidt af det.
Hilsen,
Dragica
-
Hej Dragica
Jeg har for et par dage siden oplevet præcis det samme som dig med samme fyr. Jeg kan måske ikke bidrage så meget til løsning, men deler lige min erfaring alligevel.
Jeg har haft fyret 1 år og fik det indreguleret af prof. efter installation. Jeg har haft travlt med alt mulig andet i huset, så jeg har INTET gjort udover tømning af askeskuffe -ikke engang ved skift af piller. Det har på trods af dette kørt super med perfekt aske. Så ville jeg være god at lave en afvejning, og gik fra ca 1600 g til 1250 g, hvilket var en skidt idé -i hvert fald uden en ny regulering af blæsere. Den begyndte at slå lambdasonden fra (sikkert fordi den var sodet eller målte 0% ilt for længe?) og gik så til sidst ud med den fæleste lugt af sur sod i hele kældere -og en askeskuffe helt fyldt med sorte piller.
I går fik jeg så afmonteret og kalibreret lambdasonden og indstillet blæseren ved 10, 50 og 100 %, og nu ser det ud til at køre rimelig pænt-det jeg synes er er meget underligt er at jeg stort set skulle fordoble mine blæserindstillinger (til ca 50, 75 og 100 %) og ved 100 % kan jeg ikke nå højere end ca 5% ilt ved 100% blæsereffekt. Mine O2 setpunkter er 8, 12 og 17 %.
Der er i hvert fald ikke sorte piller nu, men jeg venter spændt på at se når der samler sig lidt aske, og håber også lige at blive lidt klogere på om det kan passe at blæseren ikke kan følge med ved 100% effekt???
Håber du får
-
Hej,
En ændring af sneglydelse fra 1600 g til 1250 g er trods alt en justering på 22%, som helt klart kræver en justering af blæsertal.
Iltstyringen har en maksgrænse for hvor meget den kan justere på blæsertal, så hvis behovet for regulering ligger udenfor dette omrpde, kan iltstyringen ikke klare det.
Hvis du har haft askeskuffen fuld af sorte piller og sur lugt af sod i kælderen, så er det ret sandsynligt at du har fået sodet kedlen ganske gevaldigt til.
Det kan medføre stor modstand for røggassen gennem kedlen, som igen fører til behov for større blæserydelse.
Jeg ville nok vælge at rense kedlen helt, sådan som man skal gøre én gang om året, altså af med toppen og rens røgslagene samt røgafgang og røgrør.
Hilsen
Michael
Hej Dragica
Jeg har for et par dage siden oplevet præcis det samme som dig med samme fyr. Jeg kan måske ikke bidrage så meget til løsning, men deler lige min erfaring alligevel.
Jeg har haft fyret 1 år og fik det indreguleret af prof. efter installation. Jeg har haft travlt med alt mulig andet i huset, så jeg har INTET gjort udover tømning af askeskuffe -ikke engang ved skift af piller. Det har på trods af dette kørt super med perfekt aske. Så ville jeg være god at lave en afvejning, og gik fra ca 1600 g til 1250 g, hvilket var en skidt idé -i hvert fald uden en ny regulering af blæsere. Den begyndte at slå lambdasonden fra (sikkert fordi den var sodet eller målte 0% ilt for længe?) og gik så til sidst ud med den fæleste lugt af sur sod i hele kældere -og en askeskuffe helt fyldt med sorte piller.
I går fik jeg så afmonteret og kalibreret lambdasonden og indstillet blæseren ved 10, 50 og 100 %, og nu ser det ud til at køre rimelig pænt-det jeg synes er er meget underligt er at jeg stort set skulle fordoble mine blæserindstillinger (til ca 50, 75 og 100 %) og ved 100 % kan jeg ikke nå højere end ca 5% ilt ved 100% blæsereffekt. Mine O2 setpunkter er 8, 12 og 17 %.
Der er i hvert fald ikke sorte piller nu, men jeg venter spændt på at se når der samler sig lidt aske, og håber også lige at blive lidt klogere på om det kan passe at blæseren ikke kan følge med ved 100% effekt???
Håber du får
-
Hej Michael
Tak for tippet, det er nok en god ide med en rensning.
Mvh Peter
-
Hej Michael,
tak for svaret. Her til morgen var der igen sorte piller efter nattens askerens.
Jeg besluttede så at indstille O2 ved 50% effekt fra 11 til 12.4%, da fyret har fungere fint tidligere med ønsket O2 på 12% - og blæser på 30% -
Ved hjemkomsten her til aften kunne jeg ikke afgøre om der er blevet bedre eller være - for det kunne være at der var en del uforebrændte piller, som rest i askesneglen - så jeg besluttede at slukke for fyret (derved udføres både askerens og kedelrens) og tømme askeskuffen! Ved renseprocessen kunne jeg se fint aske i noget lysere farve end de koksgrå/sorte piller- men vist ingen nye piller- så, der er håb forude.
Hej Dragica,
På en RTB kan du ikke se selve forbrændingen, så justering af blæs sker på baggrund af målte O2% tal.
Du bliver altså nødt til at "beslutte" hvilke O2% tal du vil have på de tre fix-punkter 10%, 50% og 100% effekt, og så justere blæser tallene ind efter det.
Nu har du oplevet mange uforbrændte træpiller, og har justeret ønsket O2% ned, hvilket betyder mindre blæs.
Jeg ville i stedet være gået den modsatte vej, nemlig at hæve ønsket O2%, så blæs ville blive lidt højere.
Specielt når du jævnligt har problemer med at altuel O2% falder langt ned ved 100% effekt.
Ja, dit blæsertal ved 100% effekt må gerne komme op på eller over 50%, så du kan holde 8% O2.
Hilsen
Michael
Jeg har også fulgt dit forslag med hensyn til alm. rens og sat den til 3 sekunder hver 10 minutter, men venter med at ændre på kompressor blæs til jeg har styr på forbrændingen i første omgang.
Jeg er jo stadig nybegynder (dog ikke helt så blank som ved samme tid sidste år ;)) og har fortsat svært ved at forstå fx. PI-reguleringer, og diverse indstillinger som giver mest stabil drift med minimal forbrug ;D. Det er derfor guld værd at få hjælp her. Tak. :D
Hilsen,
Dragica
-
Hej Peter,
tak for at dele dine erfaringer. Jeg har også brugt prof. til installation, men vil gerne selv kunne lave fx. en afvejning og grundjustering. Jeg har også haft fyret i 1 år, men har aftalt årlig servicetersyn efter NBE´s forskrifter.
I starten var der en del problemer med sneglen, der knækkede 2 gange, hvilket resulterede i at vi i slutningen af marts fik udskiftet selve træpille-silo. Den nye silo har en anden konstruktion for sneglen og har virket stabilt siden.
Ved serviceeftersyn sidst i september blev bl. a. ilt-sonden nøjagtigt kalibreret så den viser 20,9-21 ( inden da var den 18-20,1) hvilket jeg tror har påvirket forholdet mellem aktuelt O2% og ønsket O2%.
Jeg besluttede at lave ny justering eftersom jeg blev opmærksom på at der var pludseligt kommet jævnligt udfald i lux (ofte helt ned til 0) ved både min. og max. effekt. Og så var der også en del sort røg - så jeg begyndte at småjuster på blæs og/eller ønsket O2- og dette kan god have medført de sorte piller, som jeg så opdagede i søndags. :-[
Nu håber jeg at finde frem til den rigtige forhold for optimal forbrænding og med hjælp af Michael og andre erfarne folk her, lave en finjustering af anlægget efter opdatering.
Good luck med din rense-projekt. :D
Hilsen,
Dragica
Hej Dragica
Jeg har for et par dage siden oplevet præcis det samme som dig med samme fyr. Jeg kan måske ikke bidrage så meget til løsning, men deler lige min erfaring alligevel.
Jeg har haft fyret 1 år og fik det indreguleret af prof. efter installation. Jeg har haft travlt med alt mulig andet i huset, så jeg har INTET gjort udover tømning af askeskuffe -ikke engang ved skift af piller. Det har på trods af dette kørt super med perfekt aske. Så ville jeg være god at lave en afvejning, og gik fra ca 1600 g til 1250 g, hvilket var en skidt idé -i hvert fald uden en ny regulering af blæsere. Den begyndte at slå lambdasonden fra (sikkert fordi den var sodet eller målte 0% ilt for længe?) og gik så til sidst ud med den fæleste lugt af sur sod i hele kældere -og en askeskuffe helt fyldt med sorte piller.
I går fik jeg så afmonteret og kalibreret lambdasonden og indstillet blæseren ved 10, 50 og 100 %, og nu ser det ud til at køre rimelig pænt-det jeg synes er er meget underligt er at jeg stort set skulle fordoble mine blæserindstillinger (til ca 50, 75 og 100 %) og ved 100 % kan jeg ikke nå højere end ca 5% ilt ved 100% blæsereffekt. Mine O2 setpunkter er 8, 12 og 17 %.
Der er i hvert fald ikke sorte piller nu, men jeg venter spændt på at se når der samler sig lidt aske, og håber også lige at blive lidt klogere på om det kan passe at blæseren ikke kan følge med ved 100% effekt???
Håber du får
-
Hej Michael
så er der ikke sorte piller mere, men kun grovkornet "kaffe grums". Så din idé med mere ønsket ilt virker, naturligvis. :D
Jeg fortsætter med at småjustere til æsken igen er som den pleje at være nemlig "meget fintmalet kaffepulver" ;).
Tak for hjælpen.
Hilsen,
Dragica
-
Godt at høre ;)
Hej Michael
så er der ikke sorte piller mere, men kun grovkornet "kaffe grums". Så din idé med mere ønsket ilt virker, naturligvis. :D
Jeg fortsætter med at småjustere til æsken igen er som den pleje at være nemlig "meget fintmalet kaffepulver" ;).
Tak for hjælpen.
Hilsen,
Dragica
-
Hej Michael,
OG SÅ ALLIGEVEL IKKE - :-\
Så er jeg igen i vildrede. Har fortsat sorte piller da jeg chekede efter ved hjemkomsten igår! Så gik jeg i gang med at observer O2% (O2 styring på vis) for 10-50-100% effekt.. og brugte lang tid, ja, helt til 01:30 i morges. ???
Er det korrekt forstået at den "rigtige" O2 % findes ved at observere O2% (aktuel) og indstille blæs til der opnås en rimelig stabil værdi. Denne værdig indtstes så i O2 styringen som "ønsket O2%" hvorefter styringen eftfølgende regulerer derfra?
Har konstateret at mine blæse tal skulle meget op især i lavlast og højlast, men midt skulle åbenbart også en del op. Jeg har ellers haft en opfattels af at blæsertal skulle være så lave som muligt ???
Jeg har ikke rørt ved Pi tal i O2 styring endnu - men har læst dine vejledninger et par tråde her - tænker at gøre det i aften. Dog er jeg forsat meget usikre på det hele, for best som jeg tror jeg har fat i det, så "smuldre" det igen. :-[
Ved askerrens i morges var der lidt grumset igen, men efter æskerne kl. 15 ringede jeg hjem og blev oplyst om at der er pæn bunke sorte piller igen!!!!!
Har nu sat kompressor blæser fra 50 til 37 (blæsttal midt) og den anden blæsertal fra 60 til 55, da dette var blevet ændret af sevicetekniker 28.9.17.
Kompressorrens kører jo for hver 30 kg så jeg forstår ikke hvorfor der er uforbrændte piller ved askerens?Kompressorrens kørte ved 1-tiden i nat, da jeg lavede justering af 100% effekt. ???
Vil du være rar at se på min opsætning nu, da jeg syntes at O2 korrektionstal ligger rimeligt indenfor +/- 5%.
Jeg kan virkeligt bruge rent konkrete og lavpraktiske forslag og anvisninger nu, for ellers går jeg snart i sort! :-\ ::)
Tak på forhånd.
Hilsen
Dragica
Godt at høre ;)
Hej Michael
så er der ikke sorte piller mere, men kun grovkornet "kaffe grums". Så din idé med mere ønsket ilt virker, naturligvis. :D
Jeg fortsætter med at småjustere til æsken igen er som den pleje at være nemlig "meget fintmalet kaffepulver" ;).
Tak for hjælpen.
Hilsen,
Dragica
-
Hej Dragica,
Nej, det er ikke korrekt forstået at den "rigtige" O2% findes ved at observere aktuel O2% og justere på blæser, når det drejer sig om en RTB.
Den fremgangsmåde du beskriver er til dels korrekt ved en BlackStar, hvor man kan se flammen (forbrændingen), men på en RTB hvor man ikke kan se flammen, indstiller man ønsket O2% tal ud fra grundværdierne (for RTB 10 og RTB 16):
- Ved 10% effekt = 17% O2
- Ved 50% effekt = 12% O2
- ved 100% effekt = 8% O2
En grundjustering foretages som følger:
Først afvejes sneglen og autoberegning sættes til "ON"
Så startes fyret og varmes op til omkring drift temperatur.
Ilt-styringen sættes til VIS, og fyret låses til 10%, hvorefter blæs lav justeres så korrekt O2% opnås (17%).
Herefter låses fyret på 50% og blæs midt justeres så korrekt O2% opnås (12%).
Så låses fyret til 100% og blæs høj justeres til korrekt O2% opnås (8%).
Til sidst slippes fyret løs mellem 10% og 100% og ilt-styring sætter til "ON".
Så holder man over tid øje med om O2 korrektionstal afviger meget fra 100.
Hvis et O2 korrektionstal er konstant over 100, reduceres det tilsvarende blæsertal, og hvis et O2 korrektionstal er konstant under 100, øgs det tilsvarende blæsertal.
Efterfølgende kan man så finjustere ønsket O2% tal, hvis det viser sig at fyret soder eller brænder med for meget luft (hvide belægninger i kedlen).
Der er en årsag til at montering og indstilling af en RTB skal udføres af en autoriseret montør, da det kræver erfaring og og grundlæggende viden at udføre arbejdet korrekt.
Det betyder ikke at man ikke selv kan gøre det, men det kræver altså at man har "styr på det" ;)
En autoriseret montør laver en grundjustering af fyret udfra ovennævnte O2% tal, og så justeres fyret evt. ved servicebesøg.
Skal justeringen gøres helt korrekt, justeres fyret efter en røggasanalysator, men min egen erfaring er forskellen mellem styringens O2 måling og min røggasanalysators, på under 0,2-0,3 procentpoint.
Hvis du ikke har indstillet O2 PI som jeg har forklaret dig, så er det faktisk på tide.
Blæser PI skal være ren P-regulator og træpille PI skal være ren I-regulator.
Hilsen
Michael
Hej Michael,
OG SÅ ALLIGEVEL IKKE - :-\
Så er jeg igen i vildrede. Har fortsat sorte piller da jeg chekede efter ved hjemkomsten igår! Så gik jeg i gang med at observer O2% (O2 styring på vis) for 10-50-100% effekt.. og brugte lang tid, ja, helt til 01:30 i morges. ???
Er det korrekt forstået at den "rigtige" O2 % findes ved at observere O2% (aktuel) og indstille blæs til der opnås en rimelig stabil værdi. Denne værdig indtstes så i O2 styringen som "ønsket O2%" hvorefter styringen eftfølgende regulerer derfra?
Har konstateret at mine blæse tal skulle meget op især i lavlast og højlast, men midt skulle åbenbart også en del op. Jeg har ellers haft en opfattels af at blæsertal skulle være så lave som muligt ???
Jeg har ikke rørt ved Pi tal i O2 styring endnu - men har læst dine vejledninger et par tråde her - tænker at gøre det i aften. Dog er jeg forsat meget usikre på det hele, for best som jeg tror jeg har fat i det, så "smuldre" det igen. :-[
Ved askerrens i morges var der lidt grumset igen, men efter æskerne kl. 15 ringede jeg hjem og blev oplyst om at der er pæn bunke sorte piller igen!!!!!
Har nu sat kompressor blæser fra 50 til 37 (blæsttal midt) og den anden blæsertal fra 60 til 55, da dette var blevet ændret af sevicetekniker 28.9.17.
Kompressorrens kører jo for hver 30 kg så jeg forstår ikke hvorfor der er uforbrændte piller ved askerens?Kompressorrens kørte ved 1-tiden i nat, da jeg lavede justering af 100% effekt. ???
Vil du være rar at se på min opsætning nu, da jeg syntes at O2 korrektionstal ligger rimeligt indenfor +/- 5%.
Jeg kan virkeligt bruge rent konkrete og lavpraktiske forslag og anvisninger nu, for ellers går jeg snart i sort! :-\ ::)
Tak på forhånd.
Hilsen
Dragica
Godt at høre ;)
Hej Michael
så er der ikke sorte piller mere, men kun grovkornet "kaffe grums". Så din idé med mere ønsket ilt virker, naturligvis. :D
Jeg fortsætter med at småjustere til æsken igen er som den pleje at være nemlig "meget fintmalet kaffepulver" ;).
Tak for hjælpen.
Hilsen,
Dragica
-
Hej Michael,
tak, nu er det kommet på lystavlen vedr. RTB og ilt-styring ;) men der er nu også forskel på hvor dygtige servicetekniker er og hvor lang tid de bruger på opsætning.
Fred være med det. Jeg vil bare gerne have fyret til at forbrænde alle piller og helst ikke flere end højest nødvendigt ;).
Med hensyn til PI regulator i ilt-styring har vi to ikke talt om :) men jeg har læst i dag i en tråd at du anbefaler at:
BLÆSER PI: P=10 I=0,0
Piller PI: P=0,0 I=0,01
Gælder det også for min installation?
-
Hej Dragica,
Det må du indskylde, jeg blander din tråd sammen med den her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8354.0 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8354.0) ???
Ind imellem er det svært at huske hvilken tråd der er hvad, specielt når de ofte handler om næsten det samme ;)
Anyway, det gælder også din ilt-styring.
Om blæser P skal være 5, 10 eller derimellem kommer lidt an på blæserindstillingerne iøvrigt, men brug du bare de tal ;)
Det vigtigste er at Blæser PI er ren P-regulator og Træpille PI er ren I-regulator.
Hilsen
Michael
Hej Michael,
tak, nu er det kommet på lystavlen vedr. RTB og ilt-styring ;) men der er nu også forskel på hvor dygtige servicetekniker er og hvor lang tid de bruger på opsætning.
Fred være med det. Jeg vil bare gerne have fyret til at forbrænde alle piller og helst ikke flere end højest nødvendigt ;).
Med hensyn til PI regulator i ilt-styring har vi to ikke talt om :) men jeg har læst i dag i en tråd at du anbefaler at:
BLÆSER PI: P=10 I=0,0
Piller PI: P=0,0 I=0,01
Gælder det også for min installation?
-
Hej Michael,
det er helt OK - og jeg har jo også læst i 2-3 nyere tråde i dag, og når jeg vil tilbage og læse igen så kan det være lidt udforende at finde guldkornene igen. 8)
Så, har jeg sat ilt-styring:
lavlast: O2 = 18%
midt: O2 = 12%
Høj: O2 = 7,7%
Regulering Blæs P-led: 5,00 (standard) I-led: 0,00
Regulering piller P-led: 0,00 og I-led: 0.01 (fra standard: 0,05).
Jeg syntes at dette kan allerede ses på ilt- kurvene, og nu har fyret også været på 10% ydelse i mere end 10 min uden at lux gik på nul! ;)
Nu vil jeg lade ilt-styringen passe sig selv - i hvert fald til i morgen - for nu må jeg helle indhente noget af det tabte nattesøvn. ;D
Tak for nu :D
Hilsen,
Dragica
-
Hej Michael,
Jeg har FORTSAT stor problem med ufobrændte piller. Har lavet ny indstilling af ilt og blæs fredag aften og jeg syntes at ønsket og aktuelt O2 kom meget tæt på. Lørdag morgen kunne jeg se hvid røg, hvilket er vel tegn på at forbrænding er ok. Der har ellers tit været mørk røg, som jeg har forsøgt at justere på. Når jeg så på asken efter askerense så er den brun/sort og grov - dvs. grove smårester af ufobrændte piller.
Det er meget underligt med de store mængde ufobrændte piller!!!
Har i aftes igen forsøgt at overbevise mig selv at O2 OG BLÆSERTAL VAR I Orden og har prøvet at finde den aktuelle O2 og - med mere/korrekte blæs. Har så beslutte at forøge ønsket ilt i området lav og midt - hvor fyret kører mest.
Jeg har nu opdaget at det er en ny problem, nemlig at det går helt galt når jeg forsøger at låse ydelsen ved 100%.
Det sker det underligt at lux forsvinder FULSTENDIGT!!!!
Har aldrig oplevet noget lignende - i fredag aften blev jeg faktisk bange for at RTB vil eksplodere da lux forsvandt og det buldrede gevaldigt. Jeg skyndte mig til at låse op på 10%/100% og sætte iltstyring aktiv. PUHA DA. Det var grimt at opleve.
Og I går aftes sker det næsten det samme. Ved skift fra lås på 10% til 50% så faldt lux ned på nul kan ses af grafen. Ved skift fra 50% til 100% låsning så forsvandt lux helt MEN ILDEN BULDRER DER UD AF.
Jeg skyndte mig at låse op men lux var fortsat væk i lange tider, så jeg besluttede at slukke for fyret, og ved du hvad? Ved kompressorens kom der en gevaldig bunke sorte, ufobrændte piller.
Her til morgen kunne jeg så konstatere at det blev være med at øge ønsket ilt - denne gang var der mange ufobrændte pille ved askerens!! Har nu sænket ønsket ilt for lavlast fra 11.4-11.0.
Som det fremgrå af loggen har jeg både ventet mange timer (var på arbejde) og 5-10 minutter ved indstillinger! Så jeg kom til at opleve at fyret opførte sig besynderligt i nat og her morgen!!
Så i aftes kl. ca. 22:45, mens jeg havde låst effekten til 50% og O2 styring på vis - begyndte ønsket ilt tallet at ændrer sig - det viste sig at fyret var gået i VVB-drift - og ydelsen kom hurtigt op på 100% - jeg låste hurtigt op til 10%-100%, og satte ilt-styring til!
For det første så forsvandt LUX i lang til - og det så ud til at ilt-styring ikke regulerer /laver korrektioner under VVB drift. Det samme kunne jeg observer her til morgen og for ikke så længe siden - Fyret går op på 100% og LUX går ud - kortefter begynder ydelsen at falde og lux kommer op igen!!!
Nu ved jeg ikke helt hvad jeg skal gøre?? Har læst en brugervejledning at årsagen til sorte piller kan også være at risten ikke sider rigtigt eller også kan der være for mange piller.
Jeg har lavet ILT justeringer mange gange tidligere - og der har ikke vært "farligt" at afveje og grundjusterer - så jeg tænker at det kan være noget mekanisk/fysisk galt for at RTB går i sort og er ved at eksplodere når den låses på 100%. Eller er der nogle parametre der er helt galt sat?
Skal der et servicebørsøg til at løse problemet?
Tak på forhånd.
Venlig hilsen
Dragica
-
Hej Dragica,
Jeg er ikke i tvivl om at det du oplever er det der faktisk også sker, men det giver ikke rigtigt mening blot at læse om det.
Derfor tror jeg at det bedste du kan gøre er at få service på dit fyr, og få kontrolleret at alt er OK.
Du behøver altså ikke være bange for at der er noget der eksploderer ;)
Fyret er udstyret med mange lovbefalede sikkerhedsanordninger, så du kan være tryg ;)
Inden servicebesøg kunne du sikre dig at brænderen er ren, herden er renset inklusiv alle små huller.
Toppen tages af kedlen og røgslag renses, ligesom røgrøret renses.
Hilsen
Michael
-
Hej
Det Ligner lidt den mølle som jeg har været igennem efter ellers 2 år uden problemer når jeg læser hele den historie der er skrevet.
Jeg skiftede til en anden type piller i efteråret og fik herefter mange sorte piller og fik det ikke på plads så jeg fik fin aske inden jeg ændrede ønsket ilt op fra 16-18 ved 10% og fra 12-14% ved 50% og fra 8-10% ved 100% og derefter justerede blæseren i alle 3 trin så mine korr tal ligger mellem 98 og 102 alt efter træk osv.
Så der er forskel på hvor meget ilt de forskellige typer piller kræver.
;)
Mvh Niels
-
Hej Niels,
Godt input ;)
Jeg har aldrig været ude for så store forskelle i ønsket O2 niveau efter skift af træpiller, når først fyret har kørt fint, men man skal aldrig sige aldrig ;)
@Dragica
Det er da et forsøg vært at høve ønsket O2 niveau til:
18% ved 10% effekt
14% ved 50% effekt
10% ved 100% effekt.
Det er meget godt i tråd med mit oprindelige forslag om at hæve ønsket O2 niveau, blot i noget større målestok.
Jeg vil stadig opfordre dig til at give fyr, kedel og røgrør en god gang rens, specielt hvis det har kørt i nogen tid med for fed forbrænding.
Hilsen
Michael
Hej
Det Ligner lidt den mølle som jeg har været igennem efter ellers 2 år uden problemer når jeg læser hele den historie der er skrevet.
Jeg skiftede til en anden type piller i efteråret og fik herefter mange sorte piller og fik det ikke på plads så jeg fik fin aske inden jeg ændrede ønsket ilt op fra 16-18 ved 10% og fra 12-14% ved 50% og fra 8-10% ved 100% og derefter justerede blæseren i alle 3 trin så mine korr tal ligger mellem 98 og 102 alt efter træk osv.
Så der er forskel på hvor meget ilt de forskellige typer piller kræver.
;)
Mvh Niels
-
Hej Niels,
ååhhh, tak skal du har. Så er det ikke mig der er helt skør! ::) ;D
Det giver altså god mening! Jeg startede på den ny sending af samme fabrikat Södre 8 mm 1. november 2017! Denne gang har vi bemærket at de er korte og temmelig ensartede i størrelse - og med minimal smuld!!! De "gamle" have mange lange nogen. :)
Nu jeg tænker over det så har vi for ca. 2 uger siden måtte hører på en askesnegl der peb og skruede. Fik så skubbet aske til siderne og rensede lidt ved udgangen - har ikke hæftet mig ved at asken var noget grov.
Dette var nok indikation på at sneglerør var rimeligt fyldt, tænker jeg, set i bagklogskabens klare lys. ;) Og hvis forbrænding var forkert så er det vel blevet være med tiden - derfor askeskuffe halv fyldt med piller!
OK, det sker vel ikke "ulykker" hvis jeg bruger standard værdiger for O2 i den øvre skala. Det er vel også i orden at starte med standard tal for blæs? ???
Virkeligt tak for inputet. :D
Hilsen,
Dragica
Hej
Det Ligner lidt den mølle som jeg har været igennem efter ellers 2 år uden problemer når jeg læser hele den historie der er skrevet.
Jeg skiftede til en anden type piller i efteråret og fik herefter mange sorte piller og fik det ikke på plads så jeg fik fin aske inden jeg ændrede ønsket ilt op fra 16-18 ved 10% og fra 12-14% ved 50% og fra 8-10% ved 100% og derefter justerede blæseren i alle 3 trin så mine korr tal ligger mellem 98 og 102 alt efter træk osv.
Så der er forskel på hvor meget ilt de forskellige typer piller kræver.
;)
Mvh Niels
-
Hej Michael,
tak for hurtig svar. :) Du siger at der er ikke noget der eksploderer/ned-smelter - men fyret var ved at "ryste sig lyst" med buldrende ildlyd - uden at lux viste at der var ild!!! Har haft en brændefyr der kogte over - såååå, jeg tag ingen chancer. ??? ;)
Jeg er enig i at fyret nu trænger til rensning - tænker den er ligeså til-sodet som for et helt års normal drift! ;)
Men jeg ved ikke om jeg tør - har kun justeret ilt sonden, hjulpet af Michael f. fra NBE. Jeg har set NBE's video om hvordan - det så nemt ud, meeen...
Jeg går udfra at jeg kan forsøge med at øge O2 i første omgang - og så må jeg jo kontakte service-manden, da det er også ham der tilfældigvis er leverandør af piller. ;)
Kan jeg få dig til at se på mine parametre, PI-tal, m.m. både for kedel og VVB- der er tilsluttet via trevejs ventil, alpaha pumper med fast flow med 2 streger, og en mekanisk viser-måler bagom ved fyret der viser ca. 55-60 grader - det er vist retur! ???
For jeg er efterhånden der at hen "tavlen skal vaskes rent" - de sidste dag har været noget frustrerende! Det ville derfor være rart at vide at parametrene er sådan ca. indefor det, du har erfaret som normalt for RTB 16 Kw. ^-^
Tak på forhånd.
Venlig hilsen,
Dragica
Hej Dragica,
Jeg er ikke i tvivl om at det du oplever er det der faktisk også sker, men det giver ikke rigtigt mening blot at læse om det.
Derfor tror jeg at det bedste du kan gøre er at få service på dit fyr, og få kontrolleret at alt er OK.
Du behøver altså ikke være bange for at der er noget der eksploderer ;)
Fyret er udstyret med mange lovbefalede sikkerhedsanordninger, så du kan være tryg ;)
Inden servicebesøg kunne du sikre dig at brænderen er ren, herden er renset inklusiv alle små huller.
Toppen tages af kedlen og røgslag renses, ligesom røgrøret renses.
Hilsen
Michael
-
Hej Dragica,
Det er svært at sige noget om dine PI-parametre år fyret generelt ikke kører korrekt.
Det er dig ikke noget i PI-tallene der ser helt tåbeligt ud, så lad dem blot være foreløbig.
Hilsen
Michael
Hej Michael,
tak for hurtig svar. :) Du siger at der er ikke noget der eksploderer/ned-smelter - men fyret var ved at "ryste sig lyst" med buldrende ildlyd - uden at lux viste at der var ild!!! Har haft en brændefyr der kogte over - såååå, jeg tag ingen chancer. ??? ;)
Jeg er enig i at fyret nu trænger til rensning - tænker den er ligeså til-sodet som for et helt års normal drift! ;)
Men jeg ved ikke om jeg tør - har kun justeret ilt sonden, hjulpet af Michael f. fra NBE. Jeg har set NBE's video om hvordan - det så nemt ud, meeen...
Jeg går udfra at jeg kan forsøge med at øge O2 i første omgang - og så må jeg jo kontakte service-manden, da det er også ham der tilfældigvis er leverandør af piller. ;)
Kan jeg få dig til at se på mine parametre, PI-tal, m.m. både for kedel og VVB- der er tilsluttet via trevejs ventil, alpaha pumper med fast flow med 2 streger, og en mekanisk viser-måler bagom ved fyret der viser ca. 55-60 grader - det er vist retur! ???
For jeg er efterhånden der at hen "tavlen skal vaskes rent" - de sidste dag har været noget frustrerende! Det ville derfor være rart at vide at parametrene er sådan ca. indefor det, du har erfaret som normalt for RTB 16 Kw. ^-^
Tak på forhånd.
Venlig hilsen,
Dragica
Hej Dragica,
Jeg er ikke i tvivl om at det du oplever er det der faktisk også sker, men det giver ikke rigtigt mening blot at læse om det.
Derfor tror jeg at det bedste du kan gøre er at få service på dit fyr, og få kontrolleret at alt er OK.
Du behøver altså ikke være bange for at der er noget der eksploderer ;)
Fyret er udstyret med mange lovbefalede sikkerhedsanordninger, så du kan være tryg ;)
Inden servicebesøg kunne du sikre dig at brænderen er ren, herden er renset inklusiv alle små huller.
Toppen tages af kedlen og røgslag renses, ligesom røgrøret renses.
Hilsen
Michael
-
Hej igen Michael,
Der er sket en del siden din sidste kommentar i tråden. Som det kan ses fra loggen så har jeg justeret helt vildt meget frem og tilbage – med store talværdier i ønsket O2 og ned igen til minimusværdier. Har forsøgt at justerer forbrænding både via aske og via ”røg-observation” – det sidste gik ærligt talt ikke godt – men tog langt tid. ::)
I mellemtiden havde jeg besøg af servicetekniker :-\ (se min tråd: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8576.msg72846#msg7284) – sorte piller, pillerester og askeklumper er åbenbart være en god gammel influenza. Det vil bare ikke forsvinde!!! >:(
Nu er jeg nået her til, hvor jeg får mest aske ud i skuffen – vedhæfter et billede med de piller jeg har tømt i askespanden løbende og senest i aftes, så de øvreste læg piller er vel fra bunden af askeskuffen, nogle dage ældre tror jeg. Og et par billeder af askerens her til morgen.
Har også observeret at når jeg køre med:
Lavlast O2: 17 – 17,5; - 18,0
Midt O2: 12,0 – 12,5 – 13,0
Højlast O2: 8,0 – 8,5 – 9,0
Få jeg faktisk større eller mindre mængde uforbrændte piller i diverse størrelse – meget frustrerende. Kan se en anden aktiv tråd med en RTB hvor der eksperimenteres! ???
Har læst i iltstyringsmanualer, men har også observeret at det virker som om at:
- hvis målte O2 er større end ønsket skal der mere blæs (stort bål = mindre ilt overskud???)
- hvis målte O2 er mindre end ønsket skal mindre blæs! (lille bål= mere ilt overskud???) dette gælder i hver fald for højlast, syntes jeg. ???
Jeg ved ikke om dette giver mening, men nu har jeg kørt i ca. 1 en uge med følgende:
O2 lavt = 16,5 - Blæs lige nu 27%
O2 midt = 11,8 - Blæs lige nu 36%
O2 Høj = 7,7 - Blæs lige nu 44 %
Korrektionstal har svinget fra 98 til 105, men det meste af tiden har de været på ca. 100% på alle 3 niveauer. Har i dag justeret lidt ned for blæser til lav og midt da de var på 105 i korrektion.
Jeg vedhæfter de tre billeder for at høre om du eller andre har erfaring med disse smårester af piller/grov aske. Jeg har næsten ikke lyst til at ændre særligt meget på indstillinger, da jeg ikke rigtigt kan regne ud om O2 skal op eller ned!! :-\
Jeg vil være virkelig taknemmelig for input, både vedr. skal/skal ikke juster mere eller evt. forslag til justering af andre parametre i opsætningen der kunne have indflydelse. :)
Tak på forhånd
Hilsen,
Dragica
(https://s10.postimg.org/w7jomm1qd/IMG_20180120_103455.jpg) (https://postimg.org/image/w7jomm1qd/)
(https://s10.postimg.org/rlnkeab2d/IMG_20180120_103528.jpg) (https://postimg.org/image/rlnkeab2d/)
(https://s10.postimg.org/qjddvqzyt/IMG_20180120_103716.jpg) (https://postimg.org/image/qjddvqzyt/)
-
Har læst i iltstyringsmanualer, men har også observeret at det virker som om at:
- hvis målte O2 er større end ønsket skal der mere blæs (stort bål = mindre ilt overskud???)
- hvis målte O2 er mindre end ønsket skal mindre blæs! (lille bål= mere ilt overskud???) dette gælder i hver fald for højlast, syntes jeg. ???
Der får jeg altså den omvendte, hvis ilt er for høj , skal der mindre blæs og omvendt.
-
Hej Sophus,
jeg det mener jeg også, bortset fra at der sker underlige ting hos mig åbenbart - men jeg vedhæfter lige en NBE fil vedr. O2 styring hvor den citerede tekst fremgår på side 5!
PS.
Efter at have skrevet den forrige indlæg kom der en kompressorrens og her var asken helt lys - hvilket betyder vel for meget luft?? Og der er næsten ingen vind udenfor!! ???
Mens jeg var ved at fylde siloen så begyndte fyr at "bulderbrænde" i 50-60% ydelse og ilt blev noget hysterisk fra 9,8 til 14-15% - så jeg sætte O2 styring på VIS for at den ikke skulle går i selvsving - og efter noget tid sætter jeg ydelsen fast på 50%. Efter ca. 10 min. har jeg (alligevel igen, igen :-[) gået i gang med justering og lige nu endte med O2= 12.1 og Blæs på 33%.
Gad vide om selve ILTSTYRINGEN er helt sund! :-\
Mvh,
Dragica
-
Hej Sophus,
jeg det mener jeg også, bortset fra at der sker underlige ting hos mig åbenbart - men jeg vedhæfter lige en NBE fil vedr. O2 styring hvor den citerede tekst fremgår på side 5!
Det er en skrive fejl fra NBE. Snegle beskrivelsen er rigtig, blæserbeskrivelsen forkert
PS.
Efter at have skrevet den forrige indlæg kom der en kompressorrens og her var asken helt lys - hvilket betyder vel for meget luft?? Og der er næsten ingen vind udenfor!! ???
Det kan jeg ikke svare på om er forkert. Hvis man bare kigger på asken, skal man jo også vide om den kommer fra en periode med hø, lav eller mellem effekt, ellers bliver det jo gætterier.
Mens jeg var ved at fylde siloen så begyndte fyr at "bulderbrænde" i 50-60% ydelse og ilt blev noget hysterisk fra 9,8 til 14-15% - så jeg sætte O2 styring på VIS for at den ikke skulle går i selvsving - og efter noget tid sætter jeg ydelsen fast på 50%. Efter ca. 10 min. har jeg (alligevel igen, igen :-[) gået i gang med justering og lige nu endte med O2= 12.1 og Blæs på 33%.
Gad vide om selve ILTSTYRINGEN er helt sund! :-\
Opstarten er altid lidt svær, da fyret jo er opstartsmængden bagud og bålet ikke er rigtig i gang. Derfor køres med tillæg til ilten i 5 minutter (tror jeg). Så er bålet i gang og så skulle fyret måske køre et par minutter med et fradrag i ilten for at afbrænde overskuddet. Men da intet fyr er ens, har man bare valgt at give rigeligt luft, så iltstyring ikke modarbejder opstarten for meget. Jeg kiggede lige på dine opstarts paramatre og jeg kunne ikke se noget der skulle være galt her.
Mvh,
Dragica
-
Hej Sophus,
Det kan jeg ikke svare på om er forkert. Hvis man bare kigger på asken, skal man jo også vide om den kommer fra en periode med hø, lav eller mellem effekt, ellers bliver det jo gætterier.
Jo, det forstår jeg godt. Det var vel også lidt retorisk spørgsmål ;), og lige nu ser der ud til at der er "ro på" i midt-området da jeg tog gennemsint af aktuel O2 = 12.1 hen over ca. 3 min. - så må vi se resultatet engang i morgen :D.
Vedr. manual: du har nok ret - men man blive altså noget forvirret af de forskelige forklaringer på hvad man skal gør når forbrandingen er for fed eller for mager. ::)
Opstarten er altid lidt svær, da fyret jo er opstartsmængden bagud og bålet ikke er rigtig i gang. Derfor køres med tillæg til ilten i 5 minutter (tror jeg). Så er bålet i gang og så skulle fyret måske køre et par minutter med et fradrag i ilten for at afbrænde overskuddet. Men da intet fyr er ens, har man bare valgt at give rigeligt luft, så iltstyring ikke modarbejder opstarten for meget. Jeg kiggede lige på dine opstarts paramatre og jeg kunne ikke se noget der skulle være galt her.
Selve opstart har jeg heldigvis aldrig haft problemmer med - så vi har nok lige talt forbi hinanden - meen, godt at du kan give en positiv tilbegemelding på noget af mit anlæg. ;) :D.
Mvh,
Dragica
-
Hej jeg kigger lige med mit er også begyndt at lave en fuld spand efter 250kg.
Jeg har givet den 1 % mere på alle 3 trin. Ændret blæser rens til 15 % . Mit var indstillet til 3 sek pr 10 Min.
Mit spørgsmål er under kompresser rens er der også en indstilling på blæser skal den også ned på 15 % står på 30 nu