Hej Michael.
Hvorfor kan jeg ikke vælge 70˚ Det valg ønsker jeg for hurtigere at få retur op på minimum 47˚
Som jeg forstår pumpestop, så træder den først i kraft når fyr er stoppet. Og nu stopper pumpe jo ikke ved de 40˚ jeg har valgt, men ved 60˚
Du kan godt vælge 70 i pumpestart, men pumpen stopper når kedlen bliver 10 grader under pumpestart. Så når du har 70 i pumpestart stopper pumpen igen, når kedlen bliver 59,9. Så skal din retur være 47, så kan du fint starte pumpen ved 50-52grader.
Problemet er jo at du beder fyret om en næsten umulig opgave. At regulere med et voldsomt vekslende aftag (pumpe startet eller stoppet). Som minimum, bør du starte pumpen ved 65 (60 i normal drift). Her kører fyret stadig med opstarts PI. De begynder så at aftage frem mod 75 (70 i normal drift). Så starter aftaget så fyret kan regulere efter det.