Hej Nikolaj,
Det ser mere stabilt ud men nu ser vi jo heler ikke en opstart.
At få din PID til at regulere korrekt er et spørgsmål om at observere hvordan det går når der kommer "støj" i systemet (sving i det aktuelle varmebehov) og under opstart.
Når vi får rigtig vinter er det tydeligere at se under alm. drift men her udenfor sæsonen må man kikke efter opførslen under opstart.
Når du nu hører tal for PID fra andre så skal du være opmærksom på at tallene læses forskelligt på forskellige styringer og forskellige interface software (Pillefyr Pro i dit tilfælde).
Nogle viser f.eks. P=100 andre P=1.00 og I=10 eller I=0.1, det er de samme værdier bare vist som hele tal eller 1/100, men det kan virke lidt forvirrende.
I gamle dage (dengang hvor din Boink er fra) havde NBE typisk alt for stort I-led i deres standard opsætning, hvilket gav problemer med stort "overshot" under opstart, specielt her i overgangsperioden.
Problemet er at I-leddet er en slags hukommelses led der kan huske hvordan det har været det sidste stykke tid og under en opstart kan det give problemer da temperaturen jo naturligt har været lav (under setpunkt) længe.
Får I-leddet så for stor betydning i forhold til P-leddet resulterer det i det store "overshot".
Uden at det skal blive for nørdet

så kan du med fordel få følgende råd:
Sæt P til noget der ligner 8-10 gange så meget som I og sæt D til 0, det er et godt udgangspunkt.
I din Brænder er der ikke det store at justere udover temperatur og mætning.
Du skriver at du har sat min. temperatur til 50
o og max temperatur til 65
o, det betyder altså ikke at brænderen så kører mellem 50 og 65
o, men blot at dit potentiometer 1 på brænderen kan indstille den ønskede temperatur i området fra 50
o til 65
o.
Når du indstiller forbrændingen på din brænder skal den være varm og skorstenen skal være varm, typisk efter ca. 30 minutters drift.
Alle indstillinger skal have tid til at falde på plads, så efter en justering skal du vente 3-5 minutter før du kontrollerer resultatet.
På potentiometer 2 skal du indstille brænderen til at brænde rent på 100% last og på potentiometer 3 skal du indstille den til at brænde rent på 10% last.
Det kan være lidt tricky at at få en Boink til at køre konstant 100% og 10% men ved at justere på den ønskede kedeltemperatur (Potentiometer 1) og samtidig holde øje med forskellen mellem ønsket og aktuel kedeltemperatur går det

Hvis din brænder kommer mere end 10
o over setpunktet stopper den (eller går i pause), så det gælder om hele tiden at holde den under dette niveau.
Hilsen
Michael
Jeg har sat min. temp. til 50 gr. og max temp til 65.