Hej Ulrik,
Ingen problemer med mig
Jeg har generelt et problem med ord som "idiot", "tåbeligt" osv. når det bruges om personer i en debat.
Skrevne ord har en helt anden vægt end talte ord, det skal man være opmærksom på når man skriver.
Dit forslag til nedlukning er helt sikkert noteret af NBE (de læser jo også her
), men det kan godt tage lidt tid før en eventuel implementering finder sted.
Jeg er uenig med dig i at tråden fuldstændig drejer retning, det var jo ment som en mulighed for at komme problemet til livs her og nu
Mht. ilt% og om sonden er kalibreret har jeg ingen input, jeg forholder mig til at du skrev at der kom røgproblemer, og det hjælper iltsonden ikke på uanset om den er kalibreret eller ej
Dit forslag til at lade nedluknings proceduren være:
- Stop ekstern snegl
- Fortsæt drift på nuværende drift % i x minutter (uden ny tilførsel af piller)
- Derefter udfør tømning af faldskakt
...er ikke dumt, det var bare ikke det du skrev i det første indlæg, men sikkert det du mente
Jeg læste dit forslag
Kunne godt tænke mig at den kørte nogle minutter i normal drift inden den evakuerer brænderen, når fyret slukker ned, som at den skulle fortsætte i normal drift i noget tid, og derved reducere drifteffekten.
Det kommenterede du så på senere og fik forklaret at det var noget som ovenstående du mente (tror jeg nok du mener
).
Men der er skaden allerede sket og indlæggene bliver læst med "krigsindstilling"
Surt, men sådan kan det desværre gå når man taler forbi hinanden
Kan det være nogen trøst, så skal du vide at jeg synes dit forslag lyder helt fornuftigt, nu
Jeg er stadig ikke tilhænger af akkutanke på træpillefyr, men det er en helt anden sag
Årsagen er at jeg har set for mange problemer med reguleringen når den slags udstyr er indblandet, men det vælger du selv, jeg siger blot min mening og giver sig min erfaring
Havde jeg haft muligheden, havde vi delt en øl nu
...men du må nøjes med en virtuel skål
Hilsen
Michael
Hej Michael
Du må undskylde, men blev lidt træt når tråden drejer fuldstændig retning og du skriver at jeg ikke bruger fyret som det var tiltænkt, eller "Derfor - brug renseblæs som tiltænkt, ligesom rigtig rigtig mange andre" eller som michael f begynder med at min iltstyring ikke er kalibreret. Det bliver lidt en nedladen tale til mig om jeg er en idiot, fordi jeg ikke gør som alle andre, istedet for en givtig debat. Undskylder igen mit lidt sure opstød.
Tilbage på sporet, jeg har de sidste par dage prøvet flere nedlukninger af fyret og må konstatere at den kører med blæs høj ved nedlukning, ikke rense blæs. Ved ikke om det er en fejl i mine indstillinger, en fejl i styringen eller det bare er sådan? Fakta er at den ofte kommer ned på 0,0% ilt ved nedlukning fra 100% drift, sender en røgsky og soder kedlen til. Problemet er selvfølgelig ikke så stort når man lukker ned fra en lavere ydelse.
Kan stadig ikke se at det skulle være et problem at lade den interne snegl køre normal drift nogle minutter inden den evakuerer faldskakten helt.