Hej.
Jeg har ikke været hjemme og har derfor ikke ændret på pumpen.
Min pumpe er en Alpha 2 pumpe.
Den har 3 faste hastigheder, 4 trin der er trykstyret og en auto funktion.
Autofunktionen har jeg aldrig brugt, da den ikke giver tilstrækkelig cirkulation til mit hus.
Den står på det 3. trin med trykstyring.
Når i skriver konstant mener i så med fast hastighed eller konstant tryk?
Men jeg har som sagt ikke ændret på pumpen endnu...
Min varmtvandsbeholder er en Metro med indbygget termostat. Termostaten styrer en 3-vejs ventil, der kobler om fra opvarmning af huset til varmtvands produktion (varmtvands prioritering), når temperaturen er lav i det varme vand. På sigt vil jeg have ændret det, så fyret styrer varmtvandsbeholderen, men da fyret ikke står i stuehuset (som varmtvandsbeholderen) skal der lige trækkes et par kabler først.
I kan se på min flowmåler at vandmængden har nogle store udsving, som efterfølgende giver nogle store udsving på fremløb og retur temperatur, og dermed på regulatoren.
Jeg mener, det dels er når min varmtvandsbeholder kalder på varmt vand, dels når mit gulvvarme i stuen starter efter natsænkning.
Jeg har tænkt på at montere en drøvle ventil i røret til varmtvandsbeholderen, for at nedsætte flowet når der laves varmt vand. Derved vil temperaturen ikke falde så hurtigt. Så der er et lille projekt med rør tangen når jeg får juleferie.