Forfatter Emne: Hjælp til pumpe styring  (Læst 3873 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kaspervmadsen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 52
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp til pumpe styring
« Dato: Jan 24, 2015, 18:44 »
Jeg har sat min cirkulations pumpe til styring. Men hvad har i sat jeres start/stop på i c' ? Min kedel temp er sat til 65 c'

Torrildvej2

  • Gæst
Sv: Hjælp til pumpe styring
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2015, 21:55 »
Jeg har pumpe start på 50 grader. Og pumpe stop på 55 grader, for at den ikke skal tømme vvb.

Offline bjarkeorama

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 183
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Hjælp til pumpe styring
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2015, 09:38 »
Jeg har pumpestart på 50 og pumpestop på 35. Da jeg havde en lavere pumpestart oplevede jeg kondens

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1346
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Hjælp til pumpe styring
« Svar #3 Dato: Jan 25, 2015, 10:11 »
Her køre jeg med start/stop på 50/50 grader.  :)

Bemærkning til Torrildvej 2: For at undgå at tømme vvb har jeg sat diff til 10 grader under 65 grader.  ;)

/Frank
« Senest Redigeret: Jan 25, 2015, 10:13 af Frank Chr. »

Torrildvej2

  • Gæst
Sv: Hjælp til pumpe styring
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2015, 12:26 »
Her køre jeg med start/stop på 50/50 grader.  :)

Bemærkning til Torrildvej 2: For at undgå at tømme vvb har jeg sat diff til 10 grader under 65 grader.  ;)

/Frank

Frank, nu er det også mest om sommeren, hvor jeg bruger urstyring til at tænde og slukke fyret, at det er et problem, eller ved fejl. Såsom at have glemt at fylde piller på, så er der stadig varmt vand.
Min vvb står i skunken, langt fra fyret, og den er så gammel, at der ikke er nogen dyklomme i, så det er ikke så simpelt at lave vvb styring. Men sikkert noget der skal laves, når vvb skal skiftes.

Offline plummer

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til pumpe styring
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2015, 16:21 »
Min pumpe køre konstant, har etstrengsanlæg, uden VVB priotering. det er alpha 2 pumpe står på kontinelt trin 1. bruger ca 5w i timen . har ingen problemmer :)
Min smed siger jeg bare skal hoppe over det med sat sætte den til styringen på fyret..

Offline nordgren.dk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 110
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Hjælp til pumpe styring
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2015, 22:32 »
Kører også start/stop.Ved  50/55. Og ja det er mest aktuelt om sommeren. Hvor jeg kan nøjes med 2 x 2 timers kørsel. Inden jeg fik pumpen over styringen oplever jeg også at vvb blev tømt.
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Fyr BS1016 semirens- m. komp. rens &  pumpestyring. Styring ver. 10.0967. Ladeventil VTC300 - 55°C. Retur temp. måles før ladeventil. Skorsten Garmeta 125 mm. Opvarmer 220 m2
Hus fra 1979 m . efterisolering.
Forbrug 4,8 T. Inst. okt. 2013