Den sparer ikke piller!
Som Michael skriver med en 3-vejs termisk ventil får du maksimalt flow under hensyntagen til at passe på kedlen.
Med den du selv skriver, som jeg tror jeg er en 2-vejs. Den gør næsten det samme, men hvis forbruget fra huset er meget stort kan returen blive koldere en ønsket.
Og det du skrev med gerne at ville have varme hurtigt, er flowet ikke altid nok hvis fyret ikke kan følge med, for så flytter du bare en masse lunkent vand og så yder dine radiatorer for lidt. Så hellere lukke i de rum du ikke skal bruge med det samme og prioritere de rum du skal bruge. Når de så er blevet varme, eller fyret kan følge med (ydelse under 100%) kan du åbne i de sidste rum. (selvom det måske er lidt bøvlet, hvis det er gulvarme).