Hej,
En lille historie om den nye BS1016 kedel med semirens

Jeg har kørt i nogle uger med min nye BS1016 med semirens og derfor fået en del erfaringsdata og kan i udgangspunktet sige at det er en forbedring i forhold til den "gamle" uden semirens

De store forskelle mellem den uden semirens og den med, er:
- Bedre isolering
- Større askeskuffe
- Mulighed for at montere lambdasonde i bageste renselåg
-
SemirensDet første man lægger mærke til med den nye BS1016 er at den køler røggasserne væsentligt bedre.
Jeg blev nødt til at hæve min kedeltemperatur fra 60
oC til 65
oC for at kunne få en returtemperatur på 55
oC, uden at returvandet var 90% recirkuleret fremløb

Det er absolut ikke noget problem at have en kedeltemperatur på 65
oC, når bare man har noget regulering til VVB'en så den ikke også bliver 65
oC (det giver en masse problemer med kalk når man bor her hvor jeg bor).
Normalt ville jeg anbefale en lavere anlægstemperatur (55-60
oC) for at holde røggastemperaturen nede, men med den nye kedel er det altså omvendt.
Ved første døgns drift havde jeg en røggastemperatur på 47-48
oC, som heldigvis ikke gav mig problemer med løbesod, men som er for lav i praksis.
Nu har jeg røggastemperatur på 55-58
oC og det er et fald på 30-35
oC i forhold til den gamle kedel.
Desuden måtte jeg igennem en komplet grundjustering igen, da trækforholdene igennem den nye kedel er meget anderledes.
Igen, ikke noget problem, men det er altså helt anderledes blæserparametre end med den gamle kedel.
Hvordan kører det så med den nye kedel ?
Tja, hvis man spørger min kone, så er jeg komplet tosset med al den tid jeg har brugt på det

Det kører ligesom med den gamle kedel mener hun, der er varme på huset og hendes mand står stadig i kælderen kælderen og nørkler med det

Men i praksis er der forskel

Besparelsen i pilleforbrug er omkring 1% (ikke noget der retfærdiggør en udskiftning), og rensning er foreløbig noget jeg bare tænker på

Iltmålingen er blevet noget bedre med iltsonden monteret i det bageste renselåg, men selve funktionen er den samme som tidligere og altså ikke noget jeg "falder på halen" for.
Årsagen er ikke at der er noget galt med det, men simpelthen at det aldrig vil kunne betale sig selv hjem, i hvert tilfælde ikke på et anlæg som mit.
Alt i alt synes jeg den nye BS1016 semirens i forhold til den "gamle" BS1016 er en fin face-lifted kedel.
Den har en del designmæssige nye finesser som er et fremskridt og den har en lille forbedring i virkningsgraden, så den er en værdig arvtager fra den gamle velfungerende BS1016.
Hilsen
Michael