Hej,
Lad os bare lege med tanken

El-tænderen er på 275 W og er kun i drift ved opstarten, hvor hverken cirkulationspumpen, den interne snegl, den eksterne snegl eller 3-vejs ventilen er i drift

Gear motor til intern og ekstern snegl er mellem 10 W og 25 W og kører kun intermitterende drift (drift med pauser)
Blæseren er også i det lag og en moderne cirkulationspumpe bruger max 20-25 W.
Altså 3 cirkulations pumper = 3 x 25 W (eller hos dig 3 x 45 W) = 75 W (eller hos dig 135 W)
Blæser = 10 W
Intern og ekstern snegl = 2 x 25 W (absolut maximum) = 50 W
Total = 135 W (eller hos dig 195 W)
læg så el-tænderen til på 275 W (altså når den kører 100% hvilket den sjældent gør) så kommer vi teoretisk op på 410 W (eller hos dig 470 W).
Altså lidt under hvad man kan trække på en 2 A sikring ved 230 VAC (eller 10 W over hos dig)
...men men men:
- de to snegle kører ikke sammen med el-tænderen
- el-tænderen kører ikke 100%
- blæseren kører ikke 100%
- cirkulationspumperne kører næppe på fuld skrald
- trægheden i sikringen gør at der skal adskillige minutter med en overstrøm til før sikringen brænder over
Så tag du det bare helt roligt, der er masser af strøm ud fra en v10'er

... og som Claus (Lamborg) skriver, så kan du jo køre dine "kraftværks pumper" via overdragerelæer hvis du skulle komme ud i det problem

Hilsen
Michael
Du har vel også en eltænder ? på 275watt
Som jeg har forstået det så skal V10 også kunne styre solvarmen - med tiden ?
Ved ikke hvad det er for en bette cirkulationspumpe du har 
Men min kan gå op til 45watt og lad os sige styringen skal trække 3 stk af dem
Mon ikke du også glemte selve styringen,blæseren, intern og extern snegl, eller de bruger måske ikke strøm ?
Så er der ikke meget headroom tilbage faktisk intet og det er lidt underlig at en styring med 10 stk. 230V udgange ikke kan klare mere end 2amp hvilket vel reælt er max 420Watt hvis du vil undgå at sikringen ryger en tur.
der er reælt ikke mange watt (måske under 10) tilrådig på de udgange der ikke i forvejen er afsat