Forfatter Emne: tilbagebrænding  (Læst 3717 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline eriknymark

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +1/-0
tilbagebrænding
« Dato: Jan 04, 2014, 11:37 »
Woody 16 kw version 5.03

Fyret har fungeret perfekt i ca. 5 år men igår gik det galt. Fyret gik ud og ville ikke starte igen. Jeg begyndte at skille det ad. Det ser ud som om at det er brændt tilbage i brænderen. Jeg tror at fremførings sneglen er holdt op med at køre og derfor brændt ind i brænderen. Sneglen kører heller ikke mere under optænding. Har vedhæftet et billede som viser hvordan brænderen ser ud inden i, taget der hvor piller kommer ind ( Øv det funger ikke med billede) Er der her i forum der kender til dette problem og måske har en løsning.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: tilbagebrænding
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2014, 11:42 »
Hej,

En typisk fejl der gør at den interne snegl ikke kører, er at kondensatoren til sneglmotoren er defekt.
Kondensatoren kan købes hos forhandlerne.

Med lidt kendskab til el, kan man prøve at sætte 230 VAC direkte til motoren med kondensatoren monteret, og se om den kører og har kræfter nok.
Er man ikke el-kyndig, skal man holde snitterne væk og få fat i en montør.
 
Hilsen
Michael

Woody 16 kw version 5.03

Fyret har fungeret perfekt i ca. 5 år men igår gik det galt. Fyret gik ud og ville ikke starte igen. Jeg begyndte at skille det ad. Det ser ud som om at det er brændt tilbage i brænderen. Jeg tror at fremførings sneglen er holdt op med at køre og derfor brændt ind i brænderen. Sneglen kører heller ikke mere under optænding. Har vedhæftet et billede som viser hvordan brænderen ser ud inden i, taget der hvor piller kommer ind ( Øv det funger ikke med billede) Er der her i forum der kender til dette problem og måske har en løsning.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: tilbagebrænding
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2014, 12:30 »
Tryk på "Add image to post" den som er oven over skrive feltet ikke den nedenunder.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: tilbagebrænding
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2014, 14:58 »
Jeg har kondensatorer på lager hvis du bor i nærheden af 6683, og jeg har også måleudstyr til at checke den gamle med.

Mvh. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline eriknymark

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: tilbagebrænding
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2014, 10:03 »
Tak for svar. Kondensatoren er nu skiftet og fyret kører igen. Tak for tilbud om kondensator køb, men da jeg bor til leje skal ting til fyr købes hos Sanistål..