Sv: Ustabil drift
« Svar #30 Dato: Dec 11, 2014, 20:24 »
Der er altså noget jeg ikke kan få til at passe...
Hvis din kedel er godt 70oC varm men fremlæbet til huset kun er 40oC varmt, hvor er så godt 30oC blevet af ?

Du må kunne følge varmen ud fra kedlen og se hvor temparaturen falder.
Der må være et sted jvor der blandes returvand i fremløbet for at temperaturen kan falde så meget.

Hilsen
Michael

Hmmm....interessant observation. Jeg har nu skruet settemperaturen op på 75 grader og slukket for pumpe 1. Herved begyndte temperaturen at stige, men på tilgangen til huset kunne jeg se, at temperaturen faldt til 40 grader. Og dog....for da jeg nåede 72 grader på fremløbet steg temperatur ind i huset, og der begyndte at komme en lille forskel i fremløb og retur.
Lige nu kan jeg mærke, at der kommer lidt varme på enkelte radiatorer, mere på 1. sal end i stueetagen. Men det er ikke alle radioatorer der er med. Det skal siges, at laddomat-pumpen kører på max (trin 3), men den skal jo også skubbe vandet igennem pumpe 1.
Nu kører det sådan i nogle timer, så må vi se om der kommer lidt mere blus på radiatorerne. Heldigvis kører fyret ikke max-drift lige nu, så helt væk bliver energien trods alt ikke.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline moggy

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ustabil drift
« Svar #31 Dato: Dec 11, 2014, 21:02 »
Det kun umiddelbart kun være i laddomaten, når nu der er lukket til tanken. Lige nu kører fyrer på et par og 70 grader, temp. ind i huset cirka 62, men ikke meget varme i radiotorer i stuen. Og det varme vand er heller ikke med endnu. Måske det kommer når det har kørt lidt ved denne nye højere temperatur
Opvarmer 200+ m2
Årsforbrug cirka 4-5 ton
NBE 16 kW brænder koblet på eksisterende Alcon-kedel (med laddomat og akkumuleringstank)
http://stokercloud.dk/dev/moggy.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ustabil drift
« Svar #32 Dato: Dec 11, 2014, 21:08 »
Den der laddomat fungere, som Michael i et tidligere indlæg skrev der var en risko for, ad HT til Pillefyr.

Nu er returen hævet til 70 grader istedet for de 63 fra forleden (hvorfor det?, Hvilken temperatur indsats har du i) Du skal op på mindst 10 grader diff på frem og retur før den flytter vand ud i dine radiatorer. Det du oplever nu er at da diff'en er lille, og der derfor kun kommer lidt vand rundt i radiatorkredens (og så får de første og øverste mest).

Nu kender jeg ikke sådan en Alcon kedelv(hvilken model er det) og hvor "stor" og effektiv er den? jeg tænker på at din røgtemperatur lige nu er lavere end din kedeltemperatur! Hvis energien fes ud gennem skorstenene skulle den være 300-500grader.

Så jeg tænker at noget er helt galt, dit fyr skulle yde 13kW, hvilken er mere en jeg bruger lige nu på mine 600m2. Så jeg skyder lige fra hoften!

-Fiser der vand gennem din kølespiral gennem utæt ventil, som evt. åbner for tidligtl?
-Har du tjekket forbrændingen (jeg tænker sort røg op af skorsten), stoppet herd eller blæser der ikke kører.
-Ekstrem mager forbrænding(næsten intet bål). Tjek dit pilleforbrug (i tanken), bør ligge på 4,5 kg/t maks drift.
-Er alle låger lukkede og tætte i kedlen, Jeg tænker alverdens falsk luft. Evt. pga en kørende røggassuger

Jeg tror ikke du skal lede efter ustabil drift i dine grafer, men et meget større problem. Hvis fyret kørte i døgndrift, skulle du lige nu bruge ca 100kg i døgnet. Det kræver altså et mindre slot med det vejr vi har lige nu.


Hmmm....interessant observation. Jeg har nu skruet settemperaturen op på 75 grader og slukket for pumpe 1. Herved begyndte temperaturen at stige, men på tilgangen til huset kunne jeg se, at temperaturen faldt til 40 grader. Og dog....for da jeg nåede 72 grader på fremløbet steg temperatur ind i huset, og der begyndte at komme en lille forskel i fremløb og retur.
 
Lige nu kan jeg mærke, at der kommer lidt varme på enkelte radiatorer, mere på 1. sal end i stueetagen. Men det er ikke alle radioatorer der er med. Det skal siges, at laddomat-pumpen kører på max (trin 3), men den skal jo også skubbe vandet igennem pumpe 1. der sidder nogle bypass ventiler i en laddomat som skal lukke ved opstart, det kan godt være at pumpen skal stå højt som du skriver, før disse lukker og man er sikker på at den virker
Nu kører det sådan i nogle timer, så må vi se om der kommer lidt mere blus på radiatorerne. Heldigvis kører fyret ikke max-drift lige nu, så helt væk bliver energien trods alt ikke.
« Senest Redigeret: Dec 11, 2014, 22:06 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ustabil drift
« Svar #33 Dato: Dec 11, 2014, 21:38 »
Jeg tror ikke laddomat'en er åbnet endnu. I går så det ud som om den faldt 7 grader da den åbnede.
Så den varme du har nu, tror jeg er selvcirkulation. Kan du ikke lukke som du gjorde i går, så ventil åbner. Så vil du få en diff og laddomaten, vil begynde at pumpe vand rundt.

(Men stadig noget der overhovedet ikke virker efter hensigten)
« Senest Redigeret: Dec 11, 2014, 21:46 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt