Hej Jesper,
Nej, gulvvarmepumpen hjælper ikke kedelpumpen med at cirkulere vandet i resten af anlægget.
Det der er sagen er at kedelpumpen
ikke cirkulerer vandet i gulvvarmekredsen, men kun i huset, mens gulvvarmepumpen cirkulerer vandet i gulvvarmekredsene.
Det der kræver energi til cirkulation af vandet er modstanden i systemet og her er rørlængden og dimensionen de største faktorer.
Hvis du måler rørlængden i dit "almindelige varmesystem" og sammenligner med den samlede længde af dine gulvvarmeslanger, vil du helt sikkert opdage at gulvvarmekredsene er væsentligt længere og derfor yder mere modstand.
...og det er netop modstanden der kræver energi at overvinde.
Derfor bruger pumpen i gulvvarmekredsen mere energi end kedelpumpen.
Du kan efterprøve det ved at lukke på termostaten til gulvvarmekredsen og se hvilken indflydelse det får på pumpernes effekt.
Med lukket termostatventil til gulvvarmekredsen køre pumperne helt uafhængigt af hinanden, altså kedelpumpen alene til alt andet end gulvvarmen og gulvvarmepumpen udelukkende til gulvvarmen.
Husk at stille termostatventilen tilbage hvis du vil have varme på gulvet igen
Hilsen
Michael
Hej Michael
takker for forklaringen 
det der undre mig er at 10W kan føde alt varme i huset eller kan det tænkes at gulvvarme pumpen "hjælper" kedel pumpen lidt med at flow mod gulvvarmen
jeg ønsker mig en flowmåler til jul 
mvh jesper
Hej Jesper,
Jamen pumperne arbejder mere eller mindre sammen afhængigt af hvor stor en del varmt fremløbsvand der sendes ind i gulvvarmekredsen 
Gulvvarmepumpen cirkulerer vandet i gulvvarmenkredsene og det kræver en del energi da det typisk er lange slanger.
Kedelpumpen skal cirkulere vandet i kedlen og det øvrige varmesystem (radiatorer og vandvarmer) samt altså det fremløbsvand der indblandes i gulvvarmen.
Da den hydrauliske modstand i gulvvarmekredsene er væsentligt større end i resten af varmeanlægget vil du se at gulvvarmepumpen "knokler" noget mere end kedelpumpen.
Hilsen
Michael
Hejsa
Er der nogen der kan oplyse mig lidt vedrørende min pumpe drift ?
Min gulvvarme pumpe slimflex 25-40 130 kører ca 20-23W og i fast flow
Og min kedel pumpe slimflex 25-60 180 kører ca 10W i "normal" mode
Det er et nyt anlæg , jeg har selv sat det op og er ved at justere det hele ind men er blevet lidt i
Tvivl om de pumpers sammen arbejde :-)
Længst ude til venstre kan man skimte min frem og retur fra radiatorerne i huset .
Mvh jesper