Hej Claus,
Du kan roligt sætte "Forbliv i VVB-drift" til lang tid,for den "afbryder" selv før tid hvis kedeltemperaturen nærmer sig VVB-temperaturen eller hvis drifteffekten kommer ned på 10%.
Mht. fremløbstemperaturen i dine gulvvarmekredse, så afhænger det jo af typen af gulv, varmetabet fra huset, hvilken temperatur man ønsker i rummene og gennemstrømningsmængden.
Hvis du kan holde rummene varme nok med 28
oC i fremløb, så er det godt, men hvis du kan holde rummene varme nok med en lavere fremløbstemperatur er det endnu bedre

Den ideelle situation er når telestaterne er åbne hele tiden og rummet holder den ønskede temperatur.
Her i huset betyder det i disse dage en fremløbstemperatur på 35-37
oC, men det er bare hos os

Hvis du vil have fyret til at køre med samme drift% hele døgnet, skal du sørge for at varmebehovet er ens hele døgnet

...og det kan du selvfølgelig ikke

Om natten vil varmetabet typisk være større end om dagen, simpelthen pga. solens stråler og beboerenes aktivitet.
Hilsen
Michael