Hej
Du har en stor min. ydelse ved 10 % drift, som gør at det er svært at holde fyret igang hvis forbruget er lille.
For det første vil jeg foreslå som Oldgaard siger, at bruge urstyring til at undgå fyret at gå i gang i dagtimerne nu hvor det er så varmt, samt at få fyret til at stoppe de timer hvor der ikke er brug for varme til at føle det behagelig.
Vil kraftig foreslå at købe en føler til at registrere udetemp. (har min sat i skygge i nord øst hjørne, så den viser mest præcis), som får fyret til at stoppe, hvis det er varmt nok udenfor til det ikke er nødvendigt at fyre. Dermed kan man jo samtidig følge med i hvor varmt det hos en selv

Dette vil gøre at du bedre kan bruge de samme urstyrings indstillinger hele sommeren

Edit: Ville nok også sætte "differens under" på kedel til 12, og "stop temperatur" på pumpe til 47, da det sørger for at pumpe kører hele tiden indtil fyr går igang igen, hvis ikke stoppet grundet urstyring, samt tvinger fyret til at være stoppet længere:)