Hej,
Bare lige for at starte med at svare på det sidste i dit indlæg...
NBE beskriver ingen steder noget med at bruge vejrkompenseringen til gulvvarmestyring

...det er mit "tossede påfund" for at bruge vejrkompenseringen til noget fornuftigt i et hus hvor alt andet end gulvvarmen er termostatventil styret og derfor ikke vil kunne udnytte vejrkompensering til noget (ligesom det er tilfældet i langt de fleste andre huse i Danmark

).
Du styrer på nuværende tidspunkt temperaturen i gulvvarmekredsen ved at regulere på flowet i varmeveksleren på centralvarme siden.
Reguleringen via "vejrkompenseringen" er helt korrekt på samme måde, så det er helt rigtigt forstået

Nu har jeg ikke en varmeveksler på min primære gulvvarme, men blot en almindelig blandekreds, men funktionen er jo den samme.
Jeg har monteret 2-vejs motorventilen i serie med termostatventilen, sådan at termostatventilen fungerer som "sikkerheds max temperatur ventil", for det tilfælde at motorventilen bliver defekt og jeg så kunne risikere at få 70
oC fremløb i gulvvarmen.
NBE's 2-vejs motorventil fungerer helt som du beskriver.
Der sidder en lille motor på ventilen, som typisk bruger 30-60 sek. på at dreje fra helt lukket til helt åben (eller omvendt).
Motoren har 3 ledninger (eller helt korrekt 5 ledninger hvis man tæller tilbagemelding med), én til "kør motor mod luk", én til "kør motor mod åbn" og én fælles ledning (nul).
Herved kan man styre ventilens stilling, da den kun åbner/lukker mere når en af ledningerne får spænding.
Hvis ingen ledning får spænding, står motoren, og dermed ventilen, stille i den stilling den nu har.
Jeg vil lige indsparke her at NBE's 2-vejs motorventil
ikke er særlig god til regulering, da det er en kugleventil som har en "underlig/uheldig" karaktestik i reguleringssammenhæng.
Hvis man måler ventilens regulering ved en drejning på 90 grader, vil man se at den i starten lukker meget vand igennen pr. grad den åbnes, herefter aftager reguleringen pr. grad mere og mere indtil den er helt åben.
Når den lukker er det så lige modsat, i starten sker der ingenting for så at lukke mere og mere pr. grad indtil den er helt lukket, prøv bare at regulere vandstrømmen fra en vandhane med en kugleventil

Der findes "rigtige" 2-vejs motor reguleringsventiler fra f.eks. Danfoss VS2 ventil med en AMV150 motor som jeg selv bruger.
Jeg startede med en NBE 2-vejs motorventil, men kunne ikke opnå en tilfredsstillende regulering, hvorimod VS2'eren nare spilled.
Danfoss ventilen er noget dyrere men den fungerer

Uanset hvilken ventil du vælger skal du bruge:
2 stk. 230 udgange (én til åbne og én til lukke)
1 stk. temperaturindgang og en temperaturføler (til måling af aktuel fremløbstemperatur)
Udetemperatur måling
Udetemperatur måling kan enten komme fra internettet eller være en lokalt monteret udetemperaturføler monteret på en temperaturindgang i styringen.
Jeg bruger den sidste mulighed, og har monteret udetemperaturføleren i et lille "drivhus", lavet af en 2,5 l eddikedunk, lagt med og med huller i bund og top.
Det gør at temperaturen i "drivhuset", og dermed den målte udetemperatur, påvirkes af den omgivende lufttemperatur men også af solindfaldet, og da mit hus har "super lavenergi vinduer" har solindfald en meget stor indflydelse på varmebehovet.
Håber at det kaster lidt lys over sit projekt.
Du har læst den her vejledning på min web-side...
http://mhes.dk/Vejrkompensering_v1.pdf...ik' ?
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har læst lidt på MHES`s beskrivelse af gulvarmen og tænker at det lige er den funktion jeg mangler her for at styre helt i skabet.
I forvejen er huset med gulvvarme overalt, indirekte på fyret fordi der sidder en varmeveksler imellem kedelvandet og vandet i gulvvarmen.
Gulv varmens fremløbstemperatur er fast reguleret til 36 grader af en almindelig termostat med "fjernføler" på kapillar rør.
Føleren sidder i fremløbet på gulvarmen og regulere flowet igennem veksleren på retur siden af denne.
De 2 kredse er adskilt for at kunne holde flow og tryk på gulvvarmen i overetagen og er et "levn" fra da centralvarmen ikke var tryksat og skal ikke laves om.
Jeg har et par
til styringen af ventilen for vejrkompenseringen.
Det er min forventning jeg "bare" kan sætte en 2 vejs motorventil ind i centralvarme vandet fra fyret og bruge den til at regulere med på samme måde som den regulering der er det nu?
Er det rigtigt forstået at
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-1-til-vejrkompensering-kit.html
2 Vejs motorventilen holder åbningen når den er spændingsløs og således kun åbner/lukker når der sættes spænding på den ene eller anden ledning?
Jeg bruger ingen ekstra funktioner på fyret, det styre VVB og kedelpumpe, ellers ikke noget.
Er der de ud og indgange der skal bruges ledige?
Jeg regner med en indgang til gulvarme temperaturen og en til ude temperatur og 2 223V udgange til åbn og luk ventil.
Det er muligt det er længe siden jeg har skruet strøm prof. men jeg syntes vejledninger og diagrammer er, ikke bare mangelfulde, men enormt mangelfulde NBE`s side, så derfor disse afklarende spørgsmål inden jeg skiller anlægget af igen.