Hvis vi strækker kurverne over 6 timer har vi et fyr der hamre op og ned i temperatur mellem 50 og 82 grader.
Umiddelbart virker det en smule uhensigtsmæssigt.
Tog ham Michael fra NBE der var ude og servicere fyret hensyn til varmeaftaget på fyret? Altså hvordan huset aftager varme, om det er mest radiatorer eller gulvvarme?
Er der varmt vands prioritet med 3 vejs ventil? eller er vandvarmeren bare sat til som en radiator?
Som jeg ser det blæser blæseren pillerne ind i kedlen uforbrændte, specielt ved høj last. Dine blæsertal er også umiddelbart atypisk høje.
Det passer med der er sorte og uforbrændte piller i asken, men det forklare ikke en umiddelbar lav røgtemperatur.
Hvordan er problemet opstået? Kørte det fint før denne Michael fra NBE servicerede fyret? Eller var det også galt før denne service (der jo ellers skulle sikre en problemfri drift)
Hvis det var mig ville jeg slå O2 reguleringen FRA i første omgang og se hvad der sker ved det. Evt. justere blæsertallene ned til standard tal, igen uden O2 reguleringen om.
Evt. sætte P ned i VVB drift så fyret ikke får et pludeselig chock når VVBèn kobler ind, så hamre det mod 80 grader med P på 5 fra en drift med et meget stille P på 1,2
Hvordan ser herden ud når det er gået ud? Er der piller/ophobning i den eller er den blæst fri for piller?
Mange

men for at lokalisere fejlen er det, for nogle, vigtigt, med eb præcis beskrivelse, så det ikke er lige som at skyde efter lerduer om natten.
Kan det være så enkelt at blæseren simpelthen blæser bålet ind i kedlen hvis fyret går fra lav drift til høj lynhurtigt ved VVBìndkobling, så effektforøgelsen sker lynhurtigt som følge af det meget store P på 5?
Eller endnu mere enkelt, at kondensatoren på ekstern snegl er slidt og den derfor ikke leverer nok piller til høj drift, hvorfor blæseren blæser bålet ind i kedlen.