Indlæg opdateret efter fin hjælp fra niels123 og stenstrup

Nedenstående gælder for V7.
Hvis det hele er nulstillet skal du gøre følgende i nævnt rækkefølge:
1 - Indstil udgange korrekt til ekstraudstyr (cirkulationspumpe, kompressorrens, 3-vejs ventil osv.)
2 - Afvej snegl (gennemsnit af 3-4 kørsler)
3 - Kalibrer O
2 sensor (lambda sonde)
4 - Sæt O
2 styring til ON
Opstart fyret og hold øje med korrektionstallene fra O
2 styring.
Korrektionstallene er opdelt i O
2 korrektion lav, midt og høj og forholder sig til luftmængde lav, midt og høj.
Hvis korrektionstal er
under 100% skal luftmængden øges, hvis korrektionstal er
over 100% skal luftmængden reduceres.
Eksempel:
Korrektion lav = 95%
Korrektion midt = 99%
Korrektion høj = 106%
Luftmængde / blæser% lav skal øges.
Luftmængde / blæser% midt skal teoretisk øges, men da den er ganske tæt på afvejning kan det undlades.
Luftmængde / blæser% høj skal reduceres.
Vent gerne 1 times tid mellem justeringer, og foretag kun justering hvis brænderen har arbejdet i området som korrektionen hører til.
Korrektion lav hører til ydelser 10-40%
Korrektion midt hører til ydelser 40-70%
Korrektion høj hører til ydelser 70-100%
Hilsen
Michael
Jeg har O2 styring men måtte gå tilbage til fabriksindstillinger ifb med dato besværet 1/1, så hele molevitten kører som hø og hakkelse og jeg skal have alle indstillinger rekonstrueret.
Synes ikke jeg bliver rigtigt klogere af NBE manualerne.