Hej EF,
Jo det er helt korrekt, hvis fremløbet sænkes så sænkes returen også (ellers var vi tæt på evighedsmaskinen

).
Det med at sænke returen mest muligt, det er noget der hører fjernvarme til, og specielt førhen hvor man betalte for mængden af vand der "kørte" gennem installationen.
I dag betaler man for den varmemængde man aftager fra vandet ((fremløb - retur) * mængde), men i forskellige tarif-klasser afh. af returtemperaturen.
Årsagen er at varmeværket gerne vil reducere varmetabet i returenrøret til værket, samt at de gerne vil reducere pumpekapaciteten i systemet.
I dit eget centralvarmesystem er det komplet ligegyldigt med at reducere returtemperaturen, med mindre du har et langt, dårligt isoleret returrør, der sender varmen ud til gråspurvene.
Derimod skal man passe på ikke at få returtemperaturen for langt ned, når man har en pladejernskedel, for så kan der opstå kondens-tærring.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Er der ikke noget med at ved at sænke dit fremløb, så sænkes returen også. Jeg lærte engang (tror dog det er efter termostaterne kom frem
) at man bør sænke sin retur så meget som muligt, da der kan være et stort tab deri. Jeg ved godt at det især gælder på fjernvarme.