Forfatter Emne: BS+ Fumus - iltstyringen regulere (måske) ikke  (Læst 1295 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
BS+ Fumus - iltstyringen regulere (måske) ikke
« Dato: Sep 12, 2021, 19:05 »
Hej. ved ikke om jeg er ved at blive skør, men mit BS+ Fumus lader ikke til at regulere iltstyringen på andet end blæseren.
Blæsere reguleres fint imellem +-15% men det lader ikke til at fyret regulere på sneglen.

Link til fyret: https://stokercloud.dk/v3/#/fagerholt1/main-page

Fyret er renset/blæsere justeret af fyrteknik.dk og iltstyringen PI for blæser og sneglstyring er sat op efter MHES guiden https://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.2.pdf

Jeg har i forvejen et RTB30 på en anden ejendom og der virker iltstyringen perfekt.

Det åbne lyse svar er selvfølgelig at der ikke er behov for at regulere sneglens ydelse, men det undre mig at netop mit fyr skulle have en perfekt afvejning

-Vil en af jer måske lige kigge en gang og tjekke om det giver mening?




« Senest Redigeret: Sep 12, 2021, 19:06 af MortenEV »
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: BS+ Fumus - iltstyringen regulere (måske) ikke
« Svar #1 Dato: Sep 12, 2021, 19:08 »
For god ordens skyld  :) . Opdateret I værdien for sneglen tidligere idag da jeg i foråret have ændret den fra 0.1 til 0.06 for at se om det satte gang i iltstyringen. Det har jeg lige ændret tilbage da det er værdierne fra MHES guiden jeg køre med.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: BS+ Fumus - iltstyringen regulere (måske) ikke
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2021, 07:00 »
Du har ret, iltstyringen gør intet.

Den eneste forskel på den der ikke virker, din den anden der virker og mit der virker, er at I leddet for træpiller står på 0, hvorimod den anden og min står på 0,1



Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: BS+ Fumus - iltstyringen regulere (måske) ikke
« Svar #3 Dato: Sep 15, 2021, 18:48 »
Tak for hjælpen.

Det er forskel på fyret's tablet og så Stokercloud... Så den stod på 0 og ikke 0.1



http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons