Hvis du kører med 800 i autoberegneren men afvejer 476 så er dit fyr 41% fra virkeligheden, altså skal du fratrække 41% fra det pilleforbrug styringen skriver, og 41% fra ydelsesgrafen.
Det er ganske skørt at køre sådan, gør hellere som fabrikanten anbefaler....

Indtast det afvejede i autoberegneren og korrektionsfaktor for pilletank.
Juster luft 10%--50%--100%
Mere skal der ikke til

Der er mange ulemper ved at køre skævt som du gør.
1. Mange piber over pilleforbruget ud fra hvad styringen skriver, men holdt man det op mod den virkelige forbrug var det ret nemt at se at det ikke passede med det man hælder på tanken.
2. Ydelsen, dit fyr er sat til 16kW, men husk at trække 41% fra, så det kan kun yde 9,44kW, så du kan måske komme til at mangle varme.
3. skæv justering kan koste piller, for meget luft hiver energien ud af skorstenen, for lidt luft og gasserne bliver ikke forbrændt.
4. For lille ydelse på en 16kW brænder giver stort ilt overskud som køler kedlen.
Du mangler et par følere, der er ingen røg temperatur og retur temperatur, det er 2 gode parametre at holde øje med.
Du har heller ingen VVB føler, jeg tænker du har varmt vand via fyret, og så bør man have en føler i VVB.
Skakt alarmen, ud fra dine grafer ville jeg sætte den ned til 50 eller 55 grader.
Dine blæsertal kan være rigtige, men umiddelbart er tallene høje, specielt taget i betragtning at dit fyr er 41% skævt.