Effekt efter varmvandsdrift
« Dato: Nov 18, 2021, 07:17 »
Hej
Mit Scotte 16 kw kører fint i det daglige, dog synes jeg, at effekten falder for meget og uden grund efter endt varmvandsproduktion.
Jeg har en alm. 2 vejsventil.
I denne køligere periode, hvor der skiftes tilbage til varmeproduktion er der jo ingen grund til at modulere effekten ned til 10 % og så bygge op til 80 - 100 % igen.

Kan dette justeres manuelt, så brænderen holder effekten efter varmvandsproduktion og først regulerer effekten alt efter behovet for varmeproduktion.

Håber, at det giver mening

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Effekt efter varmvandsdrift
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2021, 08:04 »
Hej
Mit Scotte 16 kw kører fint i det daglige, dog synes jeg, at effekten falder for meget og uden grund efter endt varmvandsproduktion.
Jeg har en alm. 2 vejsventil.
I denne køligere periode, hvor der skiftes tilbage til varmeproduktion er der jo ingen grund til at modulere effekten ned til 10 % og så bygge op til 80 - 100 % igen.

Kan dette justeres manuelt, så brænderen holder effekten efter varmvandsproduktion og først regulerer effekten alt efter behovet for varmeproduktion.

Håber, at det giver mening

Er styringen på stokercloud / internettet ?
Har du et link ?

Efter at der er lavet varmt vand, indsættes den I værdi der var før skift af drift.
Måske dine PI tal skal justeres  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Detdanskeschweiz

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Effekt efter varmvandsdrift
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2021, 09:45 »
Hej Michael

Ja, det er på Nettet : https://stokercloud.dk/v3/#/detdanskeschweiz/main-page

Der der sikkert lidt finjustering, som du kender til. ;)

mvh Uffe

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Effekt efter varmvandsdrift
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2021, 10:25 »
Hej Michael

Ja, det er på Nettet : https://stokercloud.dk/v3/#/detdanskeschweiz/main-page

Der der sikkert lidt finjustering, som du kender til. ;)

mvh Uffe

Jo det kan jeg hjælpe med senere  :)

Lige nu ser det ud som om at du indfyrer mange piller, men får ikke rigtig varme nok ud af dem.


Kedeltemperatur 70 grader, shunt 55 grader.
Dosering i menu snegl 10 gram.
Ydelse ved 10% 2.5 kW
Blæser kunne være 20 - 30  - 40
Rense blæser 5 min 5 sek og  55%

Er klap løftet op ved rens i bagerste kammer på kedlen ?
Er der renset under herd ?
Er blæser ribber fri for smuds ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Detdanskeschweiz

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Effekt efter varmvandsdrift
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2021, 11:38 »
Hej Michael

Tak for hurtigt svar. Jeg vil prøve dine indstillingsforslag i aften.

Fyret ordnes en gang om ugen, også med de praktiske ting, som du nævner.
Det er dog noget siden, at jeg har vejet træpiller af, tror at det var i foråret.
Har samme 6mm piller fra samme leverandør, som de seneste 8 år. Det er dog ingen garanti for ens vægt  ;)
Det må jo være en grundforudsætning, så styringen ved, hvad den har at arbejde med



Offline richard_schroder

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 70
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Effekt efter varmvandsdrift
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2021, 06:26 »
du skriver -->I denne køligere periode, hvor der skiftes tilbage til varmeproduktion er der jo ingen grund til at modulere effekten ned til 10 % og så bygge op til 80 - 100 % igen.
Kan dette justeres manuelt, så brænderen holder effekten efter varmvandsproduktion og først regulerer effekten alt efter behovet for varmeproduktion.

- er det et problem, betyder det noget for dig/huset at der lige , kortvarigt efter endt varmtvandsproduktion, går lidt tid før fyret er oppe på 80% igen ?  der når vel ikke at blive koldt i huset ?
man kan sagtens rode med alle mulige ting,  men hvorfor - hvis det ikke er et problem ?

når man har 2vejs ventil, så laver den ikke varme når den laver vand, så du vil altid have en periode hvor der ikke kommer varmt vand frem til radiatorer/gulve, nemlig lige mens den laver varmt vand - Det kan tage alt fra 10-30 minutter , afhængigt af hvor meget vand der er brugt, og hvor mange watt din beholder kan aftage..

så, uanset hvad, vil du have en periode , uden varme på - ellers skal du skifte til en ventil - hvor du kan lave BÅDE varme og varmtvand,  jeg tænker det er en 3vejs ventil.

Så spørgsmålet er, om det betyder noget, at den lige er 5-10 minuter mere om, at skrue op , fra 10% -> 80 efter endt varmt vand..

Der er mange løsninger på det her problem, men der er også en risiko for, at du skyder over, eller får kedelstop pga overophedning, hvis du begynder at "Pille" ved indstillingerne, fx ved at sætte Minimums ydelsen til måske 25%

også lidt afhpngigt af hvordan du har sat din cirkulationspumpe, hvis den står på "intelligent", så tager det 2-5 minutter før den kommer igang, og opdager der er kald på varme. 


så, overvej, hvor meget lykkeligere du blir ved at rode med det,  mod at du måske får nogle fejl stop.






Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte

Offline Nektariet

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 60
  • Respekt optjent: +1/-4
  • RTB Phoenix 10 - V16 - Phoenix Silo 700 - 300l VVB
Sv: Effekt efter varmvandsdrift
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2021, 08:07 »
Det er IKKE korrekt hvad Richard skriver herover!!!! Endelig ikke tolke for meget på disse udsagn!!

Det er stik modsat af det han skriver - ellers kan han have lidt ret, men ja med en 2-vejs ventil vil du altid have varme på også ud i radiatorer m.v. da denne udelukkende fungerer ligesom en thermostat på dine radiatorer (og kan sættes ind på din VVB hvor der måske tidligere sad en termostat) - eneste er at den åbner helt op så der hurtigst muligt laves varmt brugsvand - samtidig med dette kører dit fyr op i VVB drift og dermed oftest efter nogle helt andre temperatur-skema m.v. Derimod med en 3-vejs ventil - der lukker du helt af for cirkulationen til varmekredsen i huset og leder varmen gennem din VVB indtil temperaturen her opnås - først herefter skifter ventilen så til at åbne op din varmekreds igen når den lukker ned for din VVB.

Som jeg læser det ønsker du at udligne de 2 temperaturskala for henholdsvis VVB drift og ordinær varmedrift? ... PI ja - og ellers er det jo alle parametrene du skal sikre dig er ens.. og obs at VVB drift tilsidesætter enhver vejrkompensering! ...

Pøj pøj med det
RTB Phoenix 10
Phoenix silo 700 med 330kg Heatlets Premium 8mm
300l Vølund VVB
3 solvarmepaneler - Vølund
Ca. 185 kvm opvarmet stuehus på landet
Årligt forbrug: 2,7-3,2 t piller
Årlige grønne regnskaber de sidste mere end 20 år.
Producerer AL vor strøm selv - inkl. til daglig kørsel i elbil
"Smart Home" nørdet ejendom hvor jeg kan
www.facebook.dk/nektariet
https://v16.stokercloud.dk/#nektariet

Offline richard_schroder

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 70
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Effekt efter varmvandsdrift
« Svar #7 Dato: Nov 24, 2021, 10:20 »
åh, sorry, jeg har misforstået hvad en 2 og 3vejs gør..
jeg har en 3vejs,  den laver altså ENTEN varmt vand, ELLER varme.   

men jeg har vel ret i, at man kan rode med meget,  som man ikke blir lykkeligere af, som kan give alle mulige andre bivirkninger, og måske ingen besparelse, eller øget komfort.


så med mindre du piv fryser i  den korte periode hvor den lige er nede på 10%,, så ville jeg ikke "pille" for meget



Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Effekt efter varmvandsdrift
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2021, 14:27 »
Der er altså noget af et skråplan bare at ændre blæsertal ud fra anbefalinger fra en som ikke har set ilden fysisk, det kan næppe blive godt. Den rigtige fremgangsmåde er at grund justere fyret rigtigt.

Afveje piller og indtaste tallet i autoberegneren samt pille korrektioner.
Fastlåse det på 10% og justere ilden, lade det brænde ½ time for derefter at sikre sig at at det brænder som før, ellers mere justering, det skal kunne brænde på 10% i al evighed.
Så videre til 50% og 100%

Hvis man bare pøler luft på så køler man kedlen med overskudsluft, og for lidt luft får ikke gasserne rigtig afbrændt.

Derfor skal man altså bruge lidt tid på luftjustering eller ofre iltstyring der klarer sagerne for en.

Jeg har iltstyring op på min 16kW brænder er blæsertal 31 det 100% rigtige i min installation til 100% til 50% har jeg 26 og til 10% 20, men de 2 sidste er lidt fra det 100% rigtige siger iltstyringen, det kan dog fint være lokale vejrforhold da det jo svinger konstant.
Hilsen Kenneth