Forfatter Emne: Hvilke regler gælder for Pillefyr vs Fjernvarme installation?  (Læst 4026 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Nu har vi boet i vores "nye" hus siden Juni, og kørt med pillefyret i ca 5 måneder på fuld drift, dvs det varmer hus og vvb op. I øjeblikket ligger vi på ca 40kg i døgnet, for 355m2 med 4 personer, med 3 der tager ret lange bade. Jeg tænker ikke det er totalt crazy forbrug af piller ? Huset er nogenlunde isoleret.

Der er gulvvarme i ca 100m2 i underetagen, og radiatorer på 1.salen. Gulvarmen er støbt i beton, men jeg er ikke klar over hvor godt der er isoleret ned mod fundament/jordlag. Min intuition siger mig at der ikke er vildt meget isolering :)

Mht Gulvvarmen. Der sidder shunt mellem gulvkredse og pillefyr, jeg er lidt i tvivl om den lukker vand ind eller ud, hvad er "normalen" ? Jeg syntes den sidder på returkredsen til fyret, og så må den vel så lukke vandet ud når det når ned på den indstillede shunt temp ? Jo lavere jeg stiller shunt, jo koldere er gulvene under opvarmning. Er det i dette tilfælde smart at køre med høj eller lav temp på shunt ? Jo lavere temp, jo længere tid om at opvarme, og jo mere stabil effekt på fyret. Den logik er ret nem at forstå, men jeg syntes bare jeg har svært ved at finde en god indstilling mellem at rum bliver opvarmet, og gulve ikke bliver for varme.

Cirkulationspumpen er jo også en mulighed at indstille på, men det er så her at jeg ikke helt har fanget sammenhæng mellem temperatur og pumpe hastighed. Er der nogen der kan forklare lidt mere om hvad der er smart ?

Mht radiatorer. Mange af vores radiatorer har frem og retur termostat, og når man har fjernvarme installation, så er det jo korrekt at vandet skal være så afkølet som muligt efter radiatoren. Men er den regel også gældende ved pillefyr ? Jo koldere vand der kommer ind i bunden af fyret, jo mere vand bliver bare brugt fra fremløb til retur, gennem shunt ? Dvs der kommer ikke så meget varme ud i huset ? Er det så en slags ond cirkel ? Vil det være smartere at køre med højere temp ud af radiator, så fyret ikke har brug for så meget varme fra shunt ?

Selvfølgelig afhænger det vel af om det varme vand der kommer retur fra radiator, alligevel bliver afkølet inden det når fyret igen, især hvis rør løber i skunk eller noget. Og til sommer har jeg tænkt mig at efterisolere alle rør der løber "uden" for huset.

Jeg håber nogen kan byde lidt ind med nogle erfaringer/guldkorn. Jeg tænker ikke jeg er helt galt i skoven med de indstillinger jeg har nu, men det kunne være rart med lidt ekstra input.

/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7713
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Du har et lavt forbrug af piller  :)

Fyr skal have ønsket temperatur på 70 grader og shunt 55 grader.

Jo mere stabilt du kan få varme aftager i gulvvarmen og radiatorer, jo mere jævnt kan du få fyret til at arbejde.

Pumpe indstilling er meget afhængig af dine lokale forhold.
Nogle kan fint fungere på auto, andre går helt i selvsving.
Her er løsningen fast tryk eller hastighed.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Du har et lavt forbrug af piller  :)

Fyr skal have ønsket temperatur på 70 grader og shunt 55 grader.

Jo mere stabilt du kan få varme aftager i gulvvarmen og radiatorer, jo mere jævnt kan du få fyret til at arbejde.

Pumpe indstilling er meget afhængig af dine lokale forhold.
Nogle kan fint fungere på auto, andre går helt i selvsving.
Her er løsningen fast tryk eller hastighed.

Min cirkulationspumpe på fyret kører på konstant tryk, og det samme gør den pumpe der sidder på gulvvarmen.

Det er gulvvarme pumpen jeg spørger lidt ind til. Bør den køre lav eller høj hastighed for at få enten meget afkølet vand eller varmere vand tilbage til fyret ? Jeg tænker at lav hastighed afkøler vandet mere og trækker ikke så meget varme ud af fyret, men leverer koldere vand tilbage, og så omvendt hvis den kører højere hastighed ?

Er det korrekt ?

/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7713
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Hvis varmetabet er inde i huset, så er det ikke så vigtigt at få kølet vandet mest muligt.
Shunten bør kunne holde korrekt temperatur i bunden af kedlen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Weebyx

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +4/-0
Hvis varmetabet er inde i huset, så er det ikke så vigtigt at få kølet vandet mest muligt.
Shunten bør kunne holde korrekt temperatur i bunden af kedlen  :)

Det giver mening :)
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L