Hej alle
Håber I vil kunne hjælpe

Jeg har et gammelt anlæg fra omkring 2008: Opop H418 kedel med 16 kw woody brænder, styring v.4.12! Det har altid kørt upåklageligt, og derfor er dette mit første indlæg

. Men nu vil det ikke længere tænde. Jeg skiftede eltænderen i går som jeg plejer, da jeg var ret sikker på det var der problemet lå. Men den får fortsat ikke gang i pillerne.
Kliklyden fra boksen kommer (men ikke regelmæssigt synes jeg). Når jeg lader eltænderen hænge løst ved siden af bliver den ikke rigtig varm, kun en smule - af og til.
Når jeg sætter min elektriker-skruetrækker på ledningen/skruen lyser den kortvarigt ved klikke fra sytringsboksen. Meget få gange lyser den konstant og eltænderen bliver varm, lige indtil næste klik, så går den ud igen.
SÅ jeg tænker det er relæ'et i boksen den er gal med - eller?
Kan jeg overhovedet skaffe sådan et relæ længere?
Hvis det er helt håbløst tænker jeg at jeg så bare vil købe en ny brænder og styring v7 - men vil den kunne monteres på den gamle Opop kedel? Iflg. måltegningerne på NBEs hjemmeside ser det ud til at det vil kunne lade sig gøre, men flere forhandlere/websites skriver at de kun passer til 2 forskellige blackstar modeller.
Jeg håber I kan hjælpe - vandet er koldt.
Tak
Mads