Forfatter Emne: sommerdrift kedel  (Læst 3912 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bremer

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
  • https://stokercloud.dk/v3/#/bremer/main-page
    • ventiler til alt
sommerdrift kedel
« Dato: Aug 04, 2022, 07:32 »
jeg savner en indstilling hvor man kan aktivere kedlen til at være ON og hvis man er i sommerdrift funktion så styres der kun efter et set punkt på VVB som skal være et minimum - så kedlen først starter op hvis VVB er under et setpunkt

Denne funktion ville være rigtig rart når man har solenergi til at varme VVB op og til tider kan solen ikke klare det så er der behov for at pillefyret spæder til.   
black star monteret med NBE brænder 2022 model og en version 7 styring - solanlæg som også styres over pille styringen

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: sommerdrift kedel
« Svar #1 Dato: Aug 04, 2022, 09:05 »
jeg savner en indstilling hvor man kan aktivere kedlen til at være ON og hvis man er i sommerdrift funktion så styres der kun efter et set punkt på VVB som skal være et minimum - så kedlen først starter op hvis VVB er under et setpunkt

Denne funktion ville være rigtig rart når man har solenergi til at varme VVB op og til tider kan solen ikke klare det så er der behov for at pillefyret spæder til.

Findes allerede  :)
Sæt tidsstyring i menu kedel til slukket alle felter.

Se i din varmt vands menu.
Indstil tidsstyring til hvornår fyret må tænde hvis der mangler varmt vand.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/