Forfatter Emne: Start grader pumpe  (Læst 3160 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Randimol

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 132
  • Respekt optjent: +5/-1
Start grader pumpe
« Dato: Sep 11, 2022, 09:38 »
Min pumpe starter ved 30 grader, kunne jeg evt. sætte den op til 40 grader, eller er det ikke godt.
Jeg tænker bare i forhold til at spare lidt på strømmen  ;D
Den starter ved 30 og stop ved 50, men syntes den kører konstant når fyret er tændt
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7712
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Start grader pumpe
« Svar #1 Dato: Sep 11, 2022, 11:26 »
Min pumpe starter ved 30 grader, kunne jeg evt. sætte den op til 40 grader, eller er det ikke godt.
Jeg tænker bare i forhold til at spare lidt på strømmen  ;D
Den starter ved 30 og stop ved 50, men syntes den kører konstant når fyret er tændt

Start kunne være højere, måske 40 grader, men ikke for høj.
Hvis den er for høj, så vil styringen pendle op og ned i temperatur ved opstart idet den skiftevis er over og under start temperatur +- difference.

Stop temperatur skal være tilpas til at du ikke trækker varmen ud af varmt vands beholderen når fyret stopper.
Så måske 55 grader  :)

Og ja, pumpen skal køre hele tiden når fyret er i normal drift.
« Senest Redigeret: Sep 11, 2022, 11:27 af michael f »