Mit pillefyr er begyndt at melde ‘fejl optænding’ uden andre ændringer, dvs samme piller i siloen og styringsindstillinger.
Jeg har i dag prøvet med afvejninger af piller, men stadig samme problem. Pillerne bliver ført ud, som vist på billedet - min mistanke er, at eltænderen er stået af, men hvordan kan det bekræftes? Er der andre ting der kan indstilles for at afhjælpe problemet?

(Billedet viser også ikke-brændte piller i askeskuffen - de er fra et optændingsforsøg)

Billede: https://imgur.com/a/h3i6s8n
Blackstar 16kW - pillefyr siden maj 2021

https://stokercloud.dk/v3/#/jhb/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7712
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Fejl optænding
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2022, 05:45 »
Mit pillefyr er begyndt at melde ‘fejl optænding’ uden andre ændringer, dvs samme piller i siloen og styringsindstillinger.
Jeg har i dag prøvet med afvejninger af piller, men stadig samme problem. Pillerne bliver ført ud, som vist på billedet - min mistanke er, at eltænderen er stået af, men hvordan kan det bekræftes? Er der andre ting der kan indstilles for at afhjælpe problemet?

(Billedet viser også ikke-brændte piller i askeskuffen - de er fra et optændingsforsøg)

Billede: https://imgur.com/a/h3i6s8n

Gå ind i menu manuel.
Tænd eltænderen.
Bliver den ikke varm er den kaput  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl optænding
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2022, 05:52 »
Det er brandtrekanten der gør sig gældende, der skal 3 ting til ild.

1. Brandbart matreale (træpiller)
2. Luft (blæser)
3. Varme (eltænder)

Og i dit fyr er der noget der registrerer ilden, typisk en lysføler.

Én eller flere af de 4 mangler eller er ikke i rette mængde, hvilken kan jeg ikke fortælle dig.

Hvis du har en V7 styring eller større kan du kontrollere udgangene manuelt, har du en tidligere styring skal du på anden måde kontrollere om eltænderen får strøm, man kan pille den ud og fornemme om den bliver varm, måske der ikke er skruet nok op for den.

Det kan også være manglende rens, det lille hul varmen skal komme ud af kan være lukket.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 691
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Fejl optænding
« Svar #3 Dato: Sep 14, 2022, 09:12 »
Hvis du har 2 eltændere, så er den ene måske defekt, og så kan du sætte effekten op til 100 procent, på den ene der ikke er defekt, til du får hentet en ny, har du 2 tændere, er der hint med 70-60 procent effekt
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline jhb

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl optænding
« Svar #4 Dato: Sep 15, 2022, 09:48 »
Tak for svarene - det er helt klart eltænderen som er kaput. Den trækker ingen strøm ved manuel styring. Jeg må hellere få bestilt en ny  :)
Blackstar 16kW - pillefyr siden maj 2021

https://stokercloud.dk/v3/#/jhb/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl optænding
« Svar #5 Dato: Sep 15, 2022, 16:46 »
Tak for svarene - det er helt klart eltænderen som er kaput. Den trækker ingen strøm ved manuel styring. Jeg må hellere få bestilt en ny  :)

Jeg anbefaler en keramisk, og så altid 100% power... man slider unødig på udgangen ved at skrue ned i effekt, og min keramiske er fra den. 13/03-2016, og tænder hele vinteren mindst 2 gange i døgnet, i sommermånederne dog kun én gang hver 2. dag.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html